dayazykov написал:
Вот и не работает. На простом несмещенном байпасе без заужений.
При движении ТН по стояку вверх, в точке Б давление получается больше, чем в точке А. Потому, что на самом байпасе, также имеется падение давления (удельное падение циркуляционного давления Паскаль/Метр).
Поэтому электрический насос общедомовой системы пытается "запихнуть" ТН в нижний подвод, а откачать из верхнего подвода к ОП.
Гравитационный же насос, пытается сделать наоборот.
От того какая будет разница давлений в точках А и Б и величина гравитационного напора в радиаторе (та же разность давлений) и будет зависеть как же всё-таки начнет циркулировать ТН через радиатор.
И даже, если гравитационный напор пересилит, и циркуляция пойдет с верхнего отвода в нижний, то подпор точки Б относительно точки А будет тормозить гравитационную циркуляцию ТН через радиатор.

В показанном примере, градиент температуры ТН в радиаторе будет в районе 5-15 градусов в зависимости от величины теплосъема. В конкретно рассчитанном и показанном случае (при конкретном теплосъеме), градиент ТН в ОП будет около 12 градусов. В этом прикидочном расчете не рассчитывался эффект Бернулли (величина в Паскалях), а также величина удельного падения ц.давления на байпасе.