04.02.2014 в 13:36:35
Согласен. Самому не нравится схема с реле протока. И без ГА. Поэтому и выбираю реле давления. Проблема как всегда в выборе (и отсутствии опыта). Какое у Вас РД в доме?
04.02.2014 в 19:03:35
DrX-ray написал : Самому не нравится схема с реле протока. И без ГА. Поэтому и выбираю реле давления. Проблема как всегда в выборе (и отсутствии опыта). Какое у Вас РД в доме?
Самое обычное РД. Где-то фото выкладывал свои, не могу найтить...Ну
16.06.2014 в 01:43:37
Купил обычное электромеханическое реле давления. Pвыкл=3.0 bar, Pвкл=1.6 bar. Всё вроде бы нормально работает. Но не нравится, что давление включения маловато. Когда давление в системе снижается ниже 2 bar жить с таким давлением не комфортно. (Поливалки) плохо работают, если пользоваться душем с водонагревателем, температура начнёт болтаться. Но в электромеханическом реле не так-то просто настроить давление включения. (максимум, что мне удалось сделать - 1.7 bar - дальше пружина полностью ослабляется и настройки нет. Думаю, надо искать какое-то более интеллектуальное электронное реле. Но, например у Grundfos - такие штуки очень дорогие. Хотелось бы подешевле 1.5-2 т.р.
16.06.2014 в 13:44:36
DrX-ray написал : Купил обычное электромеханическое реле давления. Pвыкл=3.0 bar, Pвкл=1.6 bar. Всё вроде бы нормально работает. Но не нравится, что давление включения маловато. Когда давление в системе снижается ниже 2 bar жить с таким давлением не комфортно. (Поливалки) плохо работают, если пользоваться душем с водонагревателем, температура начнёт болтаться. Но в электромеханическом реле не так-то просто настроить давление включения. (максимум, что мне удалось сделать - 1.7 bar - дальше пружина полностью ослабляется и настройки нет.
Если насос ваш может "надуть" 4 атм, то поставьте 3-4...4.2. Мне удавалось на обычном дешевом реле давления выставить с минимальной дельтой чуть больше 1 атм. Большая пружина отвечает грубо говоря за включение (на выкл она тоже влияет) а маленькая пружина только на выкл. Если вы заметили, до определенного давления, например до 2.3 атм она "болтается" и не участвует.
С водонагревателем темп. прыгать не должна, но скачки по напору будут. Дабы минимизировать их нужен гидроаккумулятор на 50, а лучше 100л. Воды в него нальется примерно треть.
16.06.2014 в 16:54:24
У меня ГА 80л. с этим проблем нет. Подкачать воздух до 2 и вроде всё должно работать, но боюсь для садовых шлангов 4 bar многовато. Насос качает до 5 bar, но ближе к 5 уже с трудом, но 4-то он легко надует. Ну да, что-то я ступил (насчёт водонагревателя) в накопительном от давления температура зависеть не будет.
16.06.2014 в 22:48:58
DrX-ray написал : У меня ГА 80л. с этим проблем нет. Подкачать воздух до 2 и вроде всё должно работать,
Воздух там по умолчанию 1.5 бара, а вообще-то должен быть на 10% ниже мин. давления вкл реле.
DrX-ray написал : но боюсь для садовых шлангов 4 bar многовато.
Многова-то, сами шланги выдержат, а вот соединения могут подтекать. Настройте 2.3-3.5. Все равно в динамике давление упадет до 1-1.5 атм, в первый момент напор будет из шланга УХ!, это пока вода из ГА вся не выйдет.
DrX-ray написал : Насос качает до 5 bar, но ближе к 5 уже с трудом, но 4-то он легко надует.
Хороший насос. Ну да, на предел его не надо выводить.
08.06.2015 в 22:21:19
Поднимем тему, есть проблема.
схема такая:
насос SQ2-70 --- 20м ---- гибробак 80л ---- 10м --- реле давления PM1-15
проблема с реле PM1-15 такого рода: Раскачивает давление до 8-10 атм.
Как происходит: включаю кран, чтобы помыть руки и, сами понимаете, не делаю штатный напор 1 литр в секунду, а существенно меньше. Соответственно, реле включает насос и он качает пока кран открыт даже на самый маленький напор. Закрываю кран, как и полагается - реле остается включенным примерно 10с. потом отключает насос. В итоге, на манометре постоянно в районе 8-10 бар. то есть по сути максимум, что может надавить насос.
По инструкции он должен включаться при 2 бар, а по факту - от протока. Что делать? Он мне так и гидробак порвет как минимум.
ps: если поливать, то есть когда расход воды большой, то давление останавливается на 4-5 бар.
09.06.2015 в 08:59:54
Реле работает правильно. При 1,5-2 бар оно ВКЛЮЧАЕТ насос. Затем будет молотить пока есть проток. Отключается оно только по протоку. Проток закончился -10 секундная задержка, чтобы накачать давление в систему. Если давление боле 2 бар - отключается, если меньше - отключается по аварии. К сожалению, при всех прелестях электронных блоков автоматики, если насос имеет высокое максимальное давление, то в этих случаях нужно использовать обычное реле давления. Можно конечно поставить PM2, но смысла нет, т.к. получится дорогое и менее надежное реле давления. Кстати, гидробак нужно ставить после блока автоматики.
09.06.2015 в 11:53:57
Реле ВКЛЮЧАЕТСЯ даже когда давление в системе 8 атм!!! По протоку (как только приоткрываю кран на самый минимальный напор).
В инструкции ничего не написано про поток воды, меня подставили, в данном случае получается, что система не жизнеспособна :-(
Может сделать это реле не проточным? как аппендикс прикрутить, вопрос - будет ли оно влкючать/отключать только по давлению?
Что касается про поставить автоматику до гидробака - выше в сообщениях как раз про это есть - нельзя (по крайней мере с этим реле).
09.06.2015 в 12:08:29
Честно говоря выше сообщения не читал, но очень много раз пробовал эту систему - нормально работает гидробак только после автоматики. Это и логично. Теперь к главному - заставить PM1 отключаться по давлению вы не сможете. Можно конечно поставить реле давления и им отключать автоматику, но это бред и масло-масляное. Просто вместо PM1 поставьте реле давления и будет вам счастье. По другому в этом случае - никак. Автоматика чудесная, но рассчитана на насосы с небольшим максимальным напором.
13.04.2016 в 01:32:04
У меня схожая проблема с реле Grundfos PM2. Ситуация такая. Отец на даче решил сделать сюрприз и подключил с помощью знакомых сантехников систему водоснабжения. Стоит в колодце скважный насос Беламос и реле Grundfos PM2. Но работает как я понимаю некорректно. А именно:
Насос работает постоянно. Т. е. зеленая лампочка индикации включения насоса "Pump On" горит всегда. Судя по инструкции и просто исходя из логики она должна загораться только тогда, когда насос качает.
На реле и на манометре давление всегда показывается максимальное - 6 бар. Пробовал настроить Dip-переключатели - не реагирует. По прежнему качает с максимальным давлением. При этом если с помощью кнопки Reset проверить настройки. Показывает корректно в каких положениях стоят Dip-переключатели.
Не подскажете что это может быть? Сомневаюсь, что реле бракованное. Используется всего пару недель. Возможно что-то неправильно подключено? Или я что-то недопонимаю?
И форума вычитал, что проблема может быть в обратном клапане? Но, честно говоря, не пойму как именно проблема с ОК может давать такой эффект. И почему система выдает всегда 6 бар?...