24.09.2013 в 14:01:28
I.M. написал : Имеет ли смысл поставить полипропиленовые фитинги (особенно уголки), чтобы исключить коррозию между ними и материалом п/сушителя?
А вы уверены, что уголки в стене сейчас не сочатся, хотя это даст видимую часть уголка из похожего материала для открытого наблюдения.
24.09.2013 в 14:01:51
Нет, я ничего не пилил. В прошлый раз пытался найти это место изнутри уголка. Из-за ржавчины ничего не видно.
24.09.2013 в 14:03:05
Надо попробовать измерить напряжение между стояком и полотенчиком, на переменке, постоянке, попробовать кинуть кусок медного толстого провода и соединить стояк и полотенчик при соединении в темноте посмотреть касаясь проводом нет ли искр, они могут быть очень мелкие и короткие. По моему мнению надо исключить разность потенциалов полотенчика и стояка. Соединить проводом стояк-полотенчик и оставить так для эксперимента.
24.09.2013 в 14:03:35
Звонить на водоканал и спрашивать PH воды, в отличае от меди , нержавейка весьма привередлива к кислотности
24.09.2013 в 14:26:16
Medtech написал : Надо попробовать измерить напряжение между стояком и полотенчиком
А есть гипотеза, откуда возьмется напряжение? Чисто теоретически?
24.09.2013 в 15:13:12
До ремонта в ванной на самом неудобном и видном месте была колодка для заземления. Ее, естественно, убрали. Хотя сейчас бы пригодилась. Буду думать как заземляться, протянув провод к стояку. Сам в электрике ничего не понимаю, надо звать спец-та. На что-нибудь другое в ванной еще можно заземлиться?
24.09.2013 в 15:22:46
Про блуждающие токи и заземление полотенцесушителя есть куча тем, наберите в любом поисковике. Раньше об этом тоже слышал, но не воспринимал всерьез. С появлением нового свища придется проверить и это.
24.09.2013 в 15:32:57
I.M. написал : есть куча тем
Да в сети чего только не пишут. У Вас тестер есть? Измерьте просто разность потенциалов между ПС и стальным стояком. На всякий случай, хотя я даже гипотетически не представляю - откуда она возьмется. Хотя нет, одна есть - Вы обидели ремонтников чем то и они подвели к ПС фазу под плиткой в отместку! Но это - достойно пера Шекспира!
24.09.2013 в 21:45:28
I.M., Жалко сообщение тратить, не заземлиться, а соединить полотенчик со стояком, ни про какую "землю" я не говорил, не придумывайте себе приключений, просто соедините полотенчик и стояк толстым медным проводом, и больше ничего не надо.
24.09.2013 в 23:05:30
I.M. написал : В прошлый раз пытался найти это место изнутри уголка. Из-за ржавчины ничего не видно.
Латунь ить...
I.M. написал : за 8 лет уголки покупали разные и в разных специализированных магазинах.
Разные, но однотипные.
I.M. написал : на фотке эти места обозначены синим цветом. В этот раз свищ появился на верхнем уголке, на стороне, ориентированной к осевой линии п/сушителя. Это место на фотке отметил красной точкой.
Поставил точно такие же и теперь озадачен. Хорошо знаю конструкцию, т.к. поменял несколько новых из-за течи в двух разборных местах - уголки составные по высоте (1) и ввертыш держит накидную гайку (2). Есть и несоставные, но ввертыш есть во всех подобных уголках - аккурат в районе Вашего последнего свища заканчивается ввертыш и находится выход его резьбы. Там реально стенка тоньше, но криминала для латуни в этом не вижу при условии (!), что материалы ввертыша и корпуса одинаковы. Озадачен...
24.09.2013 в 23:48:09
Medtech написал : не заземлиться, а соединить полотенчик со стояком, ни про какую "землю" я не говорил, не придумывайте себе приключений, просто соедините полотенчик и стояк толстым медным проводом, и больше ничего не надо.
Именно так! Говорил здесь уже ни раз. Кто втыкает любые пластиковые трубы от стального стояка до ПС (а некоторые "умники" нарочно пластиковые вставки добавляют), многократно увеличивает риск электро-коррозии ПС. Как? У кого-то из соседей по стояку есть утечка скажем со стиралки или посудомойки на стальной стояк (холодный или горячий - не важно: любой смеситель раковины их соединит). Как только вы воткнули пластик между стояком и ПС, появилась возможность эл.току пройти ЧЕРЕЗ ВОДУ внутри этого пластика, и далее - через ПС уйти "на землю" (он ведь внутри стены соседствует крепежами с арматурой стены). Ток через воду - гарантия электрокоррозии. Заземление только самого ПС её ещё и усугубит. Правильно - это соединить ПС с металлич. стояком!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу