Аватар пользователя
user28rus

Местный

Регистрация: 06.07.2019

Владивосток

Сообщений: 9

04.12.2019 в 09:17:17

Олегович, у меня переход металл 25* на PP-R 25x4.2. Такая труба врезана, как на подачу (красная на рисунке), так и на стояк. Исполнено одинаково на стояках кухня-гостиная и спальня.Тем не менее температура теплоносителя сейчас отличается на 10 градусов минимум.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109321

04.12.2019 в 09:25:40

user28rus написал:

Олегович, у меня переход металл 25* на PP-R 25x4.2. Такая труба врезана, как на подачу (красная на рисунке), так и на стояк. Исполнено одинаково на стояках кухня-гостиная и спальня.Тем не менее температура теплоносителя сейчас отличается на 10 градусов минимум.

user28rus, переделывайте на сталь всё это порно. Все, что можно сделано через зад :killyourselfbywall: У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться

0
Аватар пользователя
user28rus

Местный

Регистрация: 06.07.2019

Владивосток

Сообщений: 9

04.12.2019 в 09:28:41

BV написал: У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться

Конечно может в какой-то мере это влияет, но в спальной стояк выполнен точно также. Да и труба подачи из ПП горячая, а то, что мне приходит сверху - еле теплая.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109321

04.12.2019 в 09:31:18

user28rus написал:

BV написал: У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться

Конечно может в какой-то мере это влияет, но в спальной стояк выполнен точно также. Да и труба подачи из ПП горячая, а то, что мне приходит сверху - еле теплая.

user28rus, и что? Неужели так трудно понять, что чем медленнее в стояке движется вода, тем холоднее она к Вам придет? :killyourselfbywall: Да еще и кран на байпасе закрыт :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
user28rus

Местный

Регистрация: 06.07.2019

Владивосток

Сообщений: 9

04.12.2019 в 09:36:01

BV, Я разворочу всю кухню, заменю трубы на металл и ничего не изменится должным образом. Такой вариант возможен? Потому что на стояке в спальне и с пластиком все работает нормально.
Кран на байпасе закрыт потому что ниже меня только одна квартира и видимо там с отоплением уже что-то сделали. Т.к те, 30 градусов после моих радиаторов вряд ли отопят их квартиру. PS, пробовал открывать байпасы - в целом ничего не изменяется. Пробовал организовать слив воды через кран Маевского, что бы ускорить поток - температура теплоносителя не поднялась ни на градус.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109321

04.12.2019 в 09:38:57

user28rus, Тогда сидите на попе ровно и ничего не делайте. Убеждать убежденных бесполезно. Более ничем Вам помочь не могу.

0
Аватар пользователя
San_padavan

Местный

Регистрация: 06.12.2019

Махачкала

Сообщений: 9

06.12.2019 в 10:47:22

Доброго дня! Проконсультируйте пожалуйста - квартира последний этаж хрущовки, радиаторы в зале и на кухне подключены вот так:

слева зал - биметаллический радиатор - нижний левый угол не прогревается. Имеет ли смысл переделать подключение на такое:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109321

07.12.2019 в 00:50:21

San_padavan написал: слева зал - биметаллический радиатор - нижний левый угол не прогревается.

подача тепла по левому стояку снизу?

San_padavan написал: Имеет ли смысл переделать подключение на такое:

Если подача по стояку слева - то да, но:

  1. в правый радиатор подавать воду не снизу, а сверху.
  2. установить байпасы на каждый радиатор (или один на два) и отсекающие шаровые краны

Байпасы увеличат скорость циркуляции и у Вас и всего стояка будет потеплее

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4962

08.12.2019 в 20:31:47

а можно ещё схему насос Бернулли использовать и оставить у каждого радиатора боковое подключение, дабы исключить ошибку по идентификации направления подачи.

Для этой схемы направление подачи не важно, красивее из-за отсутствия трубы снизу радиатора.

Второй сезон живут уже порядка 10 таких объектов в мск, у заказчиков только положительные отзывы:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109321

08.12.2019 в 20:49:32

Олегович написал: дабы исключить ошибку по идентификации направления подачи.

пирометр с работающими радиаторами без проблем покажет направление

0
Аватар пользователя
olea

Местный

Регистрация: 08.12.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.12.2019 в 22:06:44

Добрый день, уважаемые мастера,

хочу сориентироваться, пока читала ветку только запуталась еще сильнее..( Проблема в следующем: планирую заменить разнородные радиаторы на биметалл (пока склоняюсь к Global Style Plus, или они не очень?). На что обязательно обратить внимание, можно ли поставить регулировку температуры и что замена будет означать для ремонта, в смысле, сколько полос обоев на стенах придется переклеивать? В каком месте их будут отрезать и припаивать новые?
Заранее благодарю за ответы и советы. Фото актуальных батарей прилагается.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109321

08.12.2019 в 22:21:02

olea написал: На что обязательно обратить внимание,

подача тепла сверху или снизу? Это главное для начала...

olea написал: можно ли поставить регулировку температуры

да

olea написал: сколько полос обоев на стенах придется переклеивать?

после выбора количества секций, схемы подключения, сварщика. Например за радиатором и у стояка - замена ... Супер сварщик может и сохранить обои.

olea написал: В каком месте их будут отрезать и припаивать новые?

сначала - направление подачи

0
Аватар пользователя
olea

Местный

Регистрация: 08.12.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.12.2019 в 22:31:37

подача тепла сверху или снизу? Это главное для начала...

Получается, главного-то я и не знаю.)) Это возможно как-то по косвенным признакам определить? Речь о кирпичной 9 этажке 65 года, СПб.

Например за радиатором и у стояка - замена ...

За радиаторами и так ничего нет. Получается, только около стояка, т.е. там не все на метры вокруг горит и плавится?) Просто прочитала выше, что за квартиры с отделкой вообще не берутся и приуныла.
Фото не актуальные, на стенах уже обои. Понимаю, что глупо вышло, но не получилось иначе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109321

08.12.2019 в 23:06:10

olea написал: Это возможно как-то по косвенным признакам определить? Речь о кирпичной 9 этажке 65 года, СПб.

Никак. Может быть даже на одном радиаторе снизу, а на другом сверху. Там где снизу - если тупо заменить чугун на биметалл по той же схеме - биметалл работать не будет.

olea написал: т.е. там не все на метры вокруг горит и плавится?)

Если сварщик не будет резать болгаркой искрами куда попало .....
Может и на лестницу выйти, или защиту из коробки, мокрой тряпки поставить...

olea написал: Просто прочитала выше, что за квартиры с отделкой вообще не берутся и приуныла.

Какой город?

0
Аватар пользователя
olea

Местный

Регистрация: 08.12.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

08.12.2019 в 23:19:16

Никак.

А мастер сможет на месте определить или тоже не факт? Но я поняла, радиаторы покупать заранее нет смысла. Или их все равно можно установить без особых потерь? Тогда еще вопрос, правда ли что трубчатые стальные нельзя ставить в наших условиях?

Если сварщик не будет резать болгаркой искрами куда попало .....

да, вот этого я и боюсь. Опыт уже накопился с ремонтом не лучший.(

Какой город?

Петербург

0