Vladimir_Vas написал :
Но швеллера 12-го говорят явно не хватит.
Я прикинул в балке:
Площадь кровли 6х4=24 м2
Нагрузка 300 кг/м2 (225 снеговой, 75 - вес стропильных ферм и покрытия)
Получается 7200 кг. Делим на 2 (две балки) - 3600 кг. Делим на 6 м (длина балки) - 600 кг/м нагрузки. Есть нюанс, что нагрузка будет не распределенная, а сосредоточенная в местах опирания стропильных ферм, но для этого расчета я особой разницы не получил.
У меня по программе вышло двутавр №22 или широкополочный двутавр №20Ш1.
Вот файлик расчета, можете поиграть профилями. В верхнем левом углу три кнопочки, правая - переключение на сортамент. Интерпретация результатов: это расчет на предельный прогиб 1/250 от длины пролета. Для чиста-чтоб-не-рухнуло надо по эпюре моментов рассчитать требуемый момент сопротивления и подобрать профиль в сортаменте.