Есть такой ввод от ТП 10кВ/0,4кВ СИПом - 2 4х25мм2 Протяжённость линии около 400 м ,повторных нет,СИП заходит в домик где выведена полоса отмаркированная как РЕ и корпус щита подключен через ПВ-3 10мм2 к этой полосе(внутрь щита не залезал - ибо на фиг).Нужно подключить к СИПу ,который заходит в домик подземный кабель 4х25мм2 на дом с кучей нагрузки.Планируется поставить на стену ящик и через сжимы тупо снять питание в параллель с домиком .И тут не пойму что делать С PEN - то ли сажать на корпус и тащить РЕ с полосы в домике,то ли ставить АВ 4р и рвать его и воплощать ТТ(что не очень-то и хотелось бы,хотя что-то никаких УЗИП не наблюдается на ТП и около него).Да и СИП заведён в дом не очень-то .Может сталкивались с подобной ситуацией и подскажете.Дело в том что там не урегулировано подключение и постоянный ввод когда будет не известно,то есть мне нужно просто подцепить вводной кабель к существующему СИПу как можно безопасней в ожидании основного подключения.
P.S. И что делать в этом случае с бронёй кабеля?
serj12,
Чёто Вы на первом фото попутали все нули и не понятно где же у Вас там ввод(сверху или снизу......), и что за щиты рядом и откуда выведена полоса(шина) РЕ ????? И внутренности щита где РЕ сфотографируйте пожалуйста, иначе не разобраться...... Сип внутрь дома это хреново, сами знаете.
И протяженность ВЛИ в 400 метров для жилы 25мм2 - не многовато ли...... Падение напряжения будет большим. Может Вы ошиблись с сечением....????
Юрий 304 написал :
Там вообщето написано что ключей от ТП нетути....
Я не про этот щит (ВРУ КТП), а про щит на доме где отмаркированная полоса РЕ. И непонятка - в какой такой домик заходит СИП????? Если в тот что на следующих фото, то надо переделывать!
Как то не возможно представить себе расположение дома и домика?????!!!!!
DED@ПВО написал :
откуда выведена полоса(шина) РЕ ?????
Х... знает,визуальный осмотр не дал ответа на этот простой вопрос и
Юрий 304 написал :
Там вообщето написано что ключей от ТП нетути....
DED@ПВО написал :
Сип внутрь дома это хреново, сами знаете.
Это подарок от спецов.А в дом они затянули под землёй СИП 4х16мм2 в ПНД трубе
DED@ПВО написал :
Может Вы ошиблись с сечением....????
хорошо хоть не 16-ый...
Если нет возможности хоть как-то нормально подключить - ну его,этот ввод.Просто клиент вменяемый и так его предыдущие накололи:вся проводка в домике ПУГНП и ПВС(отделка внутри - дерево).
Ну так и СИП под землёй тоже не комильфо! Может это не СИП, а жилы бронированного кабеля????
И все таки сделайте фото внутренностей этого щита(который для счетчика, это он,да???). Это же к нему Вы хотите подкинуть подземный кабель???
DED@ПВО написал :
а про щит на доме где отмаркированная полоса РЕ.
Даже трогать не хочу - глядя на П-В-С выходящий оттуда и АВ ИЕК номиналом в 25А на розетки подключенные проводком ПУГНП(не моя епархия).Собственно и полоса заземления поэтому не внушает доверия.
да и собственно для этого оборудования АВ ИЕК номиналом в 25А и проводков ПУГНП за глаза, АВ там и 6ки хватило бы. А сделано в самом деле не красиво. Хоть бы в кабель-короб спрятали...
пс
по моему крайне скромному мнению, т.к. АВ трехфазный, то от него запитан глубинный насос. Остальное оборудование спользует 220 вольт. То есть по СИПу приходит a/b/c/N. РЕ там нет.
У вас же 3 фазы и СИП - на кой хрен вам ТТ?!
Чтоб понять что у вас там и как - нарисуйте принципиальную схему всей сети от ТП до щитков в бане и доме с указанием длин, типов проводников и способа прокладки, а после обсудим.
Мне, например, ваще не понятно - самая первая фотка это на КТП или на абонентском здании?
Alexiy написал :
Чтоб понять что у вас там и как - нарисуйте принципиальную схему всей сети от ТП до щитков в бане и доме с указанием длин, типов проводников и способа прокладки, а после обсудим.
Alexiy написал :
В любом случае не вижу причин не делать TN-C-S
Отсутствие грозозащиты,протяжённая линия без повторных заземлителей и требование по повторному заземлению при переходе на подземный кабель(доверия к тому что есть - ну нет никакого).
Атак я бы к СИПу цепанулся через 4р АВ и УЗО на 300 мА и привет...до лучших времён.
это страшно в первую очередь самому СИПу, ибо это только воздушная изоляция не боится пробоя...
serj12 написал :
протяжённая линия без повторных заземлителей
это плохо в любом случае и основанием отказа от TN служить не может. ТТ тоже должна иметь и разрядники на концах и повторные заземления нейтрали...
serj12 написал :
требование по повторному заземлению при переходе на подземный кабель
подземный кабель находится практически в том же положении, что и СИП - пробивается с такой же лёгкостью, так что требование об обязательном повторном заземлении и наличии ОПН и к СИПу в той же мере относится.
serj12 написал :
я бы к СИПу цепанулся через 4р АВ
Alexiy написал :
4 полюса вам не нужны в любом случае.
Это понятно.
Вчера выпытал про полосу которая торчит из стены в бане-домике - подозрения подтвердились - там типа заземления,уголочки сантимов по 40-50 и проч.
Alexiy написал :
Да это и неудобно в эксплуатации.
Кто бы спорил.
То есть получается что нужно сменить АВ ИЕК на ТП (на что?),организовать нормальное заземление около бани,в ящике на бане подцепить подземный кабель к дому(через АВ 3р?),PEN сажать на шину или корпус ящика,PEN кабеля туда же,а что с бронёй кабель делать?
вы поймите, что обойти можно - автоматика газового котла и существующее заземление скорее всего схавает, но случись замыкание на корпус и автоматы не отработают...
вот, ведь, странные люди... денег дом построить хватает, а 25 м стальной полосы купить - нету?
Если человека током в собственном доме пристукнет, либо коротнёт чё и пожар случится из-за того, что ток замыкания на землю недостаточный, то ни человека не будет, ни дома...
Правильно я понял - подвожу кабель к СИПу и просто сжимами цепляюсь к нему - три фазы и PEN?А зачем тогда мне ящик городить...Правда с бронёй тогда дурдом...
serj12 написал :
поставлю ящик и через АВ скоммутирую СИП и кабель - это лишнее или особого криминала нет?
автомат там совершенно лишний, но криминала нет никакого, разве что СИП в клемме автомата иногда окисляется и отгорает. Прокалывающий зажим надёжнее на порядок.
Вместо автомата на фасаде логично поставить рубильник (выключатель нагрузки)
Alexiy написал :
разве что СИП в клемме автомата иногда окисляется и отгорает.
А зачем мне СИП корячить в ящик?Если внимательно посмотрите на картинку где СИП уходит после подвеса под крышу,то там я и планирую поставить сжимы и подключить ВВГ и его уже впереть в щит.
Alexiy написал :
Вместо автомата на фасаде логично поставить рубильник
Я наверное ,следуя вашему примеру про дачу ,рубильник - разьединитель поставлю на ТП - что-то мне предохранители там милее.