21.09.2013 в 19:17:41
Есть газовый анализатор. К нему подключён датчик улавливающий запредельное содержание газа в помещении и отсекатель (клапан) на газовой трубе. То есть когда есть утечка газа, датчик это улавливает, подаёт сигнал анализатору, который даёт сигнал на перекрытия газа по трубе.
У меня всё работает, только клапан на трубе нормально закрытый, а анализатор подаёт 220В только при аварийной ситуации, то есть наоборот. В анализаторе есть ещё и выход реле (три контакта). Вот я и подумал, может подсоединить промежуточное реле? Или как они там называются. То есть с этого реле анализатора приходит сигнал и напряжение на клапан отключается.
21.09.2013 в 19:22:12
helper2008, ну да, промежуточное реле подойдет. Только обычно у анализаторов с клапанами все-таки немно другой принцип работы.
21.09.2013 в 19:25:13
Если есть перекидной контакт на анализаторе, то можно обойтись и только им. Вообще, клапан должен быть запитан как раз через анализатор. Дайте модель анализатора посмотреть.
21.09.2013 в 19:38:34
Вот анализатор:
А что там не так работает? К клапану подходят два провода. 220В. И всё. Напряжение есть - открывается и газ по трубе пошёл. Лектричество отключили (вообще, или от газового анализатора) - клапан автоматически закрывается.
21.09.2013 в 20:38:04
Нашёл описание этого анализатора.
21.09.2013 в 21:22:05
БСП-6м стоит скорее всего. Они обычно в комплекте идут.
21.09.2013 в 21:46:01
rele_svg написал : Реле в нём имеет перекидной контакт. Вот его и использовать.
В том то и дело, что клапан не работает с реле. Он напрямую подключается к сети 220В и всё.
21.09.2013 в 21:46:31
Да, что в комплекте шло, то и поставил.
21.09.2013 в 21:48:00
Причём, старая модель СГГ-6М работала с клапанами нормально-закрытыми. А новая наоборот.
21.09.2013 в 21:57:05
helper2008, не должен клапан напрямую к сети подключаться....
21.09.2013 в 22:00:46
helper2008 написал : В том то и дело, что клапан не работает с реле. Он напрямую подключается к сети 220В и всё.
Так подключите через реле. Пустите питание клапана через клеммы П1 и П3 блока БСП, включив их в рассечку одного из проводов, питающих клапан.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу