Мне все никак не позвонить, поэтому быстренько вопрос по поводу вышесказанного про подводы, есть ли смысл делать подводы больше, чем входные отверстия в батарее, это если установлены шаровые (для биметалла часто 1/2 и 3/4), или термоклапаны. Там вообще еще меньше.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.02.2019 в 16:08:17

Mandalore105 написал: вопрос по поводу вышесказанного про подводы, есть ли смысл делать подводы больше, чем входные отверстия в батарее

Если сделать гидравлический расчет, то выясниться точно. Но для такой экономии диаметров подводок 1/2" вместо стандартных 3/4" - стоит ли экономить три рупии?

Т.е. ответ на Ваш вопрос: "Нет, не стОит экономить на диаметрах подводок. Вот шаровые краны еще часто можно использовать и 1/2", но вот подводки (даже если они короткие) - всё равно стОит делать не менее 3/4".

Такая экономия равносильна тому, что сэкономить одну-две сотни рублей на диаметрах подводок, но потерять пару тысяч (для некоторых радиаторов и 10-20 тысяч рублей) на соответствующем увеличении потребного количества секций радиаторов.

А в случае с dayazykov увеличение количества секций радиаторов - физически невозможно по ширине простенка. И увеличить вдвое-трое теплоотдачу радиаторов у него можно просто гидравлическим расчётом (и правильной схемой подключения. Он, наверное, пожалел 500 рублей за консультацию, а в результате будет дополнительно платить десятки тысяч рублей за переделку, в чём ему сожалею).

Вообще, давно убедился, что в нашей стране люди настолько богатые, что денег не считают. Скажу, что нормальный гидравлический расчёт, экономит деньги заказчика в полтора-три раза минимум.

Но ведь 99% монтажников "вешают лапшу на уши", что гидравлический расчет беЗсмысленен! Вот поэтому так и живём - носим воду в решете. :(

То же относится и к тому, почему в Европе делают автономные системы из меди, а в России из полимеров. Ответ в том, что в Европе получается умеют считать деньги лучше, чем в России. Ведь системы из медных труб - дешевле, чем из полимерных труб, и намного более долговечны (пожизненная гарантия и даже на три поколения вперёд!).

Mandalore105 написал: это если установлены шаровые (для биметалла часто 1/2 и 3/4), или термоклапаны. Там вообще еще меньше.

Не совсем так. Даже если установить шаровые краны 1/2" падение цирк.давления на них будет намного меньше, чем на участках подводок 3/4". Даже если шаровые краны не полнопроходные, а со стандартным проходом. Поэтому на кранах экономить можно, а вот на диаметрах подводок - нельзя.

Если же дополнительно устанавливать ПРАВИЛЬНЫЙ термоклапан на подводку подачи к радиатору, то да, конечно он несколько уменьшит теплоотдачу радиатора. Но это уменьшение компенсируется увеличением потребного количества секций на одну больше.

Думаю, что комфортность отопления стОит того, чтобы за комфортность отопления заплатить за радиатор на одну секцию больше.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

04.02.2019 в 18:23:00

Совет всем, кто читает тему про замену радиаторов. Как выяснилось, "местные" (как правило совсем не местные) сантехники не только не знают направление подачи, но и не знают каким краном отключается данный конкретный стояк. С чем мне и пришлось столкнуться в прошлую пятницу при демонтаже конвектора. Отключение было оплачено официально через Сбер. Назначение платежа в квитанции указано, заявка оформлялась через центральную диспетчерскую. Но при начале обрезки трубы оказалось что она под давлением. Было весело. Дозвонился быстро, они исправились т.к. не успели далеко отойти. Ситуацию спасло то что у меня был строительный пылесос с функцией сбора жидкости- с пола собрал ок. 60-ти литров за пару минут (интересно, сколько по времени это тряпкой займет?) и ни один кролик не пострадал. Выводов два:

  1. никаких устных договоренностей, все только официально. Не докажешь потом что не по собственной дурости стал трубу резать
  2. нужно иметь седелку с шаровым краном. Ставим, сверлим, если че- кран закрываем.
0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

04.02.2019 в 20:31:12

Inch1964, большое спасибо за развернутый ответ. Все же постараюсь найти время и позвонить по ватсапу.

0
Олегович
Олегович
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4997

04.02.2019 в 23:57:00

АлекСАН_dr, каждый сантехник работающий по замене радиаторов отопления рано или поздно отрезает стояк под давлением и после этого никогда не отрезает его не открутив накидную гайку вентиля сбоку конвектора либо пока не прогреет трубу горелкой и не убедится что она пуста. Если работать резьбой, возможно и такие динозавры остались на мастерграде , тогда можно накинув тройник гебо с краном, просверлить трубу через кран и в случае наличия давления его перекрыть. Тоже как то надрезал саблей стояк, но у меня было все очень не оперативно, потому как до слесаря долго доходило что кран не держит ведь он его перекрыл....с тех пор таких необдуманных поступков не совершаю.

0
con
con
Местный

Регистрация: 23.09.2010

Лебедянь

Сообщений: 138

05.02.2019 в 00:45:16

Inch1964,спасибо за рисунки и разъяснения . "Поисковики" ... вещь конечно хорошая , но на запросы по отоплению Они , в основном , отсылают на "Мастерград". К примеру . Долго пытался разобраться в значении слов "Перепад давлений"... что я только не перечитал , но конкретной формулировки так и не нашёл.) а тут как то "осенило" ... Я правильно понимаю , что "перепад давлений" это разница температуры/плотности воды между подачей и обраткой ? Или тут что то большее ???

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119345

05.02.2019 в 00:51:39

АлекСАН_dr написал: нужно иметь седелку с шаровым краном. Ставим, сверлим, если че- кран закрываем.

есть несколько вариантов попроще:

  • сверлим мелким сверлом, если что вкручиваем саморез, или забиваем чепик, или хомут с резинкой
  • про горелку уже сказали
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.02.2019 в 08:56:48

con написал: К примеру . Долго пытался разобраться в значении слов "Перепад давлений"... что я только не перечитал , но конкретной формулировки так и не нашёл.) а тут как то "осенило" ... Я правильно понимаю , что "перепад давлений" это разница температуры/плотности воды между подачей и обраткой ? Или тут что то большее ???

Перепад давлений, это разница в величине давления (в динамике при наличии циркуляции ТН) между какими-либо двумя рассматриваемыми точками. Только давление, а температура и плотность - это другие физические параметры ТН.

К примеру, в рассматриваемых выше случаях абсолютное давление на стояке с верхней подачей может быть в точке А=400100 Па (4,001 Бар), а в точке Б=400000 Па (4,000 Бар). Естественно, что такую разницу обычным манометром измерить невозможно, а для циркуляции ТН через радиатор такой разницы вполне достаточно.

Сантехники же из ЖЭУ, обычно понимают под давлением абсолютное статическое давление, которое в том же стояке в подвале может быть и 600000 Па (6 Бар) и 3 Бар.

Но статическое (обычно подразумеваемое) давление не оказывает никакого влияния на циркуляцию ТН. Чтобы заставить ТН двигаться из точки А в точку Б, нужно сделать так, чтобы в точке А давление было выше. Т.е. обеспечить перепад давлений. Иначе циркуляции ТН не будет происходить. В той же реке, чтобы она текла, должен быть перепад уровней, иначе река течь не будет. Наверное поэтому, так уж традиционно повелось, что разницу в величине давлений называют перепадом давлений, а в гидравлике - просто перепадом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dayazykov
dayazykov
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

05.02.2019 в 13:15:09

А если в моем случае заузить байпас? ПЦ пересилит ЕЦ в радиторе... Ведь в самом начале (при запуске) так примерно и было когда ТН подавался через нижний отвод в радиатор...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.02.2019 в 13:21:15

dayazykov написал: А если в моем случае заузить байпас?

Это уже напоминает рассуждения о допустимости крана на байпасе. :a Или вварить скрытно в байпас пластину или гайку. :scare

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.02.2019 в 13:22:31

dayazykov написал: ПЦ пересилит ЕЦ в радиторе...

Да, пересилит. Но расход ТН по всему стояку упадёт. Навредите и себе и всем соседям по стояку. Правда сами можете и выиграть, но на чужой беде.

0