Нашёл описание этого анализатора. http://www.analitpribors.ru/tech/sgg-6m_nov-re.pdf Выход у него - открытый коллектор. Если стоит блок БСП-6М http://www.analitpribors.ru/tech/bsp-6m-re.pdf , то ничего больше не надо. Реле в нём имеет перекидной контакт. Вот его и использовать.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 21:22:05

БСП-6м стоит скорее всего. Они обычно в комплекте идут.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 21:46:01

rele_svg написал : Реле в нём имеет перекидной контакт. Вот его и использовать.

В том то и дело, что клапан не работает с реле. Он напрямую подключается к сети 220В и всё.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 21:46:31

Да, что в комплекте шло, то и поставил.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 21:48:00

Причём, старая модель СГГ-6М работала с клапанами нормально-закрытыми. А новая наоборот.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 21:57:05

helper2008, не должен клапан напрямую к сети подключаться....

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

21.09.2013 в 22:00:46

helper2008 написал : В том то и дело, что клапан не работает с реле. Он напрямую подключается к сети 220В и всё.

Так подключите через реле. Пустите питание клапана через клеммы П1 и П3 блока БСП, включив их в рассечку одного из проводов, питающих клапан.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

21.09.2013 в 22:02:14

helper2008 написал : старая модель СГГ-6М работала с клапанами нормально-закрытыми. А новая наоборот.

Да? А на выходе "клапан 220В" что? Клапан к нему вроде как нужно подключать.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 22:02:26

helper2008, ссг-6м с клапанами не работает, этим занимается бсп-5м

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 22:33:40

sgno написал : не должен клапан напрямую к сети подключаться....

Почему не должен то? Ему то какая разница? Он исполнитель. Пусть анализатор решает работать ли клапану или нет. А сам клапан получил напряжение в 220В и открылся. Нет напряжения - нет газа в трубе (клапан закрыт). Всё логично.

sgno написал : ссг-6м с клапанами не работает, этим занимается бсп-5м

Может быть. Я не настаиваю.

rele_svg написал : Так подключите через реле. Пустите питание клапана через клеммы П1 и П3 блока БСП, включив их в рассечку одного из проводов, питающих клапан

С этого места можно поподробнее? По реле идёт 30В постоянного тока, а клапану нужен переменный в 220В. И что такое рассечка?

rele_svg написал : Да? А на выходе "клапан 220В" что? Клапан к нему вроде как нужно подключать.

Я к нему и подключаю. Только старая модель анализатора работала с нормально-закрытыми клапанами, а новая с нормально-открытыми (если он напряжение в 220В подаёт только при аварийной ситуации).

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

21.09.2013 в 22:50:18

Отсечение газа в газовой трубе аварийным клапаном должно работать в соответствии с определенным алгоритмом, учитывающим программную и аппаратную поддержку для всех возможных вариантов развития аварийных случаев. Мне представляется, что закрытие клапана должно происходить автоматически только на закрытие. Возможность обратного открытия только в ручном режиме. А иначе при сбое питания или ином случае (автомат выключил - автомат включил через некоторое время) и до беды не далеко.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

21.09.2013 в 23:07:37

helper2008, вот пускай анализатор и решает быть клапану открытым или закрытым (получать 220 или нет). Он это может ( если укомплектован бсп).

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 23:41:42

Glaen21 написал : А иначе при сбое питания или ином случае (автомат выключил - автомат включил через некоторое время) и до беды не далеко.

Всё верно. При аварийной ситуации её устранить можно только в ручном режиме. Пока не вмешался человек реле на анализаторе будет выдавать аварийную ситуацию и клапан не откроется.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

21.09.2013 в 23:44:01

sgno написал : вот пускай анализатор и решает быть клапану открытым или закрытым (получать 220 или нет). Он это может ( если укомплектован бсп).

Так я же не против. Только он выдаёт 220В только при аварийной ситуации, что с моим клапаном наоборот - нет загазованности, напряжения на клапан не подаётся, значит газ не поступает. При загазованности напряжение подаётся и клапан открывается. Для этого и нужно реле.

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

21.09.2013 в 23:52:50

helper2008 написал : Пока не вмешался человек реле на анализаторе будет выдавать аварийную ситуацию и клапан не откроется.

Судя по применяемым формулировкам в Ваших постах, я бы этого утверждать не стал.

Дорогой Друг! Все, что делается с газовым оборудованием делается работниками газовых служб. Ничего вопреки этому Правилу не предпринимайте. Целы будете сами и окружающие Вас люди. Удачи.