27.08.2013 в 10:50:20
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 11:24:02
Alexiy написал : нарисуйте принципиальную схему всей сети от ТП до щитков в бане и доме с указанием длин, типов проводников и способа прокладки
Как уж смог... Ну и фото
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 11:31:27
При трех фазах вводной С63.... везет же людям...
28.08.2013 в 11:39:05
Rumato написал : При трех фазах вводной С63.... везет же людям...
это до 50 кВт в зависимости от автомата в течение довольно длительного времени!
Как СИП вместе с медными проводами в клеммы несчастного счётчика засунули - отдельный вопрос... 4 мм2 меди под защитой автомата в 63 А - жёстко!
В любом случае не вижу причин не делать TN-C-S
28.08.2013 в 11:44:52
Alexiy написал : В любом случае не вижу причин не делать TN-C-S
В бане - не вопрос,а кабель в дом подключать на улице или затаскивать в баню и там мудрить.
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 11:51:38
serj12 написал : В бане - не вопрос,а кабель в дом подключать на улице или затаскивать в баню и там мудрить.
это как вам удобнее. Дом и баня - отдельные строения? Они имеют собственные контуры заземления?
28.08.2013 в 11:59:49
Alexiy написал : Дом и баня - отдельные строения?
Да,расстояние около 25 м.
Alexiy написал : Они имеют собственные контуры заземления?
Баня - ну вы поняли по рисунку,дом - буду ваять.
Alexiy написал : это как вам удобнее.
Мне удобнее к СИПу в параллель подключить дом не залезая в баню - там просто порядок навести. И ,кстати,ничего что ОПН нигде не наблюдаются?
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 12:12:03
то есть, есть:
28.08.2013 в 12:26:50
Alexiy написал :
- домик (имеется заземление)
- баня (заземления нет и не планируется)
Извините,запутал вас - это одно строение,просто оно сейчас как домик,а потом будет баня(строилась изначально как баня,но пока как жилое)
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 13:10:19
Rumato написал : везет же людям...
Бардак полный,юр.не оформлено.
Alexiy написал : В любом случае не вижу причин не делать TN-C-S
Отсутствие грозозащиты,протяжённая линия без повторных заземлителей и требование по повторному заземлению при переходе на подземный кабель(доверия к тому что есть - ну нет никакого). Атак я бы к СИПу цепанулся через 4р АВ и УЗО на 300 мА и привет...до лучших времён.
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 13:56:00
serj12 написал : Отсутствие грозозащиты
это страшно в первую очередь самому СИПу, ибо это только воздушная изоляция не боится пробоя...
serj12 написал : протяжённая линия без повторных заземлителей
это плохо в любом случае и основанием отказа от TN служить не может. ТТ тоже должна иметь и разрядники на концах и повторные заземления нейтрали...
serj12 написал : требование по повторному заземлению при переходе на подземный кабель
подземный кабель находится практически в том же положении, что и СИП - пробивается с такой же лёгкостью, так что требование об обязательном повторном заземлении и наличии ОПН и к СИПу в той же мере относится.
serj12 написал : я бы к СИПу цепанулся через 4р АВ
4 полюса вам не нужны в любом случае.
serj12 написал : и УЗО на 300 мА
и УЗО нужно в доме, а не на улице. Наружную проводку от утечек нет особого смысла защищать. Да это и неудобно в эксплуатации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.