21.09.2006 в 21:39:26
Купил терморегуляторы Rtd-g. Дом новый, система двутрубная. Только сейчас вычетал, что Rtd-g предназначен для однотрубной системы, он с максимальной пропускной способностью. А для двутрубной нужен Rtd-n. Клапан для двутрубной нельзя ставить на однотрубную. А наоборот? Менять мне клапаны в магазине или нет - в понедельник батареи устанавливают!!!
22.09.2006 в 07:12:07
Купил терморегуляторы Rtd-g. Дом новый, система двутрубная. Только сейчас вычетал, что Rtd-g предназначен для однотрубной системы, он с максимальной пропускной способностью. А для двутрубной нужен Rtd-n.
конгениально ! ;) А про давление в системе отопления Вы случаем не поинтересовались?? а то термы от данфосса только до 10 атм работают
В принципе работать будет .
22.09.2006 в 11:00:30
Slav написал : Дом новый, система двутрубная
Счётчики есть? Если нет, то это "русская двухтрубная" - или скоро станет таковой. Иногда процесс разрушения удаётся предотвратить, но это скорее редкость. Жильцы демонтируют регуляторы для двухтрубной системы и ставят для однотрубной или вовсе шаровые вентили. Остальным больше ничего не остаётся делать, как последовать примеру "пионеров".
22.09.2006 в 12:17:12
То есть, если оставить Rtd-g для однотрубной, то хуже не будет? Спасибо!
Кстати, по горячей линии Данфоса не смогли ответить на этот вопрос, отправили к дилерам :) В теплоимпорте сказали, что можно, работать будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.