kbc22 написал : С лесницы 3x4, правда земли нет

Если есть возможность замените,на 3*6мм2.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 16:43:56

дружба написал : Если есть возможность замените,на 3*6мм2.

Так автомат на леснице 25А или я не прав?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 16:48:14

kbc22, Да плюньте Вы на этот автомат. Просто эмпирическим путем была выведена формула: для домов с газом ввод=3*6мм2 для домов с электроплитой ввод = 3*10мм2 Тем более что сейчас все производители халтурят и занижают сечение для экономии.

kbc22 написал : Так автомат на леснице 25А или я не прав?

Это Вам виднее, нам отсюда плохо видно;) Кстати не хотите фото щитка этажного выложить? И вообще показать что сделано...

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

27.08.2013 в 16:48:54

kbc22 написал : Так автомат на леснице 25А или я не прав?

Так,сегодня он 25А.При замене стояка,сделают TN-C-S,выделят больше кВт на квартиру,вот и пригодиться сечение 6мм2.:)

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 17:00:50

дружба написал : Так,сегодня он 25А.При замене стояка,сделают TN-C-S,выделят больше кВт на квартиру,вот и пригодиться сечение 6мм2.:)

У нас такое ТСЖ, сколько не бьемся ничаго не добьемся :)

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 17:03:23

Rumato написал : kbc22,
Да плюньте Вы на этот автомат. Просто эмпирическим путем была выведена формула:
для домов с газом ввод=3*6мм2 для домов с электроплитой ввод = 3*10мм2 Тем более что сейчас все производители халтурят и занижают сечение для экономии.

Это Вам виднее, нам отсюда плохо видно;) Кстати не хотите фото щитка этажного выложить? И вообще показать что сделано...

+дружба, спасибо за информацию о 6 кв. попробую поменять - специально все отдалбливал и новый короб ставил до щитка, так что проблем не будет.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 17:05:08

Вот такое примерно видение , покритикуйте еще, мне это так сейчас нужно )

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 17:14:06

По схеме все нормально, только у Вас нарисованы двухполюсные автоматы почему то. Если будете ставить однополюсные, то надо еще шинку нулевую.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 17:31:56

Rumato написал : По схеме все нормально, только у Вас нарисованы двухполюсные автоматы почему то. Если будете ставить однополюсные, то надо еще шинку нулевую.

Да, действительно - автоматы однополюсные у меня в наличии, спасибо!

0
Аватар пользователя
Андрей5

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 39

28.08.2013 в 10:06:55

kbc22, после дифа на 16А у вас идет раздвоение линии и одна из них 1,5. Не хотите поставить на нее дополнительный АВ на 10А?

на остальной свет и остальные розетки поставьте УЗО, лишним не будет.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

29.08.2013 в 12:41:01

Андрей5 написал : kbc22, после дифа на 16А у вас идет раздвоение линии и одна из них 1,5. Не хотите поставить на нее дополнительный АВ на 10А?

на остальной свет и остальные розетки поставьте УЗО, лишним не будет.

Мы с Rumato обсуждали автомат на 10А по свету - на КЗ и утечку диф сработает, а перегруза на свете вряд-ли будет, там максимум 10 лампочек по 60Вт.

А вот про УЗО, если можно, подскажите какое УЗО надо ставить если я например на каждую комнату группы розеток через автомат 16А пущу, т.е. 3 автомата 16А на три комнаты получиться, на сколько надо брать УЗО.

Да, подскажите, диф тип А, который и по постоянному току на что он может сработать - если я от зарядки ноутбука начну штекер облизывать?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

29.08.2013 в 13:45:56

kbc22 написал : диф тип А, который и по постоянному току на что он может сработать

на утечку по постоянному току

kbc22 написал : подскажите какое УЗО надо ставить

достаточно 40 А 30 мА

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

29.08.2013 в 14:24:33

serj12 написал : на утечку по постоянному току

достаточно 40 А 30 мА

Спасибо за ответ, а есть смысл ставить такие УЗО, если обычно постоянный ток 5-12В ? Или что -то в квартире может давать болше?

0
Аватар пользователя
Андрей5

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 39

29.08.2013 в 14:36:43

kbc22, на счет линии света, то это ваше дело. Смотря как замкнете.

судя по пункту 7 из топика, то 40А вам за глаза хватит. Если экономить, то и 25А будет жить и работать.

В вашем примере вы вызовите КЗ, а не утечку. например - у вас зарядка от ноутбука китайская, при очередном перегреве импульсный преобразователь пробьется и при отключении ток вместо штатной земли пойдет в вас. От любой современной электроники может произойти утечка постоянного тока.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

29.08.2013 в 15:06:22

Андрей5 написал : судя по пункту 7 из топика, то 40А вам за глаза хватит. Если экономить, то и 25А будет жить и работать.

Если за УЗО 40А или 25А будет стоять 3 автомата по 16А, то суммарный ток проходящий через УЗО может быть 48А - не приведет-ли это к преждевременному выходу УЗО из строя?

Андрей5 написал : От любой современной электроники может произойти утечка постоянного тока.

Ну это понятно, но в какой домашней электронике есть постоянный ток способный убить человека постоянным током?