Сразу не посылайте только :) (в том числе к готовым решениям типа аэропаков)
Решил сделать приточную вентиляцию в две комнаты. Общий объем вентилируемых помещений около 80 кубов.
Установка предполагается на неотапливаемой лоджии.
Не будет ли эта вся вентиляция шуметь? Т.к. трасса получается очень короткая и вентилятор будет находиться рядом с диффузором. Как вариант рассматриваю все перенести на противоположный конец лоджии, чтобы удлинить трассу. Хотя по характеристккам вентилятор достаточно тихий.
Выбор 125 канала основан, опять же, на том, что чем шире канал, тем меньше скорость потока => шуметь должно меньше чем, на 100. Читал тут тему, где советовали увеличить диаметр чтобы снизить шум.
своеобразная последовательность установки оборудования .... Практически, почти 2-х метровый участок не закрытый для внешнего воздуха. А если еще бывают ветры в сторону балкона то можете получить мини иерихонскую трубу .... Обычно ставится сразу после решетки отсечной клапан, а уж потом - "все остальное" ....
По ходу возникает вопрос:
Dennis789 написал :
Канальный вентилятор Systemair KV 125 M
Зачем тогда брать настенный вентилятор когда можно взять со стандартным корпусом. А при такой короткой трассе вообще заменить это вентилятор на S&P серии TD, TD Silent ( какой подойдет) Они по-тише. Да и все равно в комнатах будет слышно как работает двигатель вентилятора . Шумоглушитель этот шум не уберет.
Dennis789 написал :
Канальный нагреватель Арктос PBEC 125/1,2 1,2 кВт
На такую производительность стоит "сотку" взять. Если не будет нормального обдува тэнов - они могут сгореть. Норма скорости воздуха в калорифере не менее чем 1,0 м/сек. А некоторые производители дают цифру в 1,5 м/сек. Так что стоит калорифер заузить ...
Dennis789 написал :
... контроллер типа REGIN REGIO ....
Какой именно ??? по цене разные. Если цена устроит, на Барахолке Designman продает терморегулятор Правда, его можно использовать где калорифер по-мощнее. ......
Не будет ли эта вся вентиляция шуметь? Т.к. трасса получается очень короткая и вентилятор будет находиться рядом с диффузором. Как вариант рассматриваю все перенести на противоположный конец лоджии, чтобы удлинить трассу. .......
Будет шуметь. Но преобладать буде шум работы двигателя вентилятора ( как писал выше). Поменяв место установки - Вы поменяете местами где будет слышен этот шум сильнее и все.
Полностью убрать шум не получится, но бОльшую часть можно убрать, лишь бы место было ...
Ким написал :
Зачем тогда брать настенный вентилятор когда можно взять со стандартным корпусом. А при такой короткой трассе вообще заменить это вентилятор на S&P серии TD, TD Silent ( какой подойдет) Они по-тише. Да и все равно в комнатах будет слышно как работает двигатель вентилятора . Шумоглушитель этот шум не уберет.
а будет ли этот silent работать в мороз? везде указана только его максимальная рабочая температура - 40. systemair предусматривает установку вне помещения
Ким написал :
На такую производительность стоит "сотку" взять. Если не будет нормального обдува тэнов - они могут сгореть. Норма скорости воздуха в калорифере не менее чем 1,0 м/сек. А некоторые производители дают цифру в 1,5 м/сек. Так что стоит калорифер заузить ...
т.е. перейти на 100мм, чтобы увеличить скорость потока? я правильно понял? не 100 ватт же :)
Ким написал :
Какой именно ??? по цене разные. Если цена устроит, на Барахолке Designman продает терморегулятор Правда, его можно использовать где калорифер по-мощнее. ......
спасибо за наводку
Ким написал :
Будет шуметь. Но преобладать буде шум работы двигателя вентилятора ( как писал выше). Поменяв место установки - Вы поменяете местами где будет слышен этот шум сильнее и все.
Полностью убрать шум не получится, но бОльшую часть можно убрать, лишь бы место было ...
а если шумоизолированный вентилятор типа Systemair KVK 125? или его не слышно будет только в помещении где он установлен?
Пусть и не этот терморегулятор, но и незачем и контроллер брать. Самый простой терморегулятор и вполне достаточно. А их сейчас навалом ....
Dennis789 написал :
а если шумоизолированный вентилятор типа Systemair KVK 125?
Если деньги лишние то можно и его купить. Но эффект будет тот же самый. Повторяюсь, шум будет от работы двигателя вентилятора из-за того что трасса короткая ...
Ким написал :
сейчас не помню температуру по паспорту. Но в любом случае - вентиляторы работали ....
нашел паспорт в инете: -20...+40
Ким написал :
Если деньги лишние то можно и его купить. Но эффект будет тот же самый. Повторяюсь, шум будет от работы двигателя вентилятора из-за того что трасса короткая ...
а на сколько сильный будет этот шум? по паспорту у них 19-20 дБ в зависимости от выбранной скорости. И, кстати, можно ли ее (скорость) регулировать еще чем то, кроме штатного режима. Мне кажется 280 кубов в час на минимальной - это перебор для меня (если говорить о TD-350/125 SILENT). Да и 140 много у TD-160/100 N SILENT, а шумит он больше.
Dennis789 написал :
И, кстати, можно ли ее (скорость) регулировать еще чем то, кроме штатного режима. Мне кажется 280 кубов в час на минимальной - это перебор для меня (если говорить о TD-350/125 SILENT). Да и 140 много у TD-160/100 N SILENT, а шумит он больше.
отвечу сам цитатой из паспорта:
Кроме того,
вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряже-
нием.
Ким написал :
S&P серии TD, TD Silent ( какой подойдет) Они по-тише.
В предыдущей квартире стоял на балконе TD 250 и после него глушитель 0,5 метра. Глушит шум практически полностью. Этот вентилятор очень тихий и хорошо регулируется родным регулятором (при этом не гудит).
Из недостатков:
после 2 лет работы на улице он начал гудеть. Такое ощущение что смазка кончилась
слабоват напор. На одну комнату летом хватало. На две может не хватить, особенно если фильтр будет забитым.
Заменил его на KV 125. Шум значительно увеличился. 0,5 метра глушителя уже не хватало. Давил он отлично. Поставил автотрансформатор - стало приемлемо по шуму.
TD 160 - совсем слаб. Но очень тихий. У друга стояли два таких вентилятора на вытяжке в туалете и ванной. Оба загудели через -2 года непрерывной работы.
Я бы посоветовал KV 125 подключенный через автотрансформатор и после него 2 метровых глушителя. И еще какой-нибудь простой фильтр перед вентилятором, иначе за год он будет так загажен - ни чем не отчистите.
romapres написал :
Я бы посоветовал KV 125 подключенный через автотрансформатор
вот этот, вроде, подошел бы. Плавное регулирование. Выносная ручка есть. Там и минимальное значение можно выставить (читал тут на форуме, что на вентиляторы подавать меньше 90В не рекомендуется). И реле есть для управлением тэна (ON/OFF). Но он для установки на дин рейку. В комнату бокс вешать не очень хочется.
Может есть простое решение для управления всем этим делом? чтобы в комнате висел красивый контроллер с которого можно управлять сервоприводом, вентилятором и тэном?
Dennis789 написал :
вот этот, вроде, подошел бы. Плавное регулирование. Выносная ручка есть. Там и минимальное значение можно выставить (читал тут на форуме, что на вентиляторы подавать меньше 90В не рекомендуется). И реле есть для управлением тэна (ON/OFF). Но он для установки на дин рейку. В комнату бокс вешать не очень хочется.
такой не использовал - не знаю.
Dennis789 написал :
Может есть простое решение для управления всем этим делом? чтобы в комнате висел красивый контроллер с которого можно управлять сервоприводом, вентилятором и тэном?
если не сильно ограничены в средствах - возьмите EC вентилятор, например KVO 125 EC
К нему не нужен трансформатор, просто ручку красивую поставите и все.
Dennis789 написал :
..... вот этот, вроде, подошел бы. Плавное регулирование.....
Этот регулятор ставите в щитке, а в комнату типа такого для управления автотрансформатором
А в качестве регулятора температуры можно использовать самый распространенный терморегулятор
всем спасибо за советы. подкорректировал список девайсов.
romapres написал :
если не сильно ограничены в средствах - возьмите EC вентилятор, например KVO 125 EC
не. это уже перебор по цене. да и шумный он.
Ким написал :
Этот регулятор ставите в щитке, а в комнату типа такого для управления автотрансформатором
и еще такой же для управления заслонкой? и щиток все равно в отапливаемом помещении надо ставить. существуют "бытовые" трансформаторы которые можно поставить на балкон?
Dennis789 написал :
.... и еще такой же для управления заслонкой? ....
Вообще-то надо смотреть что наберете а потом уже разбирать "что со всем этим делать ..." ;) Вполне реально что возможно придется какую-то минимальную схему. Так, например, Вы про отсечной клапан вспомнили, но, скорее всего, не в курсе что надо делать так чтобы - "пока вентилятор не включится терморегулятор и калорифер не могли включиться ..." Т.е., пока не будет протока воздуха калорифер не должен работать ... А для этого, как минимум, нужен контактор ... Ну и т.д.
Dennis789 написал :
существуют "бытовые" трансформаторы которые можно поставить на балкон?
Дом, судя по плану, не старый. Две вентшахты. Кубатура скромная. Не понимаю, зачем сооружать напорную фильтровентиляционную установку? Готовитесь пересидеть в квартирке заварушку с применением оружия массового поражения?
Ким написал :
Вообще-то надо смотреть что наберете а потом уже разбирать "что со всем этим делать ..." ;) Вполне реально что возможно придется какую-то минимальную схему. Так, например, Вы про отсечной клапан вспомнили, но, скорее всего, не в курсе что надо делать так чтобы - "пока вентилятор не включится терморегулятор и калорифер не могли включиться ..." Т.е., пока не будет протока воздуха калорифер не должен работать ... А для этого, как минимум, нужен контактор ... Ну и т.д.
или лучше все-таки клапан ставить вообще самым первым, до первого фильтра грубой очистки?
пока никак не могу определиться с автоматикой.
Что можно слепить, чтобы оно либо работало в мороз, либо не портило внешний вид жилого помещения? (как, например, бокс с дин рейкой. потому как ставить его в коридор и тянуть провода так далеко смысла нет)
SB033 в мороз не работает, хотя там есть релейный выход на 3 ампера и, если я правильно понимаю, от него можно было бы напрямую запитать нагреватель на 600 ватт, что решило бы проблему с контактором.
вот эта штука гула не добавит? или это тоже тиристоры? и выход есть нерегулируемый, к которому можно подключить входную заслонку и калорифер.
Dennis789 написал :
или лучше все-таки клапан ставить вообще самым первым, до первого фильтра грубой очистки?
Конечно ...
Dennis789 написал :
что решило бы проблему с контактором
Не верь тому что написано в таких "мелких" игрушках. В большинстве своем не держат встроенные реле той нагрузки что написано. Проверено на разных производителях. В данном случае поговорка про скупого может не раз быть вспомниться .... Ставьте контактор, в будущем не будете иметь более дорогие проблемы.
Dennis789 написал :
..... гула не добавит? или это тоже тиристоры? и выход есть нерегулируемый, к которому можно подключить входную заслонку и калорифер.
VRS - тиристорный регулятор оборотов. Он дает сам по себе гул. Автотрансформатор не дает гудежь. Не думаю что найдете что либо такое которое можно будет повесить на улице.