Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

05.12.2005 в 15:00:34

2Сулейман,
Согласен. Но я подумал, что речь идет и о доп.вентиляторе на отверстии вент.шахты в санузле. Я такой собираюсь ставить ))

0
Сулейман
Сулейман
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

05.12.2005 в 15:04:38

Естественную вентиляцию необходимо сохранять в любом случае, тем более в ванной. А для сохранения тяги, при неработающем вентиляторе, нужен приток воздуха.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116218

05.12.2005 в 16:33:22

2Prok12, Хм, так где-же щели, если вы пишите, что хорошие стеклопакеты и хорошая дверь? В швах панелей внешней стены? :D

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

05.12.2005 в 17:33:13

2BV, Но вытяжка-то реально работает без заметных притоков воздуха. Это не чудо, и... вовсе не наблюдается, цитирую Тень Слона, эффекта: "иначе она выкачает весь воздух и ты задохнёшься" :) :) Думаю, небольшая негерметичность итак всегда есть. И её вполне хватает!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116218

05.12.2005 в 17:46:16

2Prok12,
ну логика-то в словах должна быть - тогда и пишите - хорошие стеклопакеты, но плохо утановлены со щелями, хорошая, но кривая дверь, или при включении вытяжки на кухне начинает тянуть из туалета запахами от соседей :D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.12.2005 в 22:48:13

Prok12 - Думаю, небольшая негерметичность итак всегда есть. И её вполне хватает! ванна и туалет маленькие помещения, очень интенсивно эксплуатитуемые, влага а какие запахи! циркулация должна быть не случайной, а намеренной. Ведь самим же прияно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.12.2005 в 23:14:32

очень наглядно

0
Антон
Антон
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

05.12.2005 в 23:55:42

Есть такой практический опыт по вентиляции: хотел я поставить турбик канальный TD350 (вытяжки и по-более бывают, но условно, а этот реально столько выкачает) и развести воздуховоды от него. Поставил и попробовал: если не открыть форточку, то воздух он исправно откачивает в стояк вентиляции в туалете, а возникающий недостаток компенсируется обильным притоком ... догадайтесь откуда? Да примерно оттуда-же: из вент. отверстий в ванной и на кухне солидная обратная тяга. Просто ветер дует, причем зловонный. Открытая форточка тут же решала все проблемы: и принудительная вытяжка включена, и естественная вентиляция как-то тянет. Отсюда стало понятно, что принудительная вытяжная вентиляция может существовать только в комплесе, как приточно-вытяжная. Т.е. надо ставить приточные клапаны, а это регуляторы, шумопоглотители, сверление отвертий в наружных стенах и т.д и т.п., что неоднократно описано и стоит немалых денег. Так что чудес не бывает: либо вентилятор активно тянет воздух, на замену которому извне поступает свежий, либо просто создает некоторое разряжение, на которое оказывается способен, и на этом "затыкается" - молотит впустую. Вакуумный насос из него вряд ли получится.

0
maSter402
maSter402
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 350

08.12.2005 в 19:36:55

С Антоном полностью согласен.

0
CDrom
CDrom
Новичок

Регистрация: 04.04.2009

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 31

09.07.2009 в 05:10:47

maSter402 написал : По требованиям ГОСТа уровень пола в санузлах должен быть на 30 мм ниже уровня пола в квартире. Под дверью должен быть вентиляционный зазор 10 мм.

огласите как этот ГОСТ называется

0
nastasija
nastasija
Новичок

Регистрация: 19.02.2008

Самара

Сообщений: 60

12.07.2009 в 21:30:09

CDrom написал : огласите как этот ГОСТ называется

ГОСТ 6629-88. "Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий" ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу