Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.09.2013 в 23:29:39

DED@ПВО написал : Ну так заверетенили - от ж/з ореха на общую шинкуРЕ(на фото правая вверху). А вот с неё забыли развести на индивидуальные шинки РЕ(на фото нижние)......

Это понятно. Интересует другое, как в остальных эт. щитах и особенно мнение по этому поводу электрика обслуживающей организации. Что-то гложет. Не могу нащупать.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.09.2013 в 23:38:57

sire написал : В ванной стоит стиральная машина. Она подключена в розетку, от которой в щиток идёт трёхжильный провод без оплетки, две жилы - белые, одна - красная. До того, как сделали ремонт на кухне, стиралка не била током. Теперь бьёт, как и приборы на кухне.

Вы же вроде бы перекинули красный провод и бить от стиралки перестало........ или я не понял?????

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.09.2013 в 23:45:17

DED@ПВО написал : Вы же вроде бы перекинули красный провод и бить от стиралки перестало........ или я не понял?????

2 пути. 1 – четкое выполнение ТС поставленных нами задач (поиск дистанционно) 2 – пригласить электрика (непосредственный поиск)

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

28.09.2013 в 13:29:26

На все вопросы постараюсь ответить. Дело в том, что времени мало, то одно, то другое, то домашние телевизор смотрят, не могут оторваться, то машинка стирает...

После подключения красного провода к шинке PE с.м. бить током перестала. Померил сопротивление между N и PE в розетке с.м. - 13 Ом. Это нормально?

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

28.09.2013 в 13:30:35

DED@ПВО написал : Вы же вроде бы перекинули красный провод и бить от стиралки перестало........ или я не понял?????

Вы процитировали сообщение, которое я написал до подключения красного провода.

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

29.09.2013 в 13:12:42

Посмотрел щиток в подъезде на другом этаже.

В полном размере

Похоже, что на нашем этаже просто забыли подключить квартирные шинки PE к общей шинке.

0
Вложение
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

29.09.2013 в 13:15:45

Подключил в розетку кондиционера фен. Замерил напряжение между PE и N в розетках на кухне - 2 Вольта. Напомню, что при подключении кондиционера, напряжение между PE и N в розетках на кухне - 90 Вольт.

Возможно ли, что кондиционерщики перепутали провода PE и N на кондее?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.09.2013 в 13:22:41

sire написал : Похоже, что на нашем этаже просто забыли подключить квартирные шинки PE к общей шинке.

Вот проблема и разрешилась, осталось найти кусок ж/з провода и соединить шинки и с богом!:applause::yu

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.09.2013 в 13:48:07

DED@ПВО написал : Вот проблема и разрешилась

Уже не гложет.

DED@ПВО написал : осталось найти кусок ж/з провода и соединить шинки и с богом!

Вот тут бы я не спешил.
Медленно разобраться с проводами уже сидящих (квартиры), снять нагрузку. И также медленно соединить шлейф.
Это количество болтовых соединений только поле для действия обывателя.
Нужно: Орех – провод – колодка (одна на всех).

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

29.09.2013 в 13:51:23

Я пока перекинул свои PE провода на общую шинку.

Замерил напряжение в розетках на кухне между PE и N со включенным в розетку кондеем - 0В. Значит, кондиционерщики не напутали, видимо, кондей каким-то образом давал 90-110В на PE.

Посмотрел ещё раз свой щиток. Квартирые шинки PE соединены между собой белыми проводами, на общую шинку PE приходит жёлто-зелёный провод от ореха, а между общей шинкой и квартирной нет провода - явно забыл электрик подсоединить.

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

29.09.2013 в 14:02:33

Bladiclab написал : 3 – контрольку подключить между фазой в розетке и рабочем нулем, лампа должна светится. Потом коснуться заземления в розетке что видим?

Владислав, коснуться чем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.