Mandalore105 написал:
Пара вопросов. А если поставить на стояк 1/2 или 3/4 клапан дюймовый, через переходники, чем это грозит?
Ничем не грозит. Пропускная способность термоклапана 1" чуть выше, чем 3/4", но незначительно.
Mandalore105 написал:
И тот же вопрос, если поставить не прямой, а угловой, у которого пропускная в 1.5 раза больше?
Можно и угловой. Смотрите, как его размещать будете, чтобы ось термоголовки была горизонтально. И у углового термоклапана всё-таки пропускная способность не в 1,5 раз выше, чем у проходного.
Mandalore105 написал:
И из контекста непонятно у кого больше пропускная, у данфосса или валтека? Подозреваю у данфосса, но все же.
У Данфосса больше.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Доброго дня!
Буду менять радиаторы в комнате, сталинский дом, 4/5 этаж.
Сейчас система однотрубная - проходной стояк 3/4" с двумя отводами 3/4" через советские еще краны, 1м до 11секций МС-140-500, без байпаса. Направление движения теплоносителя неизвестно, батареи зимой греют исправно - не дотронуться бывает.
Планирую биметал, хотелось бы 14секций 350мм, т.к. ширина окна 2.2м (двойное) и под окнами будут детские письменные столы.
Предполагаю, что "монтаж от Жилищника" предполагает только существующую схему.
Подскажите, нужно ли требовать другую схему подключения от Ж и какую (удлинитель, диагональ)? Трубу под радиатором жена не одобрит.
Спасибо!
Mandalore105, я достойного на всю страну только в мск знаю и тот не варит в с отделкой, я про Сансвара...байпас всегда 1/2", подводы всегда 3/4", независимо от диаметров стояка
GAxe, Жилищник в топку, разве что хотите стать завсегдатаем этой темы))) насчет жены два варианта: быть мужиком или перехлест) неужели труба снизу радиатора выглядит некрасиво, с учётом покраски в цвет стен?
Олегович, спасибо, я опасался такого ответа...
Перехлест здесь - это технический термин? Как выглядит?
Уточню, сейчас так, но без переменного диаметра стояка (прошу прощения у автора фото!)
Какие у меня аргументы перед Ж за распил стояка? Сегодня позвал их на осмотр, уверен будет спор.
Может проще отказаться от биметала? В целом состояние моего радиатора устраивает, кроме жара и, соответственно, сухого воздуха в помещении. Стальной трубчатый с регулятором устроит всех, кроме жабы.
Приходили местные сантехники. Уверенно сказали, что теплоноситель идет сверху вниз. От вопроса об изменении конфигурации стояка/отводов покривились и сказали, что и так всё работает, т.к. в верхнем узле соединения отвода и стояка установлен "язычок" направляющий поток куда надо. Бред наверно. Сказали, что при установке "игольчатого" Т-регулятора могут быть проблемы с температурой.
Со сваркой делать отказались - сварщика нет.
Думаю в сторону Коннера с регулятором и вентилями. Решит ли это мой головняк?
GAxe написал:
Приходили местные сантехники. Уверенно сказали, что теплоноситель идет сверху вниз.
А гарантию какую дали? Типа "зуб даю" или "мамой клянусь"?
GAxe написал:
От вопроса об изменении конфигурации стояка/отводов покривились и сказали, что и так всё работает, т.к. в верхнем узле соединения отвода и стояка установлен "язычок" направляющий поток куда надо. Бред наверно.
"Покривились", потому, что ни бельмеса не понимают в гидравлике (да и не обязаны в-общем). А "язычок" - это перл неграмотных сварных.
Поэтому, конечно же - бред.
GAxe написал:
Со сваркой делать отказались - сварщика нет.
Наверное, у них даже ключей ни разводного ни трубного нет. А уж сварного с оборудованием - нет и подавно.
GAxe написал:
Думаю в сторону Коннера с регулятором и вентилями. Решит ли это мой головняк?
Нет, не решит.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Товарищи,вопрос. Сегодня в нашем доме проводили испытания теплосети. Выражалось это в том, что сначала из батарей доносились звуки, а потом они, вместе с полотенцесушителем, стали горячущими, может градусов 95 (хорошо, что трубы сталь). Но все бы хорошо, но в одной из комнат теплоноситель пошел греть только минут через 20 после всех остальных. Вообще этот стояк зимой хуже греется, чем в других комнатах. И дольше.
Свидетельствует ли это о том, что где-то по стояку совершен вандализм по отношению к трубам? Ведь по моему понятию раз включили, то должно все завестись одновременно. Или я неправ? Если так, то какие рычаги воздействия можно использовать?
Mandalore105, dont worry, стояки могут быть подключены последовательно к магистрали либо на том что слат греть позже слесаря согнали воздух после тех что стали греть сразу, имхо паника неуместна как и любые гадания на кофейной гуще и танцы с бубнами.
Редкостное сочетание, мертворожденная двухтрубка и полукруглый эркер с полукруглым радиатором Rifar Flex, монтаж отводов с повторением геометрии стены и радиатора. Обратка, которая тут справа! выпрямлена, из подачи сделана однотрубка.
Подскажите пожалуйста, в квартире на 5 этаже стоят штатные металлические трубы с боковым подключением чугунных радиаторов.Этаж последний, однотрубная система плюс последний этаж и движения воды снизу вверх. Всвязи с капитальным ремонтом решил заменить все радипторы на биометаллические всего 4, но на вашем форуме мне сказали что так нельзя и при подключении радиатор вообще греть не будет, действительно ли это так и как можно это исправить может диагональное подключение или ещё что !?
paul512 написал:
Подскажите пожалуйста, в квартире на 5 этаже стоят штатные металлические трубы с боковым подключением чугунных радиаторов.Этаж последний, однотрубная система плюс последний этаж и движения воды снизу вверх. Всвязи с капитальным ремонтом решил заменить все радипторы на биометаллические всего 4, но на вашем форуме мне сказали что так нельзя и при подключении радиатор вообще греть не будет, действительно ли это так и как можно это исправить может диагональное подключение или ещё что !?
paul512, подключайте низ-низ и никаких проблем не будет, разве что со спуском воздуха, предусмотрительно автоматический воздухоотводчик
paul512, я вам посоветовал беспроблемный вариант. но вы сами себе придумываете проблем, и уже готовы их успешно преодолевать, могу лишь пожелать удачи)
demolution, ничего не нужно менять на кухне. Даже без смещения и заужения байпаса всё работает (см. иллюстрацию ниже), а у Вас он дополнительно смещён, что увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в радиатор.
В комнате же вообще сверх меры заужение, не должно такого безобразия быть. Допускается заужение байпаса на 1 шаг диаметра стояка, должно быть 3/4”.
Если что, то это самое заужение не только «лучше греет» Вашу батарею (чем обычно любят оправдывать подобные варварские конструкции), но и тормозит циркуляцию во всем стояке сверху донизу, в силу чего падает температура теплоносителя и его объём, проходящий через радиатор в единицу времени. У всех соседей и у Вас в том числе.