helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 19:17:41

Есть газовый анализатор. К нему подключён датчик улавливающий запредельное содержание газа в помещении и отсекатель (клапан) на газовой трубе. То есть когда есть утечка газа, датчик это улавливает, подаёт сигнал анализатору, который даёт сигнал на перекрытия газа по трубе.

У меня всё работает, только клапан на трубе нормально закрытый, а анализатор подаёт 220В только при аварийной ситуации, то есть наоборот. В анализаторе есть ещё и выход реле (три контакта). Вот я и подумал, может подсоединить промежуточное реле? Или как они там называются. То есть с этого реле анализатора приходит сигнал и напряжение на клапан отключается.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 19:22:12

helper2008, ну да, промежуточное реле подойдет. Только обычно у анализаторов с клапанами все-таки немно другой принцип работы.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 19:25:13

Если есть перекидной контакт на анализаторе, то можно обойтись и только им. Вообще, клапан должен быть запитан как раз через анализатор. Дайте модель анализатора посмотреть.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 19:38:34

Вот анализатор: http://kipkomplekt.ru/text/sgg6m.php Вот клапан: http://www.analitpribor-smolensk.ru/products/kom_hozyaistvo/kotelnie/keg9720/ у меня нормально-закрытый на 220В

А что там не так работает? К клапану подходят два провода. 220В. И всё. Напряжение есть - открывается и газ по трубе пошёл. Лектричество отключили (вообще, или от газового анализатора) - клапан автоматически закрывается.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

21.09.2013 в 20:38:04

Нашёл описание этого анализатора. http://www.analitpribors.ru/tech/sgg-6m_nov-re.pdf Выход у него - открытый коллектор. Если стоит блок БСП-6М http://www.analitpribors.ru/tech/bsp-6m-re.pdf , то ничего больше не надо. Реле в нём имеет перекидной контакт. Вот его и использовать.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 21:22:05

БСП-6м стоит скорее всего. Они обычно в комплекте идут.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 21:46:01

rele_svg написал : Реле в нём имеет перекидной контакт. Вот его и использовать.

В том то и дело, что клапан не работает с реле. Он напрямую подключается к сети 220В и всё.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 21:46:31

Да, что в комплекте шло, то и поставил.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 21:48:00

Причём, старая модель СГГ-6М работала с клапанами нормально-закрытыми. А новая наоборот.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 21:57:05

helper2008, не должен клапан напрямую к сети подключаться....

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

21.09.2013 в 22:00:46

helper2008 написал : В том то и дело, что клапан не работает с реле. Он напрямую подключается к сети 220В и всё.

Так подключите через реле. Пустите питание клапана через клеммы П1 и П3 блока БСП, включив их в рассечку одного из проводов, питающих клапан.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.