15.09.2013 в 15:36:39
Классика жанра туалет-ванная. В туалете тройник 110х90° за унитазом не имею возможности сменить на 110х45°. В ванную уходит 50 труба: ванная, раковина, СМ. Все стараюсь делать системой внутренней канализации Ostendorf (Остендорф). Стена будет зашиваться и хочется сделать качественно, но стояк чугун- неприкосновенен.
Вопрос про переход редукцию-эксцентрик с 110 на 50 канализационную трубу:
Какое наиболее правильное положение должна иметь редукция: вровень по нижнему краю или вровень по верхнему краю(для меня высоковато)? Если среднее положение эксцентрика то выше или ниже середины трубы?
В городе от Ostendorf продают только короткую редукцию: этот вариант сильно хуже классики:? Если хуже, так может взять классику от нашего производителя и туда резинку от Ostendorf?
15.09.2013 в 15:48:09
al24 написал : Какое наиболее правильное положение должна иметь редукция:
Чем выше .тем меньше вероятность попадания/затекания/ бяки.Но случаи бывают разные.Как вариант обратный клапан.И установка ревизий так ,чтобы можно было прочистить уже закрытые трубы.
15.09.2013 в 18:20:36
Тоже подобное решал, но тройник под толчок у меня таки 45 град, а потому выбрал нижнее положение эксцентрика или чуть выше, но ближе к стене, т.е. в углу стена-стяжка. Так опытные подсказали. Но повторюсь - от толчка прием под 45. И при этом, пока работали штукатуры, в 50 труба чуток заполнилась песком.
15.09.2013 в 20:47:02
Слушатель написал : И при этом, пока работали штукатуры, в 50 труба чуток заполнилась песком.
Она в любом случае заполнилась, независимо от положения редккции. Правильное положение редукции - горлышком вниз.
15.09.2013 в 22:23:56
Андраник написал : Правильное положение редукции - горлышком вниз.
Даже если тройник 110х90° к унитазу, ну как в моем случае?
15.09.2013 в 22:28:31
al24 написал : Даже если тройник 110х90° к унитазу, ну как в моем случае?
у меня 1:1 случай дома, 5 лет стоит, слив хороший. Тут разницы нет - если гавно будет залетать, то и в положение "голышко вверх" оно залетит.
15.09.2013 в 22:49:24
Тут опыт ставил отсоединял 50 трубу от редукции, и смывал разом полный бачок унитаза (литров 6-7), так вот если горло на "11 часов" (т.е. 85% по высоте) - то с редукции пара тройка капель, а вот если на 9 часов ( 50% по высоте) то прям весело бежит-выливается с литр точно. Как бы понятно все равно авно везде будет... вопрос в другом: увеличить интервал не обслуживаемости.
16.09.2013 в 01:41:31
al24, когда-то я этот вопрос тоже поднимал............вот только одна беда, ответ не помню!:o но имхо, правильно когда сверху, хотя более шумный вариант!
16.09.2013 в 11:14:30
---Андраник---Правильное положение редукции - горлышком вниз. ---ionchik---но имхо, правильно когда сверху
Мнения разошлись однако,на диаметрально противоположные...Истина посередине?Или оба варианта имеют право на существование?От производителей ограничений вроде не встречал и в руководящих документах тоже.
16.09.2013 в 11:17:05
ionchik написал : правильно когда сверху
Переходник только длиный. Чистил подобное соединение у родителей -засорилось за неделю.
16.09.2013 в 16:40:28
На просторах интернета мне попадался, интересный совет, по уходу от 110х90° тройника с помощью "отвод 110 с выходом на 50": |в ванную| |в тройник домового стояка| по центру подключается унитаз По отзыву, все опробовано в живую, с точки зрения "забивания-засоров" все хорошо, проблем нет! Вроде бы хороший вариант, в плане гидродинамики, конечно если есть возможность на такую высоту поднять отвод на 50. Еще надо смотреть на симметрию отвода на 50. Есть мнение, практика?