ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10461

24.09.2013 в 14:01:28

I.M. написал : Имеет ли смысл поставить полипропиленовые фитинги (особенно уголки), чтобы исключить коррозию между ними и материалом п/сушителя?

А вы уверены, что уголки в стене сейчас не сочатся, хотя это даст видимую часть уголка из похожего материала для открытого наблюдения.

0
I.M.
I.M.
Новичок

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 14:01:51

Нет, я ничего не пилил. В прошлый раз пытался найти это место изнутри уголка. Из-за ржавчины ничего не видно.

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

24.09.2013 в 14:03:05

Надо попробовать измерить напряжение между стояком и полотенчиком, на переменке, постоянке, попробовать кинуть кусок медного толстого провода и соединить стояк и полотенчик при соединении в темноте посмотреть касаясь проводом нет ли искр, они могут быть очень мелкие и короткие. По моему мнению надо исключить разность потенциалов полотенчика и стояка. Соединить проводом стояк-полотенчик и оставить так для эксперимента.

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

24.09.2013 в 14:03:35

Звонить на водоканал и спрашивать PH воды, в отличае от меди , нержавейка весьма привередлива к кислотности

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 14:26:16

Medtech написал : Надо попробовать измерить напряжение между стояком и полотенчиком

А есть гипотеза, откуда возьмется напряжение? Чисто теоретически?

0
I.M.
I.M.
Новичок

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 15:13:12

До ремонта в ванной на самом неудобном и видном месте была колодка для заземления. Ее, естественно, убрали. Хотя сейчас бы пригодилась. Буду думать как заземляться, протянув провод к стояку. Сам в электрике ничего не понимаю, надо звать спец-та. На что-нибудь другое в ванной еще можно заземлиться?

0
I.M.
I.M.
Новичок

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 15:22:46

Про блуждающие токи и заземление полотенцесушителя есть куча тем, наберите в любом поисковике. Раньше об этом тоже слышал, но не воспринимал всерьез. С появлением нового свища придется проверить и это.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 15:32:57

I.M. написал : есть куча тем

Да в сети чего только не пишут. У Вас тестер есть? Измерьте просто разность потенциалов между ПС и стальным стояком. На всякий случай, хотя я даже гипотетически не представляю - откуда она возьмется. Хотя нет, одна есть - Вы обидели ремонтников чем то и они подвели к ПС фазу под плиткой в отместку! Но это - достойно пера Шекспира!

0
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

24.09.2013 в 21:45:28

I.M., Жалко сообщение тратить, не заземлиться, а соединить полотенчик со стояком, ни про какую "землю" я не говорил, не придумывайте себе приключений, просто соедините полотенчик и стояк толстым медным проводом, и больше ничего не надо.

0
Слушатель
Слушатель
Эксперт

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

24.09.2013 в 23:05:30

I.M. написал : В прошлый раз пытался найти это место изнутри уголка. Из-за ржавчины ничего не видно.

Латунь ить...

I.M. написал : за 8 лет уголки покупали разные и в разных специализированных магазинах.

Разные, но однотипные.

I.M. написал : на фотке эти места обозначены синим цветом. В этот раз свищ появился на верхнем уголке, на стороне, ориентированной к осевой линии п/сушителя. Это место на фотке отметил красной точкой.

Поставил точно такие же и теперь озадачен. Хорошо знаю конструкцию, т.к. поменял несколько новых из-за течи в двух разборных местах - уголки составные по высоте (1) и ввертыш держит накидную гайку (2). Есть и несоставные, но ввертыш есть во всех подобных уголках - аккурат в районе Вашего последнего свища заканчивается ввертыш и находится выход его резьбы. Там реально стенка тоньше, но криминала для латуни в этом не вижу при условии (!), что материалы ввертыша и корпуса одинаковы. Озадачен...

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.09.2013 в 23:48:09

Medtech написал : не заземлиться, а соединить полотенчик со стояком, ни про какую "землю" я не говорил, не придумывайте себе приключений, просто соедините полотенчик и стояк толстым медным проводом, и больше ничего не надо.

Именно так! Говорил здесь уже ни раз. Кто втыкает любые пластиковые трубы от стального стояка до ПС (а некоторые "умники" нарочно пластиковые вставки добавляют), многократно увеличивает риск электро-коррозии ПС. Как? У кого-то из соседей по стояку есть утечка скажем со стиралки или посудомойки на стальной стояк (холодный или горячий - не важно: любой смеситель раковины их соединит). Как только вы воткнули пластик между стояком и ПС, появилась возможность эл.току пройти ЧЕРЕЗ ВОДУ внутри этого пластика, и далее - через ПС уйти "на землю" (он ведь внутри стены соседствует крепежами с арматурой стены). Ток через воду - гарантия электрокоррозии. Заземление только самого ПС её ещё и усугубит. Правильно - это соединить ПС с металлич. стояком!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.