olegaa2 написал : ВБбШв медный кабель
и в 3 раза дороже алюминиевого, а разницы фактически нет никакой. И ПУЭ рекомендует именно алюминий на питающие и распределительные линии закладывать.
26.09.2013 в 11:30:37
olegaa2 написал : ВБбШв медный кабель
и в 3 раза дороже алюминиевого, а разницы фактически нет никакой. И ПУЭ рекомендует именно алюминий на питающие и распределительные линии закладывать.
26.09.2013 в 11:37:01
ksiman написал : ВБбШв 4х10 дороже АВБбШв 4х16 всего на 50%
ни фига!!!
ВБбШв 4х6,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 195.17
ВБбШв 4х10,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 289.21
ВБбШв 4х16,0 кв. мм-0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 457.72
Alexiy написал : Сравните (цены Электромонтажа): АВБбШв 4х10,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 84.16 АВБбШв 4х16,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 109.38 АВБбШв 4х25,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 153.00
26.09.2013 в 11:40:39
Alexiy написал : и в 3 раза дороже алюминиевого, а разницы фактически нет никакой. И ПУЭ рекомендует именно алюминий на питающие и распределительные линии закладывать.
Интересно, а почему именно алюминий? Безальтернативно? Номер п.п. в ПУЭ не подскажете?
26.09.2013 в 11:41:23
Alexiy написал : ни фига!!!
:)
ВБбШв 4х10 дороже АВБбШв 4х16 в 2,5 раза, но при такой длине экономия незначительна
26.09.2013 в 11:42:32
ksiman написал : ВБбШв 4х10 дороже АВБбШв 4х16 в 2,5 раза, но при такой длине экономия незначительна
вот, то-то же! теперь давайте с ПУЭ поспорим... :)
26.09.2013 в 11:45:57
waldemar написал : Интересно, а почему именно алюминий? Безальтернативно? Номер п.п. в ПУЭ не подскажете?
Отчего же безальтернативно? Я ж говорю - тут именно
Alexiy написал : ПУЭ рекомендует
а не требует. Рациональность выбора и возможность обосновать конкретное техническое решение она всегда остаётся за проектировщиком. Вот внутреннюю групповую сеть - тут уже жёсткое требование - только медь.
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами1 Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
1 До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Сейчас мы по зданию и распределительную сеть (это типа межэтажные стояки до этажных щитов) всё медью делаем, ибо внутри здания требуются индексы нг(A)-LS, а алюминий с этими индексами - не самая распространённая вещь - некоторые сечения сложно найти в алюминиевом исполнении.
На улице, да ещё при одиночной прокладке кабеля, да ещё в земле, очевидно, эти индексы не требуются, количество соединений минимально, поэтому алюминий - тут оптимален.
26.09.2013 в 12:33:02
а АВБбШв 25 квадратов - моножила? а то прессовать наконечники потребуется - тут преимущества алюминия и закончатся
26.09.2013 в 12:46:48
andrewkhv написал : АВБбШв 25 квадратов - моножила?
Угу. Меня 4х240 ОЖ заинтриговал - как с таким чудом работают?
Следование моим советам вредит кошельку
26.09.2013 в 14:05:05
28.09.2013 в 18:06:55
ВТБ! написал : Угу. Меня 4х240 ОЖ заинтриговал - как с таким чудом работают?
С одним ничего сложного. Разделанный, он гнется руками. А вот, когда надо завести 3-4 кабеля 5x240 на один автомат. Вот тут начинаются проблемы. =)
28.09.2013 в 19:01:16
Cheb5030 написал : надо завести 3-4 кабеля 5x240 на один автомат.
для этого используют ошиновку в НКУ в вводной ячейке. Кабели цепляют на шины, и шинами же к автомату идут
кабели - в вводной ячейке, секционный автомат в соседней... примерно вот так:
Это обычно типовое заводское изделие - изготавливается по опросному листу.
А монтажники на месте с матюками уже кабели заводят, гнут, оконцовывают и подключают.
Ничего сверхъестественного!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу