Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 11:04:22

waldemar написал : И, поскольку, он бронированный его можно без доп. труб смонтировать на столб и закопать в землю, так?

нет, броня - она фактически только от мышей. При желании легко перерубается хорошей лопатой, а уж от пьяного тракториста и подобных неприятностей и вовсе не защитит. Поэтому все кабели по поверхности на высоте до 1,5 м защищают стальной трубой или швеллером

0
waldemar
waldemar
Новичок

Регистрация: 07.12.2010

Москва

Сообщений: 23

26.09.2013 в 11:09:36

andrewkhv написал : только надо правильно закапывать. песчаную подушку сделать, змейклй уложить, кирпичом и/или сигнальной лентой сверху закрыть, правильно ввод в дом сделать...

Это уже этап номер следующий. Сейчас мне надо определиться какой кабель использовать, чтоб одинаково подходил и для того что сейчас (3кВт 2фазы) и для максимальной потребности (15квт 3фазы) и для промежуточной (8квт 2фазы), если электросети больше не дадут. Кстати, если класть змейкой надо еще на змейку метров 5 накинуть.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.09.2013 в 11:11:48

Alexiy написал : нет, броня - она фактически только от мышей. При желании легко перерубается хорошей лопатой, а уж от пьяного тракториста и подобных неприятностей и вовсе не защитит. Поэтому все кабели по поверхности на высоте до 1,5 м защищают стальной трубой или швеллером

Так защищают высоковольтные кабели. Кабель 0,4, тем более на своём участке дополнительно защищать не требуется

0
waldemar
waldemar
Новичок

Регистрация: 07.12.2010

Москва

Сообщений: 23

26.09.2013 в 11:12:34

Alexiy написал : нет, броня - она фактически только от мышей. При желании легко перерубается хорошей лопатой, а уж от пьяного тракториста и подобных неприятностей и вовсе не защитит. Поэтому все кабели по поверхности на высоте до 1,5 м защищают стальной трубой или швеллером

А в землю эту стальную трубу надо приглубить? или достатчно над поверхностью земли ее монтировать? Ну пока писал в принципе Капитан-очевидность подсказал, что надобы хотябы на 40см в землю уйти.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.09.2013 в 11:13:31

waldemar написал : Кстати, если класть змейкой надо еще на змейку метров 5 накинуть.

При подземной длине траншеи 8м, укладка змейкой съест не более метра ;)

0
waldemar
waldemar
Новичок

Регистрация: 07.12.2010

Москва

Сообщений: 23

26.09.2013 в 11:16:35

ksiman написал : Так защищают высоковольтные кабели. Кабель 0,4, тем более на своём участке дополнительно защищать не требуется

Ну, строго говоря, не на своём участке. Столб со щитком (с котором счетчик и вводной автомат) стоит за забором в полуметре от него. Пусть и полметра, а пьяные трактористы с лопатами теоретически могут быть.

0
waldemar
waldemar
Новичок

Регистрация: 07.12.2010

Москва

Сообщений: 23

26.09.2013 в 11:17:43

ksiman написал : При подземной длине траншеи 8м, укладка змейкой съест не более метра ;)

Уже экономия. :) Знание - сила.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 11:18:00

ksiman написал : При подземной длине траншеи 8м, змейка съест не более метра

5% всегда на змейку закладывали... :)

ksiman написал : Так защищают высоковольтные кабели. Кабель 0,4, тем более на своём участке дополнительно защищать не требуется

так все кабели защищают Почитайте, кстати: Типовой проект А5-92 Типовой альбом А11-2011

сразу много вопросов отпадёт!

0
waldemar
waldemar
Новичок

Регистрация: 07.12.2010

Москва

Сообщений: 23

26.09.2013 в 11:20:43

andrewkhv написал : ... змейкой уложить...

А, кстати, зачем змейкой кабель укладывают?

andrewkhv написал : ...правильно ввод в дом сделать...

По этому вопросу я ликбез на форуме сперва почитаю, а коль мозга не хватит еще одну тему открою. :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.09.2013 в 11:22:00

Кабель 0,4кв необходимо дополнительно защищать только там, где это действительно необходимо (например под дорогой). А от экскаватора поможет только ж/б плита :) Просто закопайте на глубину не менее 0,7м на песчаную подсыпку и всё :) Змейкой и на песок кладут для исключения повреждения кабеля при подвижках земли

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.09.2013 в 11:24:30

waldemar написал : А в землю эту стальную трубу надо приглубить? или достатчно над поверхностью земли ее монтировать? Ну пока писал в принципе Капитан-очевидность подсказал, что надобы хотябы на 40см в землю уйти.

заглубляться в землю обычно нет смысла. В земле только мёртвые пьяные трактористы обитают - они мирные. Все буйные - они по поверхности передвигаются. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.