Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.11.2019 в 08:30:16

Mandalore105 написал: меня в ливинг эко привлекала точность, типа вот если 24 поставишь, то и все, сразу, а с обычными поставил на тройку, подождал, понял сколько градусов, например 20, передвинул, опять подождал, пока устаканится темп, ну и до победного

Та проблема, которую описываете, наверняка происходит не по причине выбора типа термоголовки, а по причине того, что сам термоклапан работает не на участке линейного (пропорционального) регулирования.

Т.е. ход штока термоклапана под управлением термоголовки всегда относительно пропорционален температуре теплоносителя. Но нужно то другое! Чтобы изменение расхода теплоносителя через ОП пропорционально влияло на теплоотдачу ОП в реальном тепловом режиме.

Также причиной описываемой Вами проблемы может быть неправильная установка термоголовок.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

12.11.2019 в 08:38:23

Inch1964, Может быть. У меня их пока нет.

0
Inch1964
Inch1964
Старожил

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.11.2019 в 13:29:23

Здесь более нет желания Вас консультировать. Обращайтесь по ссылке на форум в моём профиле.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Евгений Гурьевский
Евгений Гурьевский
Новичок

Регистрация: 13.11.2019

Москва

Сообщений: 3

13.11.2019 в 13:33:55

Добрый день. Есть необходимость заменить радиатор на более высокий и короткий (6 секций). 17/18 этаж, система однотрубная, подача сверху. Прошу дать совет. Если я сделаю как на картинке, прогреется ли радиатор? или обязательно переваривать?

А если так?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

13.11.2019 в 16:43:21

Евгений Гурьевский, не второй точно, Олегович по 1 варианту спокойно подключает. Работать будет. Но только не пропиленом фигачить, а хотя бы на резьбе.

0
Mazayac
Mazayac
Старожил

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2019 в 18:45:23

Евгений Гурьевский, с верхней подачей первый вариант точно заработает, спускать воздух только придётся (во втором тоже, но чем-то он меня смущает...).

0
Олегович
Олегович
Старожил

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

13.11.2019 в 19:11:44

Mandalore105, попрошу не вводить людей в заблуждение без спроса бесплатно;)

2Евгений, какая высота нового радиатора?

На 500мм проблем нет как ни подключай, главное чтоб обратка выходила из нижнего коллектора, на 1800мм правда на двухтрубке, рабочая поверхность лишь на 25%

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

14.11.2019 в 01:18:54

Олегович, на вашем же сайте такую схему на фото видел.

Или вы по поводу 2 варианта? Ну как бы получается обычный низ-низ, да, но зачем он, если известно направление и боковой будет лучше по отдаче? Хотя вот если как обычно "сантехник сказал", то либо проверять, либо низ-низ, да.

А вообще зачем автор вообще хочет менять? Думает от высокого, но короткого радиатора тепла больше будет? Так если сверху будет подоконник закрывать и сверху и снизу будет с гулькин нос расстояние, сантиметров 5, например, то греть будет гораздо хуже, Инч доказал как-то.

0
Олегович
Олегович
Старожил

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

14.11.2019 в 10:54:39

Mandalore105, да, точно, не рассмотрел на схеме мелкий шрифт межосевое 500.

Подтверждаю, проблем не будет, единственное я так делал потому что стояк в стене и не было возможности отвод поднять, разве стену долбить, но если стояк снаружи стены гораздо лучше по эстетике и с целью удаления воздуха медосевое переварить от стояка по стандартной схеме для верхней подачи.

0
Евгений Гурьевский
Евгений Гурьевский
Новичок

Регистрация: 13.11.2019

Москва

Сообщений: 3

14.11.2019 в 11:08:36

Новые радиаторы - Монолит 500 (высота 577, 6 секций) От застройщика были панельки высотой 300

Я сначала хотел заменить их на биметалл 200 высоты. И вначале ремонта выкинул всё и поставил краны.

А сейчас мне не даёт покоя мысль, что можно поставить более надёжные (Монолит). Причём параллельно не окну, а откосу. Всем спасибо за ответы. Попробую собрать первый вариант и понаблюдать.

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

14.11.2019 в 12:41:52

Евгений Гурьевский, но тогда теряется смысл радиатора как тепловой завесы для окна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.