09.09.2013 в 11:05:09
serj12 написал : А где обещанные фото?
Вот фотография! Что скажете, спецы?
На фотке не видно, но поясняю - на красном автомате, где 3 рычажка, написано 100А. Рядом, на синем, написано УЗО трехфазное 100 мА.
09.09.2013 в 11:10:13
kanmaster написал : Вот фотография
На фото не видно номиналов УЗО ,а то что вводной на 100 А ни о чем не говорит ,поставили то,что было......
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 11:13:29
На фото не видно номиналов УЗО ,а то что вводной на 100 А ни о чем не говорит ,поставили то,что было......
Точно также у всех. На одной площадке 8 щитков. Везде стоит 100А. Сегодня сделаю более качественное фото, вчера когда фотал разрешение маленькое выбрал.
09.09.2013 в 11:37:02
kanmaster написал : Рядом, на синем, написано УЗО трехфазное 100 мА.
Синее это не совсем УЗО, - это очевидно ВАД2 (УЗО+АВ+ куча защит и световая индикация). Рекомендовано к использованию в качестве вводного( но не с таким же номиналом!!!!!).
09.09.2013 в 11:55:42
Вот более точное фото. Вы правы, это ВАД2. Вводной автомат - 100А.
09.09.2013 в 11:59:07
kanmaster написал : Точно также у всех
Писал выше по предыдущему объекту В щитке точно так же как у Вас ,но вводной был на 63А и УЗО (ВАД) на 20А
DED@ПВО написал : Синее это не совсем УЗО
Это понятно ,но везде называют как УЗО
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:00:39
kanmaster написал : Вводной автомат - 100А.
А УЗО всего 20 А Поэтому нельзя подключать по 1й фазе варочную
Обратите внимание каким проводом подключен счетчик (2,5 мм2 ;))
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:16:47
Понял. Для варочной надо 40А и две фазы, т.е. 4-х жильный провод
09.09.2013 в 12:21:33
kanmaster написал : Для варочной надо
Лучше посмотреть на самой варочной .Если есть возможность подключения 3х фазное ,то лучше 5*2,5мм под автомат 4п (3п) 16 А
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:22:39
EV.SA написал : Лучше посмотреть на самой варочной .Если есть возможность подключения 3х фазное ,то лучше 5*2,5мм под автомат 4п (3п) 16 А
Варочная панель точно 2-х фазная
09.09.2013 в 12:30:53
kanmaster написал : Варочная панель точно 2-х фазная
Это она сейчас 2х фазная ,вдруг с полки упадет что ;) а таких же уже не будет в продаже .Или появится возможность заменить ВАД на более мощное Поэтому лучше "перебздеть" (с учетом раздолбайства и соблюдением сечений жилы производителями)и проложить 5*4 мм2 ,от 4*4мм2 разница не большая
@fev.santeh Инста
09.09.2013 в 12:42:04
kanmaster написал : это ВАД2.
Как-то странно он подключён,может на фото не все провода видны,видно только одну фазу и ноль...
И это пройдёт ...
09.09.2013 в 12:43:34
web-rr написал : А кому должен? Почему не может иметь тот же номинал?
а смысл установки такого автомата? Если установить групповой автомат номиналом равный вводному, то есть вероятность, что вводной отключится раньше группового. Это очевидно ...или нет?! Я понимаю, конечно, пятница, вечер и всё такое...
09.09.2013 в 12:55:30
serj12 написал : Как-то странно он подключён
Так подключают по временной схеме
@fev.santeh Инста