polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

06.08.2013 в 20:28:27

предлогаю делится опытом по поиску микросвищей после сварки пайки

иногда может вода по чуть чуть сочится и тут же высыхать, не заметив такой участок и общив его, в будущем приведёт к потопу и необходимости крушить стены

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.08.2013 в 20:36:30

Воздух,мыльная пена.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

06.08.2013 в 20:49:23

polarrus написал : предлогаю делится опытом по поиску микросвищей после сварки пайки

Опрессовка не устраивает?

касимов написал : Воздух,мыльная пена.

Воздух это когда здание перед гидрой пробуется :) Домашний сортир дуть нет смысла.

0

in my humble opinion

SANTA IF
SANTA IF
Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

07.08.2013 в 00:09:28

тройной добавлять... адеколон.

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

07.08.2013 в 00:48:14

Kvost написал : Опрессовка не устраивает?

Воздух это когда здание перед гидрой пробуется :) Домашний сортир дуть нет смысла.

не всегда возможно дуть воздухом к примеру при сварке стояка и тд, интересны способы определения на таких участках

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

07.08.2013 в 13:46:03

polarrus написал : не всегда возможно дуть воздухом к примеру при сварке стояка

Надавил прессом по нормативу, 5 минут держит, визуально всё нормально - сдано. Что касается стояков ГВС и ХВС уже находящхся в эксплуатации в жилом фонде, то они вообще не подвергаются гидравлическим испытаниям, в виду невозможности отключить водоразборные узлы. .

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу