07.06.2021 в 11:40:38
SergeiL, увеличивать А что за "термоклапаны"? Почему они прямые, а не угловые + угол в радиатор? И почему теплоноситель должен равномерно распределиться в оба радиатора, если может пойти в один из двух?
07.06.2021 в 18:47:35
SergeiL, можно сделать вставку в стояк 3/4" от пола до потолка. Сжимать имеющиеся 1/2" нельзя.
08.06.2021 в 19:34:03
master.msk, На данные вопросы лучше сможет ответить Mazayac, схему как принципиальную взял //www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=6884276#post6884276
Уважаемый Mazayac, теплоноситель будет распределятся по двум радиаторам равномерно, либо поток будет не равномерный?
08.06.2021 в 19:47:02
SergeiL написал: На данные вопросы лучше сможет ответить Mazayac, схему как принципиальную взял //www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=6884276#post6884276
прямо под схемой есть ответ
{{post:6884276,Позволяет поставить термоклапан с нужной стороны, ничего не переваривая, просто сдвинув радиатор влево-вправо на кронштейнах. Это для неизвестного направления подачи.}}
08.06.2021 в 21:30:54
просто сдвинув радиатор влево-вправо на кронштейнах.
Куда "сдвинув"? Там всего 6 секций. Кронштейны не указаны. Перевешивать заново. По центру окна не будет. Если вообще влезет, с учетом огромного "вылета" вентелей в сторону. Вентили и шаровые не указаны. Не факт, что конуса подойдут. Ну "балансировка" под вопросом, с чего бы ей быть. Ну это так, мысли вслух... картинка красивая
P.s особенно с 15 стояком, это к предыдущему
08.06.2021 в 22:04:20
SergeiL, подключение двух радиаторов по разные стороны одного стояка - обычное дело. Какой-то специальной балансировки не требуется, это не двухтрубка. Оба радиатора будут находиться в одном помещении или в разных? Направление подачи нет возможности узнать (посетив подвал и сфотографировав там всё что можно)?
09.06.2021 в 21:05:37
Mazayac, Радиаторы будут находится в разных помещениях, через стенку по левую сторону стояка. Направление подачи в радиаторы нижнее. Это второй стояк 1/2 в угловой комнате квартиры.
10.06.2021 в 00:50:48
SergeiL, для нижней подачи можно улучшить эффективность схемы двумя путями: выведя подключения нижних отводов стояка к верхним коллекторам радиаторов (т. н. "обратная диагональ") и применив угловые термоклапаны (и обязательно установив на них термоголовки с выносными термоэлементами, а не обычные).
11.06.2021 в 00:46:28
Mazayac,
и применив угловые термоклапаны (и обязательно установив на них термоголовки с выносными термоэлементами, а не обычные).
На картинку с "термоклапанами" внизу надо сноску ставить о выносных датчиках. А не на верхнее их положение указвать обязательные выносные датчики.
26.06.2021 в 18:25:37
Большое спасибо откликнувшимся !
Mazayac написал: Доктор Зло, да, так быть не должно,независимо от схемы подключения. В инструкции к радиатору может быть общая фраза типа "При установке радиатора на стену необходимо обеспечить его надёжное крепление и неподвижное состояние" (цитирую из каталога "Рифар"). Проблема Ваших радиаторов либо в том, что нижний кронштейн высоко стоит (поэтому впадины верхних не держат), либо профиль кронштейнов неудачный (вангую за этот вариант, вот стопудово "реноваторамм" вбиты дешёвые дрянные штыри вместо нормальных уголков):
Mazayac, Вы стопудово правы относительно проблем установки радиаторов : и штыри дешёвые дрянные, и нижний кронштейн высоко стоит ( смотрел, правда, только у одного радиатора, так там его нижняя часть опирается не на впадину штыря, а на ту его часть, которая торчит из стены ).
Что касается надёжности крепления радиатора, то это я нашёл в паспорте радиатора " Рифар ", а вот насчёт его неподвижного состояния там ничего не написано. Полагаю, что именно на это будут давить строители, если, конечно, не закрепят его надлежащим образом.
Возник у меня ещё один вопрос : В паспорте радиатора говорится о том, что радиатор на кронштейнах должен быть установлен горизонтально. А как быть с вертикальностью его установки, если смотреть на него сбоку ? Или в паспорте имеется в виду то, что узкая ( боковая ) часть радиатора ( т.е. вид сбоку ), тоже должна быть установлена горизонтально ?
master.msk написал: Доктор Зло, На штырях будет болтаться. Уголки надо. 4 шт. Два вверху и два внизу. Но нужна ровная стена.
master.msk, Понимаю, что в идеале так и должно быть, как Вы говорите, но на практике ...
В процессе приёмки квартиры возник ещё один довольно забавный момент : На кухне ( 10 кв.м. ) и в самой большой комнате ( 16,5 кв.м. ) установлены одинаковые шестисекционные радиаторы. При этом что интересно, в совершенно идентичной квартире, расположенной в противоположном крыле дома, на кухне установлен тоже шестисекционный радиатор, а вот в комнате установлен девятисекционный радиатор. Окна обеих комнат выходят на запад. Как такое возможно ? Строители разводят руками, ну а я сделал запрос Собянину. Ждём-с, что ответить изволят ...
02.07.2021 в 22:46:32
Здравствуйте уважаемые мастера и участники форума! Подскажите пожалуйста по замене батарей с чугуна на биметалл. То что сейчас стоит - старые чугунные радиаторы которым лет 45 и местами они текут. Зимой местами плохо греют, ибо забиты давно и напрочь. Созрели для замены. Дом 5 этажей, подача тепла снизу. Однотрубная система. Байпас зауженный смещенный, запорных кранов нет, точнее есть один, снизу, но его никто никогда не крутил - может он вообще уже не крутится - никто не пробовал. ;) Ставиться будет биметалл, 8 секций и 6 секций ( независимые друг от друга, два разных стояка и два отдельных радиатора ) Врежем краны. В связи с этим вопрос - если заменить радиатор и врезать краны, а систему подключения оставить ту, что была - будет ли тот радиатор, который 8 секций нормально прогреваться? Расстояние от радиатора до стояка около 30 см, т.е. достаточно маленькое.
02.07.2021 в 23:00:39
Юлия 74, при нижней подаче биметалл с боковым подключением и зауженным и/или смещённым байпасом работать будет очень плохо. Ни 6, ни 8 секций не прогреются как положено. Расстояние от стояка роли не играет.
02.07.2021 в 23:15:21
Mazayac написал: Юлия 74, при нижней подаче биметалл с боковым подключением и зауженным и/или смещённым байпасом работать будет очень плохо. Ни 6, ни 8 секций не прогреются как положено. Расстояние от стояка роли не играет.
Mazayac, по схеме насоса Бернулли собирать надо? Очень не хотелось бы схему аодключения низ-низ тянуть, т.к. батареи м/о расстояние 500, а до подоконника от пола 72 см.
02.07.2021 в 23:22:26
Mazayac написал: Юлия 74, при нижней подаче биметалл с боковым подключением и зауженным и/или смещённым байпасом работать будет очень плохо. Ни 6, ни 8 секций не прогреются как положено. Расстояние от стояка роли не играет.
Mazayac, значит собирать по принципу насоса Бернулли? Подключение низ-низ очень не хотелось бы делать, т.к.расстояние от пола до подоконника 72 см, а радиаторы м.о растояние 500 куплены уже. Да и полы позже меняться будут, так что новый пол может еще пару сантиметров сожрать в высоту- тут квартира убитая в хлам. Просто придется контролировать все самой. Иначе соберут как было, а потом переделывать. У нас сантехникам лишь бы влепить.
02.07.2021 в 23:44:24
Юлия 74, с крутозагнутыми отводами можно и низ-низ вписать в 72 см. Ну или с расширением стояка делать, т. н. "Бернулли" - но вон выше у Олеговича были проблемы с этой схемой, и поди найди концы (предполагали, что дело в недостаточных отступах расширения от отводов...).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.