baev77
baev77
Новичок

Регистрация: 25.09.2013

Самара

Сообщений: 5

26.09.2013 в 16:56:35

Leon26 написал : (если конечно та что справа за стеной греет нормально).

рядом через стену греет отлично, как и все остальные 14 радиаторов в системе. Не могла же одна батарея только забиться?:confused:

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

26.09.2013 в 17:48:31

Значит в кране дело.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10460

26.09.2013 в 17:53:01

baev77 написал : Не могла же одна батарея только забиться?

Мог только один вентиль. Можно попробовать малой кровью выкрутить голову этому вентилю и починить его или сразу новую крутить вместо этой, предварительно прочистив проходное отверстие, возможно, как раз от прокладки вентиля.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.09.2013 в 18:02:54

baev77 написал : отрезок трубы между краном и батареей тоже горячий,

У паяльника жало тоже горячее,а нагрев рядом.

ser000 написал : выкрутить голову этому вентилю и починить его

0
baev77
baev77
Новичок

Регистрация: 25.09.2013

Самара

Сообщений: 5

01.10.2013 в 17:57:55

ser000 написал : Мог только один вентиль. Можно попробовать малой кровью выкрутить голову этому вентилю и починить его или сразу новую крутить вместо этой, предварительно прочистив проходное отверстие, возможно, как раз от прокладки вентиля.

в общем дело было в вентиле. У него отвалилась запорная часть и лежала в седле вентиля. вентиль поменял на шаровый кран, батарею промыл, теперь радиатор что называется "Огонь"! спасибо мастерам!

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10460

01.10.2013 в 18:16:13

baev77 написал : вентиль поменял на шаровый кран, батарею промыл, теперь радиатор что называется "Огонь"!

Как же вы теперь будете регулировать подачу тепла в огненный радиатор? ведь шаровый кран в отличии от вентиля для этого не предназначен.

0
maksim2152
maksim2152
Новичок

Регистрация: 30.08.2006

Москва

Сообщений: 24

12.12.2013 в 06:58:22

у нас в комнате тоже чугуняка стоит из двух штук по 7 рёбер-подключены паралельно но второй не на искосок а вход и выход над друг другом и без всяких кранов и клапанов! Есть подозрение что низ загрязнён и врядли за 30 с лишним лет их трогали. Хочу отсоединить вторую для прочистки и накрутки кранов. Отключение стояка отопления вроде бы затратит через ЖЭК 700 рублей. Фотографии выложу позже.

0