Здравствуйте! Зацените гнума Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения. :) Ещё такой вопрос по ней: Достаточно ли будет использовать штатные присоединительные комплекты от счётчиков Itelma или лучше взять Sanha?
22.08.2013 в 16:23:06
Здравствуйте! Зацените гнума Покритикуйте пожалуйста схему водоснабжения. :) Ещё такой вопрос по ней: Достаточно ли будет использовать штатные присоединительные комплекты от счётчиков Itelma или лучше взять Sanha?
22.08.2013 в 23:38:02
dobriy_dada, манометры на фильтрах, которые первые по ходу - не нужены, обратники Гаситель ударов - в коллектор
23.08.2013 в 04:19:16
master.msk, спасибо :)
манометры на фильтрах, которые первые по ходу - не нужены
А разве по разнице манометров не смотрят когда пора очищать фильтр?
Гаситель ударов - в коллектор
Вы имеет в виду в отвод 3/4" (в торец) или в отвод 1/2"? Я хотел от торца коллектора (3/4") вести на i-box.
24.08.2013 в 14:57:56
теме ап :)