Олегович,

разница в мощности например в сравнении с RT biliner более 10%, и полно марок на рынке с ещё большей разницей

Это вы имеете в виду что у билайнера лучше или хуже на 10% чем у других?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

12.12.2019 в 16:40:47

Mandalore105, у билайнера 171, монолит 196, Глобал 204, сира рс где-то за 200 точно не помню, последний раз ее видео при царе горохе, остальными никогда не интересовался даже по названиям

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

12.12.2019 в 16:43:23

BV, в сравнении с тем какие объемы работ выполняются летом относительно зимы, манипуляции с пирометром можно даже не рассматривать)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111939

13.12.2019 в 01:30:49

Олегович написал: BV, в сравнении с тем какие объемы работ выполняются летом относительно зимы, манипуляции с пирометром можно даже не рассматривать)

Олегович, вопрос с термоклапанами остается тогда открытым....

0
Аватар пользователя
Dimixx

Местный

Регистрация: 31.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 299

13.12.2019 в 04:46:45

BV написал: и паста не самая плохая - Жебату-2, Мультипак.

BV, а какая предпочтительнее? (сорри за офтоп)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

13.12.2019 в 13:34:21

BV, смотрю стрелку на штатных, если их нет, наводящими вопросами пытаю жэковских, где идёт труба обратки и т.д. Хотя ошибки тоже бывают, но главное чтобы радиатор работал. Хотя и такие случаи были. Некоторые переделаны за счёт заказчика, некоторые мерзнут до сих пор...но я не волшебник

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111939

13.12.2019 в 13:42:59

Олегович написал: , если их нет, наводящими вопросами пытаю жэковских, где идёт труба обратки и т.д.

Дезовские на голубом глазу могут нести любой бред.... тут единственное надежное - сходить с ними в подвал и своими глазами. Но такие подвалы есть - что туда лучше не ходить .... или низкие, или зоопарк, или склады - лобазы.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

20.12.2019 в 22:21:03

Хочется поделится с форумчанами неслыханной наглостью ГИ одной из УК в мск, относящейся к ГУП Жилищник, конкретно на Кантемировской 18.

Так вот, последние 2 года ук в московском регионе придумали новый способ относительно законного отъема денег у населения, а именно почасовая оплата отключения стояков, причём даже летом, что конечно абсурдно, впрочем как и в сезон, но в сезон ещё как то можно понять, хотя абсурд не меньший. Но такого как сегодня я ещё не встречал, с заказчика потребовали оплату опресовки по 6,5тр за стояк, в итоге отключение 3х стояков стоило 26тр. Я думаю от таких цифр закипит не только у людей за пределами ЦФО но и внутри ЦАО Мск. Ну ладно, у заказчика так наболело от поделок жэковских и вольных халтурщиков( в том числе и с форума) что он решил оплатить эту сумму лишь бы слили стояки, так как ги сказал либо платите либо не сольём, параллельно навязчиво предлагая услуги своих монтажеров. Заказали слив на 10-00, жэковский нарисовался к 11, стояки слил минут через 15, в 13-00 звонок ги заказчику и гневными криками требовал по телефону с заказчика оплату времени поверх 3х часов...мне уже стало жалко заказчика, взял телефон послал этого урода в мягкой форме, тот сказал тогда мы запускаем стояки, я сказал без проблем, запускай стояки под свою ответственность, только они ещё отрезаны, и повесил трубку...Прибежал жэковский, попробовал покричать, после моих пары слов замялся мол начальник а я не я...

Какова мораль, уважаемые собственники квартир в мкд, не забывайте что вы собственники своего жилья а ук лишь прокладка помогающая вам управлять ВАШЕЙ собственностью за ВАШИ же деньги. Ну и ставьте этих уродов на место если зарываются не стесняясь, начиная от трехэтажной лексики заканчивая обращениями в органы местного самоуправления и во всякие доброделы. На самом деле есть на них управа и по практике личного бодания с такой тяжелой ук как пик-комфорт, все решаемо)

0
Аватар пользователя
kaymeta

Местный

Регистрация: 22.12.2019

Омск

Сообщений: 7

22.12.2019 в 21:37:45

Вот читаю про двухтрубку и... Вообщем ситуация следующая. Имеется двухтрубная система, дом 76 г. постройки, 4 этаж из пяти, нижняя подача, диагональное подключение, труба подачи сверху, обратка подиагонали снизу. Лет 5 назад был кап ремонт дома и силами ЖЭУ были поменяны стояки на полипропилен диам 25. Тогда же были установлены биметаллические радиаторы. Со слов жильцов третьего этажа до капремонта стояли чугунные батареи и никаких кранов, или что-то ещё небыло. Сейчас тоже без термоголовок, балансирующих кранов, только шаровые краны перед радиатором. (Я живу тут только второй год). Проблема в том что только верхний коллектор горячий. Вертикальные каналы и нижний коллектор чуть чуть теплые (нет прибора измерить температуру). Стояки на ощупь почти одинаковой температуры. Слесарь с ЖЭУ сходу сказал, что виноваты биметаллические радиаторы. И посоветовал их заменить на чугунные. Вот читаю про убитую двухтрубку, что ее убивают заменяя балансирующие краны на обычные. Но в моем случае их и не было. И со слов жильцов было раньше тепло. Какие мои действия? Не выкину ли я деньги купив чугунные батареи?

0
Аватар пользователя
Железная Маска

Местный

Регистрация: 18.12.2019

Пенза

Сообщений: 36

22.12.2019 в 22:38:25

kaymeta, Не знаете вы что-то про вашу систему. Если подача от стояков в двухтрубной системе к радиаторам сверху, то и подача по стоякам должна быть сверху по всем стоякам. А на тэхэтаже должен быть общий розлив на все стояки этого дома. А в реале, могли и при капременте запороть, сделав не по проекту, мог и проект быть неправильный, а могли и строители в 1976 году перепутать по всем стоякам подачу и обратку неверно смонтировав элеватор.

Нужно полностью исследовать систему всего дома, включая элеватор или ИТП (если его поставили).

Да и стояки до капрементра могли быть сделаны сталью 1" (внутр.диаметр около 26мм). А теперь сделали ППр25мм (с внутр.диаметром около 16,6мм). Вот расход теплоносителя по стоякам и мог упасть в несколько раз.

А Вы даже ни одного фото не дали. Как было до капремента и как стало.

Так что купив чугунные радиаторы - вполне вероятно выбросите деньги понапрасну.

0
Аватар пользователя
kaymeta

Местный

Регистрация: 22.12.2019

Омск

Сообщений: 7

22.12.2019 в 22:55:32

Железная Маска, Как было не могу фото прислать, т.к. я тут не жил, только со слов других жильцов. Как сейчас сделано обязательно приложу завтра. По поводу движения теплоносителя, он точно идёт снизу вверх, т.к. вся разводка в подвале, а на пятом этаже закольцовывается в батареях. Т.е. получается, что подача должна подключаться к низу радиатора, а обратка кверху?

0
Аватар пользователя
Железная Маска

Местный

Регистрация: 18.12.2019

Пенза

Сообщений: 36

22.12.2019 в 23:04:54

kaymeta, можно нарисовать со слов других жильцов как было до капремента. И какие были трубы и их диаметры.

kaymeta написал: По поводу движения теплоносителя, он точно идёт снизу вверх, т.к. вся разводка в подвале, а на пятом этаже закольцовывается в батареях.

Значит у вас не двухтрубная система. И вообще какой смысл гадать без фото и без схем?

0
Аватар пользователя
kaymeta

Местный

Регистрация: 22.12.2019

Омск

Сообщений: 7

22.12.2019 в 23:13:39

Железная Маска,

0
Аватар пользователя
kaymeta

Местный

Регистрация: 22.12.2019

Омск

Сообщений: 7

22.12.2019 в 23:15:10

Правая труба стояка горячее левой. Вот я и подумал что это подача. На 3м этаже сделано точно также, только не диагональ, а боковое подключение. Также не греет

0
Аватар пользователя
Железная Маска

Местный

Регистрация: 18.12.2019

Пенза

Сообщений: 36

22.12.2019 в 23:19:37

kaymeta, скорее всего стояки были у Вас стальные 1".

И система у вас действительно двухтрубная.

И подача по стоякам при такой схеме должна быть строго вверх по стояку подачи и строго вниз по стояку обратки. На верхнем этаже не должно быть никакой "закольцовки", а должны стоять спускники воздуха на обоих стояках.

Как там и что может у вас на верхнем этаже "закольцовываться" - непонятно.

И если в доме остался элеватор, то кто-то в вашем доме запросто может пополнить списки заживо сваривщихся в кипятке.

Давайте фото того, чего накуролесили на верхнем этаже.

0