DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.09.2013 в 01:38:43

fox.msc написал : пока одна из фаз не будет нагружена больше 16 А? Я правильно понимаю?

Нет. Пока разница между двумя фазами не превысит 15%( то есть большее значение минус меньшее) по напряжению Если относительно тока, то 16А+15% = 18,40А. Допустим токи распределились: ФазаА-14,8А; ФазаБ-15,2А; ФазаС-19,1А. 19,1-14,8=4,3А. 15% = 18,4-16=2,4А. 4,3 больше 2,4. Больше допустимого. Получается перекос фаз.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

02.09.2013 в 02:18:47

DED@ПВО написал : Нет. Пока разница между двумя фазами не превысит 15%( то есть большее значение минус меньшее) по напряжению Если относительно тока, то 16А+15% = 18,40А. Допустим токи распределились: ФазаА-14,8А; ФазаБ-15,2А; ФазаС-19,1А. 19,1-14,8=4,3А. 15% = 18,4-16=2,4А. 4,3 больше 2,4. Больше допустимого. Получается перекос фаз.

вы привели пример, когда одна из фаз превысила предел автомата (16А) ... а если разница между фазами будет больше 15%, но не превысит номинала автомата...? его не выбьет?

ну к примеру - если все освещение дома, будет на одной фазе, то включив например несколько ламп... в сумме на 540Вт....(а мы посчитали что 15% - 2,4А = 528Вт) у нас одна фаза будет нагружена на 16% а остальные по 0% сработает ли автомат?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.09.2013 в 02:33:41

fox.msc написал : не, дом на красной, улица на желтой, а флигель и гараж на зеленой.

на схеме флигель и гараж - это трехфазные линии

откуда у вас С63 на вводе взялся? какая на самом деле у вас мощность выделена по договору?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.09.2013 в 02:35:44

DED@ПВО написал : Нет. Пока разница между двумя фазами не превысит 15%( то есть большее значение минус меньшее) по напряжению Если относительно тока, то 16А+15% = 18,40А. Допустим токи распределились: ФазаА-14,8А; ФазаБ-15,2А; ФазаС-19,1А. 19,1-14,8=4,3А. 15% = 18,4-16=2,4А. 4,3 больше 2,4. Больше допустимого. Получается перекос фаз.

ДЕД@ПВО, что это за бред? не вводите человека в заблуждение! у него и так голова кругом.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

02.09.2013 в 02:50:17

andrewkhv написал : на схеме флигель и гараж - это трехфазные линии

да туда идут все три фазы, потому что будут трехфазные розетки в гараже, и мастерской (во флигеле) но однофазные приборы буду вешать на те цвета, что писал вышел

andrewkhv написал : откуда у вас С63 на вводе взялся? какая на самом деле у вас мощность выделена по договору?

....ну у нас на самом деле все немного не по букве закона.... ))) то есть в договоре написано одно, а по факту автоматы ставят какие договоришся с монтажниками ) сейчас у меня стоит на 40А ввод. А договор буду подписывать зимой или весной на 3фазы, буду ставить то, что определим в этой дискусии. мне кажется что 63А все таки спокойнее. и удобнее перераспределить между строениями.

так разьясните все таки на счет распределения тока по 3 фазам и в каком случае сработает автомат на вводе?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.09.2013 в 03:01:14

fox.msc написал : так разьясните все таки на счет распределения тока по 3 фазам и в каком случае сработает автомат на вводе?

чтобы отрубился ввод, достаточно создать перегрузку ХОТЯ БЫ ПО ОДНОЙ фазе. поэтому нужно стараться раскидать нагрузку поравномерней. идеально конечно вряд ли получиится, но хронического перегруза одной из фаз можно избежать. возможно, для этого уже в ходе эксплуатации объекта придется перекидывать линии с фазы на фазу. отсюда и сложности с проектирование 3-фазных щитов. вот подробнее: http://cs-cs.net/sh380-dif

fox.msc написал : сейчас у меня стоит на 40А ввод. А договор буду подписывать зимой или весной на 3фазы, буду ставить то, что определим в этой дискусии.

необычный способ. вот будет прикол, когда заявится какой-нибудь серьезный дядька-главный инженер, бахнет кулаком и скажет: "на ввод С25 3-полюсный и ни ампера больше!"

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

02.09.2013 в 03:13:54

andrewkhv написал : чтобы отрубился ввод, достаточно создать перегрузку ХОТЯ БЫ ПО ОДНОЙ фазе

перегруз выше номинала ввода? или зависит от нагрузки на фазы? ну к примеру: автомат - 16А две фазы - 1А а третья-15А все работает

и тут одна фаза поднимается до 18... - вырубает.

или нет?

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

02.09.2013 в 03:15:07

andrewkhv написал : необычный способ. вот будет прикол, когда заявится какой-нибудь серьезный дядька-главный инженер, бахнет кулаком и скажет: "на ввод С25 3-полюсный и ни ампера больше!"

ну я конечно это не исключаю.... но схема то не поменяется, только номиналы. но надеюсь, что все будет ок.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.09.2013 в 03:29:31

fox.msc написал : и тут одна фаза поднимается до 18... - вырубает.

ну на самом деле подняться может и до 22А и на время до 1 часа, а вот потом уже отрубится - это такие свойства автоматов по госту, перегрузку в 1.43номинала должны не отключать 1 час, а потом должны отключить. если перегруз больше будет - отключится быстрее, надо смотреть по графику.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.09.2013 в 03:35:12

fox.msc написал : ну я конечно это не исключаю.... но схема то не поменяется, только номиналы. но надеюсь, что все будет ок.

нет. почитайте статью CS-CS, там все расписано. основной трабл - это несколько автоматов на одном узо, что вполне нормальная практика. типа собрал щит, все аккуратно на гребенках соединено - и тут бац! стабильно одна из линий под одним из узобырубает ввод из-за перегрузки. надо тогда автомат этой линии на другое узо вешать - но по логике щита это не получается, иначе выходит какое-то уродство. или в одном помещении разные фазы в разных розетках. или розетки спальни на линии "розетки сарай". это просто для наглядности пример, конечно.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

02.09.2013 в 03:35:35

andrewkhv написал : ну на самом деле подняться может и до 22А и на время до 1 часа, а вот потом уже отрубится - это такие свойства автоматов по госту, перегрузку в 1.43номинала должны не отключать 1 час, а потом должны отключить. если перегруз больше будет - отключится быстрее, надо смотреть по графику.

ну в общем суть я понял правильно, автомат вырубиться при привышении одной из фаз его номинала соглассно характеристик. в независимости от нагруженности или НЕнагруженности остальных фаз?!

0