igor1 написал :
Речь же идет о здании, сделанном по нормам ПУЭ7.
Ещё раз.
Насколько я понимаю, здание, сделанное по ПУЭ7, обязано быть единой электроустановкой.
В нём должна быть единая схема зазаемления.
И поэтому вопросы подключения земли в розетках должен решать не хозяин квартиры с консультацией на форуме, а электрик с консультацией у инженера и с доступом к проекту дома.
Поэтому из первого же поста темы прямо следует, что обсуждаемое здание не соответствует ПУЭ7, потому что нет единой электроустановки с единой схемой заземления. И в обозримое время оно не будет соответствовать. Не потому что электрики плохие, а потому что приватизация квартир в России не сопровождалась созданием работающих механизмов эксплуатации всего дома как единой инженерной системы. Электрика - только часть проблемы.
igor1 написал :
Вот теперь, если будет занос/вынос, в индивидуальным доме ничего не произойдет: вилку из розетки вынули. А в многокватирном доме – все корпуса, присоединенные к СУП и ДСУП – под этим импульсом.
Да, правильно.
Поэтому, если ДСУП внутри квартиры сделан тщательно и полностью, то нет опасности попадания под напряжение человека в этой конкретной квартире. Проблемы соседей нас не волнуют.
А при неразрывной, "под болт", связи PE и ДСУП возникают две опасности.
Во-первых, электрика иногда требует ремонта. И человек (хозяин квартиры), неосторожно начавший развинчивать ДСУП для ремонта, имеет шанс попасть под напряжение между PE и арматурой. Единой электроустановки в доме нет, и отсутствие этого напряжения само по себе ничем не гарантируется: наша ДСУП может быть единственной исправной.
Безопаснее перед ремонтом дёрнуть "коммутирующее устройство", отключить квартиру полностью, и дальше работать спокойно.
То же самое относится и к частному дому, где при ремонте щитка можно попасть под напряжение между PEN и местным заземлением, неосторожно отвинтив гаечку в якобы обесточенном щитке.
И таки ПУЭ правильно учитывает, что в частном доме любой ремонт часто делает хозяин дома, а не специально обученный электрик.
Во-вторых, в многоэтажном доме со стальными трубопроводами, арматурой и ДСУП есть проблема непредсказуемого распределения тока между электрическим стояком и конструкциями дома. Никто не гарантирует отсутствие рабочего тока в стояке PE, никто не гарантирует состояние контактов в подвале (те самые два неизвестных провода под одну ржавую гайку). У меня в квартире ток ДСУП гуляет о 0 до 4 ампер при нормальной работе, без аварии. Я предполагаю, что при аварии может случится побольше и подольше, и рекомендуемое ПУЭ7 сечение ДСУП 2,5 мм2 просто загорится. Пропускание PE через полюс трёхполюсного автомата страхует от этой опасности, если делать ДСУП тем же сечением, что и ввод в квартиру.
В кирпичном доме с пластиковыми трубопроводами этой проблемы вроде бы нет.