24.08.2013 в 22:01:19
Есть такой ввод от ТП 10кВ/0,4кВ СИПом - 2 4х25мм2 Протяжённость линии около 400 м ,повторных нет,СИП заходит в домик где выведена полоса отмаркированная как РЕ и корпус щита подключен через ПВ-3 10мм2 к этой полосе(внутрь щита не залезал - ибо на фиг).Нужно подключить к СИПу ,который заходит в домик подземный кабель 4х25мм2 на дом с кучей нагрузки.Планируется поставить на стену ящик и через сжимы тупо снять питание в параллель с домиком .И тут не пойму что делать С PEN - то ли сажать на корпус и тащить РЕ с полосы в домике,то ли ставить АВ 4р и рвать его и воплощать ТТ(что не очень-то и хотелось бы,хотя что-то никаких УЗИП не наблюдается на ТП и около него).Да и СИП заведён в дом не очень-то .Может сталкивались с подобной ситуацией и подскажете.Дело в том что там не урегулировано подключение и постоянный ввод когда будет не известно,то есть мне нужно просто подцепить вводной кабель к существующему СИПу как можно безопасней в ожидании основного подключения. P.S. И что делать в этом случае с бронёй кабеля?
И это пройдёт ...
24.08.2013 в 22:37:33
serj12, Чёто Вы на первом фото попутали все нули и не понятно где же у Вас там ввод(сверху или снизу......), и что за щиты рядом и откуда выведена полоса(шина) РЕ ????? И внутренности щита где РЕ сфотографируйте пожалуйста, иначе не разобраться...... Сип внутрь дома это хреново, сами знаете. И протяженность ВЛИ в 400 метров для жилы 25мм2 - не многовато ли...... Падение напряжения будет большим. Может Вы ошиблись с сечением....????
24.08.2013 в 23:19:58
DED@ПВО написал : И внутренности щита где РЕ сфотографируйте пожалуйста, иначе не разобраться..
Там вообщето написано что ключей от ТП нетути....
24.08.2013 в 23:33:46
Юрий 304 написал : Там вообщето написано что ключей от ТП нетути....
Я не про этот щит (ВРУ КТП), а про щит на доме где отмаркированная полоса РЕ. И непонятка - в какой такой домик заходит СИП????? Если в тот что на следующих фото, то надо переделывать! Как то не возможно представить себе расположение дома и домика?????!!!!!
24.08.2013 в 23:41:06
DED@ПВО написал : где же у Вас там ввод
Вверху пошёл СИП на домик,а снизу СИП из ТП.
DED@ПВО написал : что за щиты рядом
другие домики на 2 - 3 этажа
DED@ПВО написал : откуда выведена полоса(шина) РЕ ?????
Х... знает,визуальный осмотр не дал ответа на этот простой вопрос и
Юрий 304 написал : Там вообщето написано что ключей от ТП нетути....
DED@ПВО написал : Сип внутрь дома это хреново, сами знаете.
Это подарок от спецов.А в дом они затянули под землёй СИП 4х16мм2 в ПНД трубе :p
DED@ПВО написал : Может Вы ошиблись с сечением....????
хорошо хоть не 16-ый... Если нет возможности хоть как-то нормально подключить - ну его,этот ввод.Просто клиент вменяемый и так его предыдущие накололи:вся проводка в домике ПУГНП и ПВС(отделка внутри - дерево).
И это пройдёт ...
24.08.2013 в 23:43:51
DED@ПВО написал : Как то не возможно представить себе расположение дома и домика?????!!!!!
Домик - пока жилая банька,70 м2,а дом - 2 эт,200 м2 и бл...ть котёл на 30 кг(с..ка!)
DED@ПВО написал : Если в тот что на следующих фото, то надо переделывать!
Бюджет = 0.
И это пройдёт ...
24.08.2013 в 23:47:51
serj12 написал : Бюджет = 0.
Ну так и СИП под землёй тоже не комильфо! Может это не СИП, а жилы бронированного кабеля???? И все таки сделайте фото внутренностей этого щита(который для счетчика, это он,да???). Это же к нему Вы хотите подкинуть подземный кабель???
24.08.2013 в 23:49:58
DED@ПВО написал : а про щит на доме где отмаркированная полоса РЕ.
Даже трогать не хочу - глядя на П-В-С выходящий оттуда и АВ ИЕК номиналом в 25А на розетки подключенные проводком ПУГНП(не моя епархия).Собственно и полоса заземления поэтому не внушает доверия.
И это пройдёт ...
24.08.2013 в 23:57:59
serj12 написал : Собственно и полоса заземления поэтому не внушает доверия.
Так а куда и откуда она идет???
24.08.2013 в 23:59:56
serj12 написал : Сам боюсь
Черный похоже на СИП(похож на Торсада), даже вроде бы маркирован цветными полосами.
25.08.2013 в 00:09:54
А что это синее не последних фото? Расширительные баки?
И установите в фотоаппарате дату... а то получается фоткам ажно 6 лет ...
25.08.2013 в 00:10:46
DED@ПВО написал : Так а куда и откуда она идет???
это загадка на которую у меня нет ответа - просто торчит из стены.
И это пройдёт ...
25.08.2013 в 00:13:40
Юрий 304 написал : А что это синее не последних фото? Расширительные баки?
В углу скважина и вот это
И это пройдёт ...
25.08.2013 в 00:14:28
Юрий 304 написал : А что это синее не последних фото? Расширительные баки?
Мабудь пластиковые баки......
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу