Дом деревянный, жилой первый этаж, второй пока необитаем. Пока нужно отопить комнату и кухню, 4 радиатора, в ближайшей перспективе добавится санузел. Планируется двухконтурный настенник Vaillant, трубы ПП или сшитый полиэтилен (согласен даже на медь) и радиаторные панели типа Kermi. Вопрос вот в чём:
все мастера, к кому обращался, настаивают на разводке под полом или вдоль плинтуса и использование панелей с нижней подводкой. Но:
от котла нужно пройти две двери
по низу получается не слишком красиво
у меня низкие подоконники (64-67 см) - мало место для монтажа панелей требуемой мощности.
Зато потолков ещё нет нигде. Мне приходит в голову разводка под потолком, с опусканием труб внутри стен (место есть) к панелям с боковой подводкой. От того же контура легко сделать подводку и к панелям(в будущем) второго этажа (там как раз с нижней подводкой). Мастера сказали, что так сделать, в принципе, можно, но... потом отказались.
Жизнеспособно ли такое решение? В чём его минусы?
касимов написал :
Трубы внутри стен греть что будут?А от них будет тепло.даже в утеплителе.
Почему не по полу второго этажа?
Решение не сложное и рабочее.Двери балконные приходится обходить сверху.И все работает.
Трубы внутри стен пройдут в слое утеплителя и ничего греть не будут - просто их не будет видно.
А должны?
Так за потолками, когда зашью его, будет пространство - сантиметров 20, если не больше. Там и трубы разойдутся, и клапана маевского можно разместить, и вентили, если надо... А пол на втором этаже тоже уже готов, а по стенам - очень большая длина магистралей получается. Там всего три радиатора планируется.
касимов написал :
Любая отдает тепло.При любой разводке.Можно это использовать/в полу или по низу стен/,а можно топить СССР.
Они прогреют помещение?
Получается, если трубы идут вдоль пола - они отдают часть тепла полу, так? Это хорошо. А если за фальшпотолком - греют никому не нужное пространство под потолком. Пожалуй, это ни к чему. Но трубы можно в теплоизоляцию засунуть, чтобы уменьшить эффект.
Вы правы, второй этаж пока не рассчитывали. Но там большие - по 2 метра - окна, радиаторы тоже большие предполагаются.
[QUOTE=касимов;4076989Быть такого не может.Если с душой делать.[/QUOTE]
У меня уже плинтуса приделаны, у окон - накладки от пола до потолка, всё это придётся трубами пересечь...
Можно и переделать всё, если другого варианта нет.
iv.iv написал : Vodnik,План для понимания нарисуйте.....
Ну очень на скорую руку план, извините... Радиаторы - под окнами, не изображены.
От котла одна магистраль поднимается вверх, проходит над дверьми под потолком, у окна - два отвода: один вверх (сквозь пол - для будущего радиатора с нижней подводкой), другой вниз, в слое утеплителя (5 см) стены. Стена - брус 15 см, утепление изнутри (да, знаю, увы - изнутри...) Высота потолков на первом этаже 3100, когда зашью, будет меньше. На втором 2500.
Другая - к другому окну, опускается вниз в стене, делится на два радиатора (один - в другой комнате).
Третья - к окну в другой комнате, от неё запитать один радиатор наверху.
Остаётся ещё один радиатор на втором этаже, прямо над котлом - это просто.
И радиатор в санузле (помещение справа от котла), под окном.
Получается что-то вроде коллекторной разводки, по два радиатора на ветке.
Есть опасение, что когда поставлю радиаторы на втором этаже, всё тепло уйдёт туда, а внизу будет непрогрев. Или насос в котле всё прокачает?
Vodnik написал :
Есть опасение, что когда поставлю радиаторы на втором этаже, всё тепло уйдёт туда, а внизу будет непрогрев. Или насос в котле всё прокачает?
iv.iv написал :
Эти радиаторы начинаются от 30см(высота),ширина по окну,а толщиной набираем по нужной теплоотдаче.....
Уже рассматривал вариант 30 см панелей - они получаются вдвое шире окон, некрасиво. А вот 40 х 120 смотрится гармонично, но с трудом вписываются в высоту до подоконника 64 см. Тип 22, толще будет сильно торчать, подоконник выступает всего на 7 см.
Vodnik написал :
А вот 40 х 120 смотрится гармонично, но с трудом вписываются в высоту до подоконника 64 см.
Отлично вписывается! 8 см сверху и 16см - снизу. Все будет работать! Тип 22 как раз очень пойдет! То, что он будет выступать слегка - хорошо, окна меньше потеть будут. У меня два окна высотой 2,5 метра тоже имеют подоконник на 66 см. Стоит тип 22 с высотой 50 см! Отлично работает! Разводка правда скрытая в полу - лучевая.
касимов написал :
Восемь окошек. Сколько по низу батарей говорите?
Окошек семь. Но три помещения справа пока не планируется отапливать (разве что ещё санузел до зимы сделаю). Остаются две комнаты, 18 и 22 м2, по 2 окна в каждом, 4 радиатора всего.