01.12.2021 в 09:54:00
Mazayac, это значит, что конструкция радиатора с подводами воды снизу радиатора, а не в торцы коллекторов.
01.12.2021 в 09:56:38
WR25 написал: Подскажите, как правильно подключить нижнюю подачу теплоносителя к радиатору? Подача горячей воды должна быть под внешней секцией или под второй от края? Я считал, что под крайней, тогда получается почти как верхняя подача, и теплая вода относительно равномерно распределяется по верху радиатора. Но в интернетах куча схем, где горячая вода подается под вторую секцию. Как правильно?
WR25, Надо смотреть конкретную модель радиатора и куда подключать подачу. Радиаторы нижним подкл хуже работают в однотрубной системе
01.12.2021 в 19:39:39
И еще вопрос: идет байпас, потом шаровые краны, потом "удлинитель" потом батарея. Есть разница, где установлен термоклапан: сразу за краном или у батареи?
01.12.2021 в 20:50:05
avkh, никакой разницы нет.
02.12.2021 в 14:43:06
BV, радиаторы с нижним подключением вообще не предназначены для однотрубки. Только для двухтрубки с разводкой по полу.
02.12.2021 в 15:10:59
Олегович написал: BV, радиаторы с нижним подключением вообще не предназначены для однотрубки. Только для двухтрубки с разводкой по полу.
Олегович, не предназначены, но иногда если звезды сложились как-то работают. Примеры у меня есть.
07.12.2021 в 23:25:45
Олегович, подскажите, пож, как лучше подключить радиаторы. На схеме сверху настоящее плдключение. Внизу 3 варианта решения. Есть правильный вариант или по-другому надо?
08.12.2021 в 07:42:04
SolovjevOleg, Я, конечно, не Олегович, но имхо вариант 2 эстетичнее. Да и эффективнее . Только байпас не забудьте. А вообще можно спокойно боковое сделать, эффективность будет та же, чтобы подача вверх, а выход снизу, опять же, с байпасом.
08.12.2021 в 16:46:20
3 - оптимальный 2 - если добавить байпас можно, но более громоздкий. 1 - не надо так извращаться :)
08.12.2021 в 19:48:37
Это же алюминиевый радиатор?
10.12.2021 в 21:45:54
Приветствую всех местных специалистов. Подскажите реально ли как-то запустить второй радиатор? Или совсем без вариантов?
10.12.2021 в 22:06:57
nik159 написал: Приветствую всех местных специалистов. Подскажите реально ли как-то запустить второй радиатор? Или совсем без вариантов?
nik159, если однотрубка - то только с насосом
11.12.2021 в 07:04:42
nik159, воздух ведь выпустили из второго? Тогда, на выходе из первого радиатора (до тройника), установить регулировочный вентиль, поджать им циркуляцию через этот радиатор и... молиться... в надежде, что двухтрубная СИСТЕМА отопления, без регулировочной арматуры, позволит теплоносителю циркулировать по этой ветке. С повышенным гидравлическим сопротивлением-относительно других веток СИСТЕМЫ. А то, ещё и первый может остановиться-если у соседей тоже ШК вместо вентилей стоят. Второй радиатор-он основной ОП в другом помещении или дополнительный?
11.12.2021 в 09:30:25
Inter написал: nik159, воздух ведь выпустили из второго? Тогда, на выходе из первого радиатора (до тройника), установить регулировочный вентиль, поджать им циркуляцию через этот радиатор и... молиться... в надежде, что двухтрубная СИСТЕМА отопления, без регулировочной арматуры, позволит теплоносителю циркулировать по этой ветке. С повышенным гидравлическим сопротивлением-относительно других веток СИСТЕМЫ. А то, ещё и первый может остановиться-если у соседей тоже ШК вместо вентилей стоят. Второй радиатор-он основной ОП в другом помещении или дополнительный?
Inter, он дополнительный. Первый нет возможности увеличить, маленькая ниша под окном, 8 секций не хватает на 18м2, комната уголовная. Хотел второй подключить, но видимо не судьба
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.