30.09.2013 в 12:59:05
Равшан написал : Байпас-часть общедомовых коммуникаций-часть стояка!Нельзя душить стояк!Стояк не прикосновенен!Из-за Вас не будет циркуляции,трубы не будут промываться и весь дом зарастет шламом и ВСЕ(и Вы тоже) будут мерзнуть.Оставьте в покое общедомовое имущество-стояк. Не плохо было бы ввести уголовную ответственность,за нарушение циркуляции в общедомовых коммуникациях(создание угрозы жизни и здоровью людей и непредоставление тепла и оплаченных всеми жильцами услуг).
eg80,без обид.Просто из-за того,что Вы купили неподходящую термоавтоматику,Вы собираетесь разбаллансировать и заморозить систему отопления всего многоквартирного дома и удушить стояки.Просто купите подходящее оборудование,термоклапаны,поставьте как положено(возможно придется подключать диагонально радиаторы,но это Ваши внутриквартирные проблемы и удушение стояков тут ни при чем).И Вам будет хорошо и жильцы всего дома из-за Вас мерзнуть не будут.
По Вашей схеме байпасс установлен вообще не правильно.Байпасс устанавливается между подачей и обраткой напрямую.А у Вас это никакой не байпасс и клапаны с малой пропускной способности "впендюрили" прямо на стояк,снизив при этом диаметр стояка раз так в 30-60.
Без обид, но я 3 или 4 раза написал в моих сообщения, что БАЙПАСА РАНЬШЕ НЕ БЫЛО!!! Система работала и проектировалась без байпаса. Я его поставил 7 дней назад и соседи мне за это должны сказать спасибо. Дак какая разница, что я буду перекрывать байпас, которого и в помине не было, если у меня НЕ БУДЕТ регулятора или другого заужающего клапана на батарее? Я просто буду возвращать систему к тому состоянию, в котором она работала 20 лет...
По Вашей схеме байпасс установлен вообще не правильно.Байпасс устанавливается между подачей и обраткой напрямую.
Ничего не понял, байпас в обоих случаях стоит перед регулятором, это видно из схемы.
30.09.2013 в 17:28:49
Равшан написал : Десятые и сотые доли градуса организм и кожа людей не различает.
Хонивел начнёт превосходить Данфосс и Вальтек, только когда температура упадёт на 5 градусов. Человек уже замерзать начнёт. А Данфосс/Вальтек откроются на всю (на которую Хонивелл открывается при падении 5 градусов) уже при перепаде 3 градуса. Это цифры по памяти, точно не помню. Давненько я Вам это объяснял в похожем споре, Вы тогда тоже вопили про толстый металл и про смену вставок (интересно, часто кто-то этим занимается?). Лоб тоже толстый, наверное. Впрочем, тут не судебный спор, кто хочет, тот читает, какие хочет, такие делает выводы. :)
30.09.2013 в 19:55:28
eg80 написал : Без обид, но я 3 или 4 раза написал в моих сообщения, что БАЙПАСА РАНЬШЕ НЕ БЫЛО!!!
Раньше была дюймовая труба и чугунные радиаторы с огромными внутренними полостями,раньше не было ЗАПОРНО-РеГ.АРМАТУРЫ и гидросопротивления.
А теперь Вы удушили дюймовый общедомовой стояк до размеров ушка в иголке(это дырочка в Вашем малопропускном клапане). Из-за вас весь дом остался без циркуляции теплоносителя и жильцы замерзают из-за перекрытого Вами стояка.:applause:
30.09.2013 в 20:01:04
psnsergey написал : Хонивел начнёт превосходить Данфосс и Вальтек
Он всегда их превосходил и будет превосходить,т.к. Хонивелл-МИРОВОЙ ЛИДЕР В АВТОМАТИКЕ. Точнее,надежнее,дешевле,технологичней.
30.09.2013 в 20:14:11
Равшан написал : Точнее,надежнее,дешевле,технологичней.
Почему-то не сочетаются ни у одного прозводителя эти три определяющих характеристики. Это как в рекламе для лохов: "Делаем ремонт быстро, качественно, дёшево!" :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.09.2013 в 20:35:02
Inch1964 написал : Почему-то не сочетаются ни у одного прозводителя эти три определяющих характеристики.
Вы глаза-то разуйте-глобализация на дворе.Теперь это закон жизни.У глобальных меньше затрат и в итоге ниже себестоимость и цена,а качество и конструктивные новшества лучше.
30.09.2013 в 21:02:50
Равшан написал : Раньше была дюймовая труба и чугунные радиаторы с огромными внутренними полостями,раньше не было ЗАПОРНО-РеГ.АРМАТУРЫ и гидросопротивления.
А теперь Вы удушили дюймовый общедомовой стояк до размеров ушка в иголке(это дырочка в Вашем малопропускном клапане). Из-за вас весь дом остался без циркуляции теплоносителя и жильцы замерзают из-за перекрытого Вами стояка.:applause:
ндааа, судя по все вы вообще мои посты не читали...
30.09.2013 в 21:47:33
Равшан написал : Вы глаза-то разуйте-глобализация на дворе.Теперь это закон жизни.У глобальных меньше затрат и в итоге ниже себестоимость и цена,а качество и конструктивные новшества лучше.
Улыбнуло.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.10.2013 в 12:22:48
Ставят более узкие,чем по проекту целофановые(вместо стали) трубы с огромнейшими заужениями в гильзах фитингов.Заужают байпас и впиндюривают на него кран,который обычно оказывается перекрыт.На однотрубку лепят термоклапаны для двухтрубки с микроскопическим отверстием(причём самые дебильные не удосуживаются при этом устанавливать байпасс вообще),заужая при этом дюймовый стояк в стони раз до размеров игольного ушка(дырки в термоклапане).Далее удивляются почему в стояке отопления нет циркуляции и замерзают все жильцы многоквартирного дома.(именно такой урод живет этажом ниже меня,но он ещё вдобавок перенёс радиаторы без байпасов металлопластом 15,врезав при этом шаровые краны,и с клапанами для двухтрубки на два метра дальше от стояка-усадил П-образный стояк полностью).:mad:
02.11.2013 в 20:35:28
скажите пожалуйста, а если наоборот, на двухтрубную систему поставить клапан danfoss для однотрубной? сантехник вообще предлагает шаровый кран - типа зачем тебе точность до градуса. сейчас стоят клапана для двухтрубной,но они забиваются. такие установлены во всем доме. но много где уже замененны на шаровые краны :( , то есть балансировка системы нарушена.
02.11.2013 в 21:19:28
gzhora написал : скажите пожалуйста, а если наоборот, на двухтрубную систему поставить клапан danfoss для однотрубной? сантехник вообще предлагает шаровый кран - типа зачем тебе точность до градуса. сейчас стоят клапана для двухтрубной,но они забиваются. такие установлены во всем доме. но много где уже замененны на шаровые краны :( , то есть балансировка системы нарушена.
Можно до термоклапана поставить шаровый кран, на обратку радиатора запорно-регулировочный клапан Данфос для однотрубок с высоким KVS (позволит избавиться от шума в термоклапане, если скорость потока будет вдруг слишком высока). Тогда отсекая полностью и радиатор и термоклапан, термоклапан можно промывать и ремонтировать (Данфосс ремонтопригоден)
Термоклапан на двухтрубку можно поставить и для однотрубных гравитационок, например Данфосс RA-G, т.е. особенно полезно на резрегулированной и "убитой" коллективной двухтрубке, вместо специального для однотрубок термоклапана Данфосс RA-N.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2013 в 01:09:21
....)) послушайте "Равшана" ,меньше лепите на отоплен. всяких регуляторов и не разрывайте стояки !...жалейте соседей), а если поставили на стояке (байпасе) кран то сами думайте как регулировать!))...не разрешайте жене и детям))
03.11.2013 в 12:02:34
это сантехник управляющей компании предлагает.
03.11.2013 в 15:03:27
gzhora написал : это сантехник управляющей компании предлагает.
Он именно на байпасе предлагает шаровый кран установить? Не верю. Да и какой нафиг байпасс, если у Вас двухтрубная система?!
А на двухтрубной системе на обратку радиатора нужно не шаровый кран ставить, а балансировочно-запорный клапан (вентиль), а на подачу - термоклапан (вентиль).
Или на подачу термоклапан с преднастройками, и тогда на обратку просто запорный клапан (вентиль), но опять же с проектным KVS (пропускной способностью).
Djipper написал : послушайте "Равшана"
Про чугунные радиаторы что-ли? Уже все наслушались. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2013 в 19:06:35
Inch1964 написал : Он именно на байпасе предлагает шаровый кран установить? Не верю. Да и какой нафиг байпасс, если у Вас двухтрубная система?!
А на двухтрубной системе на обратку радиатора нужно не шаровый кран ставить, а балансировочно-запорный клапан (вентиль), а на подачу - термоклапан (вентиль).
Или на подачу термоклапан с преднастройками, и тогда на обратку просто запорный клапан (вентиль), но опять же с проектным KVS (пропускной способностью).
У нас русская двухтрубка. изначально строителями дома установлены терморугуляторы данфосс для двухтрубной системы на подающей трубе, и обычные шаровые краны на трубе к обратному стояку. все это работало 6 лет, а вот сейчас стало греть слабо. причем до терморегулятора труба горячая, а сама батарея теплая. а бывает что и батарея горячая вверху, а внизу холодная, и труба обратная холодная, хотя стояк с обраткой - теплый. пока такое явление на двух батареях из шести( торцевая квартира). просил сантехника чистить фильтры на подающей трубе в подвале, почистил, стало лучше, но не отлично.