Mazayac написал : Неправильно понимаете. Те радиаторы, что у Вас - можно подключать низ-низ как угодно.

Если верить Рифару, паспорту изделия, даже боковым с нижней подачей ;) То есть так, как сейчас у fkrby. Вот интересно, почему они такую схему предложили. Может иногда прогревается? Или я чего-то не понял?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

17.10.2014 в 11:19:31

Internet написал : Или я чего-то не понял?

да не поняли, у рифара есть модель биметалла у которого подключение как у стальных панельных с нижним.

Internet написал : fkrby

а вам на сварке делали? просто если на резьбах, то нет уверенности что байпас поместится между труб при нижнем подключении...

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

17.10.2014 в 11:26:15

Олегович написал : да не поняли

Не-не, я про эту схему

0
Вложение
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

17.10.2014 в 11:29:39

Internet; вот как раз эта схема и не работает у девушки, а она ошибочно приняла схему 6 и 7, за нижнее подключение...а низ-низ у биметалла называют подключение через боковые коллекторы...или уже я чего-то не понял?:)

0
Аватар пользователя
RitDik

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

17.10.2014 в 11:39:09

Олегович написал : мне так нравится)

остальные члены семьи, в зависимости от того кто именно будет прыгать, могут вызвать санитаров

мне все равно, а вот вам думаю нет, если разовый выезд в москву то есть 45 км у меня стоит 3000р, даже не знаю сколько будет стоить выезд в 600 км:) не думаю что в Питере нет сварщиков и нормальных слесарей.

Есть нормальные и сварщики и слесари. Только узнаю я о том нормальные или нет ПОСЛЕ того как установят систему и я заплачу деньги. Тот.....мастер который делал мне, тоже казался толковым. 10 лет опыта, делал все быстро, четко, в УК работает. А после установки две батареи холодные и его ответ: подключил как было раньше, а то что подача и обратка перепутаны - забыл сказать

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

17.10.2014 в 11:42:01

Internet Олегович

Кстати, к вопросу о 5-ом рисунке. "По специальному заказу изготавливаются радиаторы для подключения к системе отопления по схеме, представлен- ной на рис.5. Важно: при заказе указывать, левая или пра- вая подача теплоносителя."

То есть для разностороннего нижнего подключения со стороны подачи делается вставка - та же самая, что для нижнего подключения? С позиционированием отверстия вверх.

0
Аватар пользователя
RitDik

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

17.10.2014 в 11:44:21

Олегович написал : есть желающие? я без проблем)

Да, уж, дороговато получается. Не потяну. После ремонта еще оправиться не могу.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

17.10.2014 в 11:46:25

RitDik написал : Есть нормальные и сварщики и слесари. Только узнаю я о том нормальные или нет ПОСЛЕ того как установят систему и я заплачу деньги. Тот.....мастер который делал мне, тоже казался толковым. 10 лет опыта, делал все быстро, четко, в УК работает. А после установки две батареи холодные и его ответ: подключил как было раньше, а то что подача и обратка перепутаны - забыл сказать

да уж, в Питере не паханое поле, на первой странице яндекса при поиске по искомому вопросу одни халтурщики...надо подумать о филиале...5000р за замену радиатора для Питера это была бы нормальная цена?

ВТБ! написал : Кстати, к вопросу о 5-ом рисунке. "По специальному заказу изготавливаются радиаторы для
подключения к системе отопления по схеме, представлен- ной на рис.5. Важно: при заказе указывать, левая или пра- вая подача теплоносителя."

мне кажется вы ошиблись, на рис5 обычный радиатор, речь про спецзаказ о 6 и 7м

0
Аватар пользователя
RitDik

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

17.10.2014 в 11:53:03

Олегович написал : в том то и дело, до конца профессионалы, с акцентом на слово "конец"....у меня к вам и всем кто в будущем будет менять себе радиаторы, рекомендация: вас не должны касаться аргументы типа я только этим умею, я этого не знал, я всегда так делал-у всех работает....вы платите не за то что бы вам пластиковые трубки паяли в квартире. в заказываете монтаж, это дело ответственное, так потрудитесь принимать работу по результату, а не по желанию халтурщика поиметь с вас денег. а если например работа выполнена летом, а по осени оказалось что схема нерабочая, то все переделки в том числе и по материалу-бесплатно для вас, за счет исполнителя.Ну а далее действовать в зависимости от уверенности в своих силах.

ничто не укрепляет так веру в наши теплые дружеские отношения как предоплата:)

Не понял интонации, Вы иронизируете по поводу "в том то и дело, до конца профессионалы, с акцентом на слово "конец".." Не понял Вашего отношения к ним http://spb-montage.ru/. Просто на воскресенье у меня с ними встреча запланирована с последующий заключением договора. Вы должны понимать, как тяжело общаться профану с профессионалом, особенно если он еще и очень "скользкий" человек. На все мои доводы у него куча профессиональных терминов с цифрами. С его слов виноваты котельная, руководство , трубы и т.д. все кроме него. Я проигрышной ситуации.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

17.10.2014 в 11:56:56

Олегович написал : мне кажется вы ошиблись

Я? :) Это цитата из паспорта радиатора. Штатное подключение низ-низ, судя по этому паспорту, тоже со вставкой.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.10.2014 в 12:05:47

Олегович написал : мне кажется вы ошиблись, на рис5 обычный радиатор, речь про спецзаказ о 6 и 7м

Если и ошибка, то не ВТБ!, это у Рифара так написано. И похоже они действительно изготавливают "низ-низ" с пробкой в нижнем коллекторе. Упс, опоздал с защитой :) А пробка - злая, всего на 1 вертикальный канал.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

17.10.2014 в 12:09:58

Mazayac написал : А пробка - злая, всего на 1 вертикальный канал.

А какое у него внутреннее сечение? Намного меньше, чем у толстостенной 1/2" или сопоставимо?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

17.10.2014 в 12:11:51

RitDik написал : Не понял интонации, Вы иронизируете по поводу "в том то и дело, до конца профессионалы, с акцентом на слово "конец".." Не понял Вашего отношения к ним http://spb-montage.ru/. Просто на воскресенье у меня с ними встреча запланирована с последующий заключением договора. Вы должны понимать, как тяжело общаться профану с профессионалом, особенно если он еще и очень "скользкий" человек. На все мои доводы у него куча профессиональных терминов с цифрами. С его слов виноваты котельная, руководство , трубы и т.д. все кроме него. Я проигрышной ситуации.

я не об этой конторе писал, а о тех кто вам делал...конкретно про ту ссылку что вы указали я посмотрел, и напишу чисто свое субьективное мнение-контора не внушает доверия. во-первых, у них в прайсе 3 варианта подключения, есть еще м/п и пп, для сравнения ни у меня ни у сансвара вы не найдете такого варианта просто потому что ни того ни другого не должно быть на ЦО не зависимо хочет этого заказчик или нет, я к примеру вообще полимеры больше не использую, даже на водопроводе. во-вторых, в потрфолио работ работы очень простые и есть ошибки, например стоит вентиль на подаче без крана, видимо опыта мало у ребят и они не вкурсе что вентиль не дает гарантии 100% перекрытия как кран, да и вообще вентиль имеет меньший проход чем 1/2" байпас, не факт что этот радиатор вообще греет. в-третьих, я подозрительно отношусь к конторам которые приезжают на замер а тоолько потом в другой день на монтаж, говоря по простому, ....ули там мерять?:) если работаешь сваркой, то привозишь с собой трубы, отводы и инструмент, и все выполняешь на месте с помощью горелки, трубогиба и станка для нарезания резьбы. к примеру вчера у меня была одна из самых сложных моих работ, радиаторы в эркере, так я даже фото не видел, согласовали ли лишь с заказчиком количество секций, а весь монтаж и подгонка по месту.

но я могу ошибаться, просто сужу по себе и сансвару, у нас работа оптимизирована, а те ребята еще пока плавают...что впрочем и должно настораживать, так как у вас ситуация нестандартная, как например в новостройке при верхнем розливе, фото которых и пристутствуют в портфолио фирмы...кстати могу вам сказать, любой профессионал считает себя профессионалом пока не попадет в просак...так что вам конечно никто не признается в том кто они. они и сами этого еще могут просто не знать....думайте сами

0
Аватар пользователя
RitDik

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

17.10.2014 в 12:23:33

марс написал : На Вашей схеме - спальня на подаче. Вот и спросили бы по домофону у соседа справа, мол поменял радиатор в сп., нет ли проблем у Вас? Заодно узнали бы какой у него р-р и как подведены трубы к нему. Вы говорили, что у всех чугун. Но, как я понял, до сих пор не уверены в направлении подачи. Опять же, если не понятно по подвалу, надо узнать (по домофону) у жильцов под Вами, у кого стоит б/м в детской и гостиной. Исходя из того, что при б/м низ-верх проблемный, значит он д.б. подключен как-то по другому, чтобы не было проблем у радиатора более 4 секций. Объясните, что у них могут возникнуть проблемы, если не расскажут.

То что спальня на подаче Вы определили по тому , что метал. труба подходит к верхнему коллектору? То что у всех чугун я не знаю, не проверял. Просто предположил, если жильцы всех этажей находящихся под детской не жалуются на холод, то у них: а) чугунные радиаторы которым пофиг где подача б) биметал, с уже переделанными самостоятельно подачей и обраткой. Узнать точно не удается, живу недавно там, домой не пускают, общаются неохотно.:) но обязательно пообщаюсь.

В подвал давно рвусь, но пока не получается. Не знаю еще что я там хочу увидеть. Наверно: в) по состоянию труб понять с рождения они такие, или кто то "умный" их уже менял местами (есть такие подозрения) г) сфотографировать там все и вся, чтоб после установки и нормальной работы радиаторов, где то через годик, когда они вдруг перестанут работать, я первым делом пошел в подвал посмотреть, а не изменилось ли там чего с трубами

Откуда подача я определил:

  1. со слов сантехника
  2. перекрыл оба крана у всех радиаторов, дождался когда батареи станут холодными, включил оба крана. Через минуту нижняя труба от крана до радиатора, стала горячей. Верхняя была холодной. И так у всех радиаторов. НА СКОЛЬКО ЭТО ТОЧНЫЙ ВАРИАНТ УЗНАТЬ ГДЕ ПОДАЧА????

марс написал : Итак. Если 8 секций в спальне греют, (наверное, все таки у Вас вход), а у соседа за стеной трубы подключены, как в Вашей детской, то значит Ваша схема подключения в детской-гостиной должна, по аналогии, тоже работать, если бы подвод был со стороны гостиной. Если выяснится, что подвод такой и есть, то причина может быть и в зауженном сечении при пайке какого-нибудь ПП соединения и в запорной арматуре в подвале. Тогда д.б. проблемы с теплом и в нижних квартирах.

Все зависит от того насколько точна проверка подачи-обратки по методу "перекрыл оба крана у радиатора, дождался когда батарея станет холодной, включил оба крана. Через минуту нижняя труба от крана до радиатора, стала горячей."

марс написал : Продолжение. Если, все же, подача в детской, то сделайте зеркально Вашей проблемной схеме. Если позволяет расстояние справа от радиатора до стены в детской, то подведите воду вверх, замкнув байпас на этом же радиаторе. Не гоже вести его в соседнюю комнату. Мы верим, что у Вас все получится! Не сомневайтесь и Вы, сосредоточтесь.

Не представляю как сделать это " то подведите воду вверх, замкнув байпас на этом же радиаторе. " там же ПП, все запаенно. Спасибо за веру в меня.

Мне надо сначала быть твердо уверенным, что схема подачи в подвале, такая как сейчас, была и будет в дальнейшем, от сюда и плясать. Если она сейчас неправильная и не логичная, НО так было ВСЕГДА (со дня строительства дома), то мне пофиг что она кривая. Я буду подводить трубы из расчета на ЭТУ подвальную схему. Если я увижу (не знаю еще как я это определю), что трубы в подвале уже однажды менялись местами, то..............пипец. Я хер знает , что я буду делать. Потому , что не буду уверен что через пол года их опять не поменяют местами. Надежда только на то, что после посещения подвала я увижу какое то подтверждение, что трубы были такими вечно. Тогда я в детской и гостиной просто сделаю все по схеме Inch1964 (диагональный вариант), а на кухню и спальню забью. Работает и хер с ними. Мозг кипит, нет сил уже.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.10.2014 в 12:36:32

ВТБ! написал : А какое у него внутреннее сечение? Намного меньше, чем у толстостенной 1/2" или сопоставимо?

У Монолита внутренний диаметр вертикального канала = 14мм.

RitDik написал : Все зависит от того насколько точна проверка подачи-обратки по методу "перекрыл оба крана у радиатора, дождался когда батарея станет холодной, включил оба крана. Через минуту нижняя труба от крана до радиатора, стала горячей."

Методика может быть неточной, но в случаях, когда она сбоит (несмещённый байпас, крайне низкая скорость циркуляции в стояке) прогревается всегда верхняя труба. Прогрев первой нижней трубы однозначно указывает на то, что подача теплоносителя в радиатор - нижняя.

0