Слушатель написал : Поддерживаю. Сопротивление ветви определяется не отдельным, самым узким, ее участком, а всеми участками на всей протяженности. А потому:
- сразу после входного 1/2" крана перейти на большие сечения (грязевик, счетчик и далее);
Тут встанет вопрос согласования с УК замены диаметра и счетчика. Думаю, смогу решить.
Слушатель написал :
- сразу после узла учета разделить пользователей коллектором;
Так и сделаю.
Слушатель написал :
- отказаться от всего "лишнего" на входе, типа фильтров, регуляторов и т.п.;
А где же фильтры грубой очистки тогда ставить?
Слушатель написал :
- все линии с минимумом всяких поворотов, отводов и перепадов сечений;
Это ок.
Слушатель написал :
- расход потребителей селективно ограничить соответствующей подводкой, оставив максимальные сечения там, где это актуально. Радикально, но действенно.
Это придется подбирать, как я понял и рассчитывать.
В части падения напора я уже готов пойти на установку насоса с автоматикой. Только где его лучше ставить: до гребенки после ввода или на отдельную линию, например на душ? В случае установки насоса + смесителей с термостатами все вышеописанные вопросы снимаются?
Кстати, квартира на 21 этаже из 22. В проекте указано, что потребный напор горячей воды - 88 м, холодной - 87 м (обеспечивается насосными установками в подвале). Гарантированный напор в городской сети 4-4,5атм.