30.09.2013 в 21:47:33
Равшан написал : Вы глаза-то разуйте-глобализация на дворе.Теперь это закон жизни.У глобальных меньше затрат и в итоге ниже себестоимость и цена,а качество и конструктивные новшества лучше.
Улыбнуло.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
02.10.2013 в 12:22:48
Ставят более узкие,чем по проекту целофановые(вместо стали) трубы с огромнейшими заужениями в гильзах фитингов.Заужают байпас и впиндюривают на него кран,который обычно оказывается перекрыт.На однотрубку лепят термоклапаны для двухтрубки с микроскопическим отверстием(причём самые дебильные не удосуживаются при этом устанавливать байпасс вообще),заужая при этом дюймовый стояк в стони раз до размеров игольного ушка(дырки в термоклапане).Далее удивляются почему в стояке отопления нет циркуляции и замерзают все жильцы многоквартирного дома.(именно такой урод живет этажом ниже меня,но он ещё вдобавок перенёс радиаторы без байпасов металлопластом 15,врезав при этом шаровые краны,и с клапанами для двухтрубки на два метра дальше от стояка-усадил П-образный стояк полностью).:mad:
02.11.2013 в 20:35:28
скажите пожалуйста, а если наоборот, на двухтрубную систему поставить клапан danfoss для однотрубной? сантехник вообще предлагает шаровый кран - типа зачем тебе точность до градуса. сейчас стоят клапана для двухтрубной,но они забиваются. такие установлены во всем доме. но много где уже замененны на шаровые краны :( , то есть балансировка системы нарушена.
02.11.2013 в 21:19:28
gzhora написал : скажите пожалуйста, а если наоборот, на двухтрубную систему поставить клапан danfoss для однотрубной? сантехник вообще предлагает шаровый кран - типа зачем тебе точность до градуса. сейчас стоят клапана для двухтрубной,но они забиваются. такие установлены во всем доме. но много где уже замененны на шаровые краны :( , то есть балансировка системы нарушена.
Можно до термоклапана поставить шаровый кран, на обратку радиатора запорно-регулировочный клапан Данфос для однотрубок с высоким KVS (позволит избавиться от шума в термоклапане, если скорость потока будет вдруг слишком высока). Тогда отсекая полностью и радиатор и термоклапан, термоклапан можно промывать и ремонтировать (Данфосс ремонтопригоден)
Термоклапан на двухтрубку можно поставить и для однотрубных гравитационок, например Данфосс RA-G, т.е. особенно полезно на резрегулированной и "убитой" коллективной двухтрубке, вместо специального для однотрубок термоклапана Данфосс RA-N.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2013 в 01:09:21
....)) послушайте "Равшана" ,меньше лепите на отоплен. всяких регуляторов и не разрывайте стояки !...жалейте соседей), а если поставили на стояке (байпасе) кран то сами думайте как регулировать!))...не разрешайте жене и детям))
03.11.2013 в 12:02:34
это сантехник управляющей компании предлагает.
03.11.2013 в 15:03:27
gzhora написал : это сантехник управляющей компании предлагает.
Он именно на байпасе предлагает шаровый кран установить? Не верю. Да и какой нафиг байпасс, если у Вас двухтрубная система?!
А на двухтрубной системе на обратку радиатора нужно не шаровый кран ставить, а балансировочно-запорный клапан (вентиль), а на подачу - термоклапан (вентиль).
Или на подачу термоклапан с преднастройками, и тогда на обратку просто запорный клапан (вентиль), но опять же с проектным KVS (пропускной способностью).
Djipper написал : послушайте "Равшана"
Про чугунные радиаторы что-ли? Уже все наслушались. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2013 в 19:06:35
Inch1964 написал : Он именно на байпасе предлагает шаровый кран установить? Не верю. Да и какой нафиг байпасс, если у Вас двухтрубная система?!
А на двухтрубной системе на обратку радиатора нужно не шаровый кран ставить, а балансировочно-запорный клапан (вентиль), а на подачу - термоклапан (вентиль).
Или на подачу термоклапан с преднастройками, и тогда на обратку просто запорный клапан (вентиль), но опять же с проектным KVS (пропускной способностью).
У нас русская двухтрубка. изначально строителями дома установлены терморугуляторы данфосс для двухтрубной системы на подающей трубе, и обычные шаровые краны на трубе к обратному стояку. все это работало 6 лет, а вот сейчас стало греть слабо. причем до терморегулятора труба горячая, а сама батарея теплая. а бывает что и батарея горячая вверху, а внизу холодная, и труба обратная холодная, хотя стояк с обраткой - теплый. пока такое явление на двух батареях из шести( торцевая квартира). просил сантехника чистить фильтры на подающей трубе в подвале, почистил, стало лучше, но не отлично.
03.11.2013 в 21:55:44
gzhora написал : У нас русская двухтрубка
Заинтересовали! Скажите, чем "русская" двухтрубка отличается от "нерусской"? :eek:
gzhora написал : все это работало 6 лет, а вот сейчас стало греть слабо. причем до терморегулятора труба горячая, а сама батарея теплая. а бывает что и батарея горячая вверху, а внизу холодная, и труба обратная холодная, хотя стояк с обраткой - теплый. пока такое явление на двух батареях из шести
Очень вероятно, что кто-то из Ваших соседей по стояку, "убил" стояк, выбросив термоклапаны Данфосс с преднастройками (именно такие у Данфосса предназначены для двухтрубок), и установив вместо них обычные шаровые краны. Хотя есть, вероятность, что некоторые из соседей желая увеличить тепло у себя, взяли и покрутили преднастройки на своих термоклапанах. В результате, они в буквальном смысле украли поток теплоносителя у других, причем у них от этого нисколько не стали больше греться радиаторы. Мало того, Ваше ТСЖ или УК еще и будут платить штрафы тепловырабатывающей компании за превышение температуры обратной магистрали. А штрафы эти разложат, конечно же, на всех жильцов.
Вандализм жильцов - очень известная и печальная тема в домах с двухтрубными системами.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2013 в 22:20:28
Inch1964 написал : Мало того, Ваше ТСЖ или УК еще и будут платить штрафы тепловырабатывающей компании за превышение температуры обратной магистрали.
вот, точно. слышал от председателя - "что-то у нас на обратке высокая температура". но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте. а мне то как в итоге быть- квартира торцевая, холодно если батарея одна не прогревается. дом 10-этажный, всех соседй не обойдешь и не убедишь...
03.11.2013 в 23:13:52
gzhora написал : но эту проблему они решают добавлением холодной воды в нее на теплопункте.
Надо понимать, что из ХВС? Я хренею. Чего только не готов изгадить постсоветский человек, чтобы сэкономить пару рупий! Я в полном ауте! :D
А то, что в результате такой экономии, через 2-5 лет радиаторы и трубы у жильцов покроются "прободными язвами", т.е. свищами, - это никого не волнует. :eek:
Да и почему это должно волновать Вашего председателя? Платить то за замену радиаторов и труб придеться Вам лично (жильцам), но не председателю! ;) И было бы смешно, если бы не было так грустно! :eek:
И ведь Ваш председатель, потом не поморщивщись скажет по поводу прогнивших радиаторов: "Вот такое качество водоподготовки у нашей теплоснабжающей организации!". :(
И ведь не боится, подлец, что его разоблачат и повесят за муды на фонарном столбе! Ибо чего ему бояться? Ведь Вас, т.е. всех жильцов, он считает дебилами.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.