Abrikos, спасибо :) А чем Вы изоляцию снимаете со стояковых проводов?
01.03.2014 в 08:37:42
Abrikos, спасибо :) А чем Вы изоляцию снимаете со стояковых проводов?
01.03.2014 в 11:00:17
Abrikos написал : .. Если бы мне пришлось просовывать руки сквозь какие-то окна между заземленными деталями корпуса щита, я бы не полез и позвал электрика.
ну у меня без вариантов, т.к. есть последняя ваша инстанция.:confused:
01.03.2014 в 11:00:49
Abrikos,
Отличное описание технологии монтажа ответвительных сжимов (орехов)! Понятно и с картинками. Я, например, пока не купил орехи и не раскрутил, так и не понял принцип их устройства. Так что будет полезно многим.
01.03.2014 в 11:03:02
Andrew Nik написал : Abrikos,
Отличное описание технологии монтажа ответвительных сжимов (орехов)! Понятно и с картинками. Я, например, пока не купил орехи и не раскрутил, так и не понял принцип их устройства. Так что будет полезно многим.
Ну не совсем правильно, все же орехи в основном применяются там где неквалифицированному персоналу делать нечего.
01.03.2014 в 12:00:28
Посмотрите пожалуйста, вот выложил фотографии моего этажного щитка: 1) Это три фазы, на двух из них установлены белые ответвительные зажимы. Кто-нибудь знает хуже или лучше они чёрных зажимов?
2) Провод, выходящий из одного из зажимов. Естественно хочу себе сделать не алюминиевый как здесь, а медный. Возникает вопрос: Каким лучше проводом - одножильным или многожильным делать отвод?
3)Нулевой провод, место подключения к корпусу щитка
4) Этот же нулевой провод (чёрный) - внизу от места подключения к корпусу щитка, на нём как видно "орехов" нет
Как Вы считаете, нужно ли делать ещё 2 "ореха" на ноль, чтобы сделать разделить на PE и N ? Заранее спасибо :)
01.03.2014 в 12:26:46
dobriy_dada написал : Как Вы считаете, нужно ли делать ещё 2 "ореха" на ноль, чтобы сделать разделить на PE и N ?
В этажном щите PEN нету, стало быть и делить нечего ... Берите то что есть - N и всё ... РЕ(желто-зеленого) нету ти .... !!!
01.03.2014 в 12:49:13
dobriy_dada написал : У меня сечение PEN позволяет,
dobriy_dada, Который раз объясняю - в этажном щите PEN нету!!!!!!! Стояк у ВАС пятипроводный??? Желто-зеленый провод стояка присутствует???? Деление PEN возможно только во ВРУ дома !!!! Если стояк четырёхпроводный, что сплошь и рядом в домах с электроплитами, то только "зануление" до реконструкции стояков ...!!!
01.03.2014 в 14:19:32
Рад, что фотки понравились, но я никакая не инстанция в этом вопросе и вообще не электрик. А легкий доступ - это я имел в виду примерно такое:
01.03.2014 в 15:43:15
Здравствуйте все. А подскажите, нужен ли гровер на винтах ореха?
Abrikos написал : А легкий доступ - это я имел в виду примерно такое:
Собственно вопрос, обычно на N ставят 1 большой орех и к нему подключены все ноли (скрученные между собой), а тут на каждую квартиру свой орех по N.
Что вкуснее и как правильней? :)
01.03.2014 в 15:51:14
Songo написал : Здравствуйте все. А подскажите, нужен ли гровер на винтах ореха?
Как я понял теорию, сами пластины пружинят и обеспечивают постоянный прижим. А винты затягиваются насмерть, без гроверов.
01.03.2014 в 16:01:29
DED@ПВО написал : dobriy_dada, Который раз объясняю - в этажном щите PEN нету!!!!!!! Стояк у ВАС пятипроводный??? Желто-зеленый провод стояка присутствует???? Деление PEN возможно только во ВРУ дома !!!! Если стояк четырёхпроводный, что сплошь и рядом в домах с электроплитами, то только "зануление" до реконструкции стояков ...!!!
о воно как. да уж блин наша песня хороша начинай по новой. А с чего вы взяли (кстати где написано про деление ПЕНа только в ВРУ?). В пятипроводном стояке ПЕНа нет по определению, там есть раздельные ПЕ и нуль проводник,а в четырехпроводном ПЕН также есть почти по определению либо ПУЭ-6, либо ПУЭ-7( с условием неразрывности (?) 10 кв по меди). Зануление кстати везде. Просто есть защитное зануление и рабочий нуль
Songo написал : Здравствуйте все. А подскажите, нужен ли гровер на винтах ореха?
Думаю лишним не будет, гровер(скорее пружинная шайба) создает постоянное давление на винтовом соединение, что для аллюминия актуально,т.к. пластины вряд ли это умеют делать они для этого слишком толсты
dobriy_dada написал : Посмотрите пожалуйста, вот выложил фотографии моего этажного щитка: 1) Это три фазы, на двух из них установлены белые ответвительные зажимы. Кто-нибудь знает хуже или лучше они чёрных зажимов?
лучше, они собственно такие же просто у них корпус другой он защелкивается в отличие от старых вариантов с пружинкой, которую в варежках очень неудобно одевать, да и без перчаток тоже ;)