Есть такой ввод от ТП 10кВ/0,4кВ СИПом - 2 4х25мм2 Протяжённость линии около 400 м ,повторных нет,СИП заходит в домик где выведена полоса отмаркированная как РЕ и корпус щита подключен через ПВ-3 10мм2 к этой полосе(внутрь щита не залезал - ибо на фиг).Нужно подключить к СИПу ,который заходит в домик подземный кабель 4х25мм2 на дом с кучей нагрузки.Планируется поставить на стену ящик и через сжимы тупо снять питание в параллель с домиком .И тут не пойму что делать С PEN - то ли сажать на корпус и тащить РЕ с полосы в домике,то ли ставить АВ 4р и рвать его и воплощать ТТ(что не очень-то и хотелось бы,хотя что-то никаких УЗИП не наблюдается на ТП и около него).Да и СИП заведён в дом не очень-то .Может сталкивались с подобной ситуацией и подскажете.Дело в том что там не урегулировано подключение и постоянный ввод когда будет не известно,то есть мне нужно просто подцепить вводной кабель к существующему СИПу как можно безопасней в ожидании основного подключения. P.S. И что делать в этом случае с бронёй кабеля?