Почему товарищ "СанСвар" пиарит свою по сути неправильную схему "диагональ наоборот" и тоже говорит, что "у всех работает, никто не жаловался? http://www.mastercity.ru/forums/t94566-bimetallicheskiy-radiator-greetsya-ne-celikom/?p=5504556#post5504556 Ведь это даже не "низ-низ", из-за которой бывают споры, но она, по крайней мере, точно рабочая и везде указывается как рабочая. Но тут то всё совсем вразрез науке... :cool:

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

10.08.2016 в 12:46:33

tagi, удалить все лишнее, мешающее черновой отделке, в том числе части конвектора выступающие вверх, уложить теплоизоляцию, сделать черновую штукатурку везде где позволяет доступ, установить радиатор с подключением низ-низ, количество секций рассчитать исходя из площади, если у вас стояк зимой не сильно горячий, то есть на нем можно спокойно держать руку, делать запас по количеству секций. после установки радиатора и сварочных работ, снять его и доштукатурить оставшуюся площадь стены. Стояк прошкурить, покрыть грунтовкой по металлу, покрасить и закрыть коробом.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

10.08.2016 в 12:52:59

Pavel171, важно понимать разницу в словах "всегда так делаю, всегда работает" когда радиатор работает благодаря правильности схемы и когда работает вопреки. Второй случай возникает когда стояк не убит, хорошая циркуляция и нет условий при которых гравитационная циркуляция перебивает принудительную. Обратка в любом случае должна быть подключена к нижнему коллектору, так как остывший теплоноситель тяжелее и спускается вниз, против физики не попрешь...поэтому все споры о том сколько будет 2+2х2 можно прекратить, те кто считает что будет 8, пусть дальше так считают, тема называется Как правильно подключить биметаллический радиатор! а не как я подключал и у меня работает вопреки схемам указанным в инструкциях к этому же радиатору.

0
Pavel171
Pavel171
Новичок

Регистрация: 14.07.2016

Москва

Сообщений: 13

10.08.2016 в 13:29:45

Олегович написал: тема называется Как правильно подключить биметаллический радиатор! а не как я подключал и у меня работает вопреки схемам указанным в инструкциях к этому же радиатору.

Именно. Тогда я не понимаю, почему у таварища СанСвара такой немалый авторитет на данном форуме. Может быть не самый большой, но явно неплохой. Ведь в данном деле недостаточно делать просто "красиво", нужно делать еще и правильно.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

10.08.2016 в 13:33:41

Pavel171 написал: Тогда я не понимаю, почему у таварища СанСвара такой немалый авторитет на данном форуме.

Хлеба и зрелищ-старо как мир! Насчет зрелищ Сансвар впереди планеты всей) Я про ютуб

0
tagi
tagi
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 6

10.08.2016 в 18:37:23

Я в небольшом замешательстве. Приехавший замерщик предложил схему (байпас видимо нарисовать забыл, т.к. без него ничего не разрешат, и он в курсе):

фактически ту же, что нарисовал сотрудник УК:

На мои заявления про диагональную схему подключения - подачу слева-вверх, вывод справа-вниз (да и про нижнюю), поинтересовался, где я такое вычитал... Сказал, что диагональная вообще работать не будет - сделать могут при моем большом желании, но отвечать за это компания не будет; аналогично про нижнюю - отвечать не будут. Ну о том, что сотрудник УК заявил, что я могу воротить что хочу за байпасом под свою ответственность - я уже писал. Обоснование прибывшего мастера: при нижней подаче по предложенной им схеме - прогреваться будет все в любом случае, поскольку качает мощный насос снизу. И что, напротив, при верхней подаче предлагаемая им схема работала бы чуть хуже; В этих домах они батареи уже ставили (фирма расположена недалеко от района). Общее его мнение - я слишком много читаю лишнего.

0
tagi
tagi
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 6

10.08.2016 в 19:07:36

Тем не менее, счел не лишним прочесть техническую документацию к батареям Rifar на сайте производителя (http://www.rifar.ru/upload/iblock/2ab/catalog_tehno_rifar.pdf); понял, что расчетные характеристики (196 Вт с секции для Monolit 500 в т.ч.) получены для схем подключения с верхней подачей, а при нижней мощность будет ниже и производитель рекомендует ставить направляющую протока или пружинный клапан, в зависимости от способа (рисунки 6-9, стр. 12);

Объясните пожалуйста, что значит пояснение на той же 12 странице - "для схем (рис. 8, 9) самостоятельная установка пружинного клапана невозможна и выполняется заводом-изготовителем;" - что надо покупать батарею с уже установленным пружинным клапаном? или ее нельзя просто купить в магазине, а надо заказывать на заводе?

И что значит второе пояснение "для модели MONOLIT не предусмотрено использовать направляющую потока в стандартном исполнении с правым или левым переходником с соединением G 1"?

Спасибо. П.С. Олегович, очень благодарен за предыдущий ответ! Хотя бы ясно, что делать в ближайшей перспективе :)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

10.08.2016 в 19:09:35

tagi написал: Приехавший замерщик

дальше даже читать не интересно)) для монтажа радиаторов отопления в квартире нет никакой необходимости не только делать какие либо замеры а и вообще приезжать заранее на объект. Достаточно узнать площади комнат, высоту подоконников, тип системы. Конторы в которых работают замерщики и девушки манагеры на телефоне единственное что делают полезного- трудоустраивают безруких мастеров. Удивлюсь если найдется хотя бы один человек, который со мной не согласится.

вы кстати где живете?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

10.08.2016 в 19:20:59

tagi написал: а при нижней мощность будет ниже и производитель рекомендует ставить направляющую протока или пружинный клапан, в зависимости от способа (рисунки 6-9, стр. 12); Объясните пожалуйста, что значит пояснение на той же 12 странице - "для схем (рис. 8, 9) самостоятельная установка пружинного клапана невозможна и выполняется заводом-изготовителем;" - что надо покупать батарею с уже установленным пружинным клапаном? или ее нельзя просто купить в магазине, а надо заказывать на заводе? И что значит второе пояснение "для модели MONOLIT не предусмотрено использовать направляющую потока в стандартном исполнении с правым или левым переходником с соединением G 1"?

голову себе не забивайте, есть разного рода персонал, и отсюда разного уровня компетенция. Есть девушка на телефоне, ее задача продать встречу, есть замерщики (их задача мне кстати неясна), есть работник УК-в случае замены радиаторов, нагнать страха на заказчика, дабы не внес изменений из-за которых у него потом горячо в одном месте будет, есть слесаря той конторы где сидят девушки и ездят замерщики, их задача получить ваш автограф на акте сдачи-приемки. а дальше хоть трава не расти...Ну и есть наконец частные мастера. задача которых не испортить себе репутацию, которая зарабатывается годами и тяжелым трудом....И сменить место работы на той же "должности" не представляется возможным. Поэтому доверьтесь частному мастеру которому можно доверять, и забудьте про всякие клапаны и удлинители. Клапан если честно не видел в глаза, хотя нижнее подключение делаю чаще чем боковое последнее время. Удлинители потока использовал только для того чтобы на радиаторах длиннее 10 секций не делать диаганаль. чтобы эстетика не страдала... Отвечая на ваш вопрос, удлинитель не вставить в монолит потому что у него коллектор сразу 3/4", а не 1" как у секционных радиаторов.

0
tagi
tagi
Новичок

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 6

10.08.2016 в 22:21:54

Олегович, Москва, микрорайон Северное Чертаново. Мне пока одну батарею поставить надо, поэтому я к Вам даже обращаться не стал (прочитав на сайте, что делаете от 3х). Остальные батареи будут, конечно, меняться, но существенно позже. Сейчас ребонт более одной комнаты просто не осилю.

Технические подробности выясняю, чтобы с работниками УК общаться обоснованно. Вроде такую аргументацию ини вполне воспринимают. Пока. Ну и заявление мне им писать, надо от чего-то отталкиваться.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

10.08.2016 в 22:40:59

tagi написал: Олегович, Москва, микрорайон Северное Чертаново. Мне пока одну батарею поставить надо, поэтому я к Вам даже обращаться не стал (прочитав на сайте, что делаете от 3х).

вообще-то от двух, кстати можете не спешить, могу помочь и после отделки без ее повреждения. разве что обои оставьте про запас. конвекторы бывают шире биметалла, иногда остаются непоклеенные участки после их демонтажа которые не закрываются новым радиатором.