18.04.2023 в 23:49:20
#7171430
Mazayac написал: Я думал, что в угловых ШК давление отжимает шар от первого кольца - и понеслась протечка, т. к. второе кольцо не участвует в герметизации протока
Второе кольцо не участвует и полость за ним не герметична. Но у нас кран перекрыт и давление в сторону первого кольца. Направление потока при открытом кране нам без разницы.
19.04.2023 в 00:13:29
#7171437
В угловых узлах подключения подача напротив штока.
Не все знаю, но как правило нет
См ниже DN1
19.04.2023 в 09:13:47
#7171460
У этих шарик или другое запирание?
19.04.2023 в 09:18:29
#7171463
ВТБ!, пропустил про узлы, вы правы
19.04.2023 в 09:57:58
#7171471
А у Rehau прямые даже в угловых. Но радиатор выше получается или выход трубок из стены ниже.
19.04.2023 в 11:41:18
#7171497
ВТБ! написал: А у Rehau прямые даже в угловых
Эх, знают они толк в инженерной сантехнике! Высоту заранее при проектировании СО выбирать.
24.04.2023 в 10:53:31
#7172792
Mazayac, прямые с парой углов лично в моих глазах бОльший кошмар)
По моей практике не выявлено ни одной претензии к угловым, разве что к Перфект, но это не в эксплуатации, а сразу на монтаже. Когда то ставил только краны без клапанов, и срез информации более чем достаточный.
Сейчас другая проблема, не на этом монтаже, а вообще, клапан термостатический угловой повышенной пропускной способности 3/4" Отсутствует в наличии и у производителя и у дилеров, а данфос ушел, решившие поменять радиаторы в этом сезоне, могут остаток дней регулировать комфорт форточками... Ну или монтировать петлю Сантехсвара)
15.05.2023 в 11:49:58
#7176288
Добрый день! Есть проблема не греющего второго (правого) бимет. радиатора, помогите решить. Имеем: комната в многоквартирном доме, панелька гмс-1, этаж 14/17, однотрубная система, подача теплоносителя СНИЗУ, подключение боковое, перемычка 1/2 (байпас) имеется. Схематично это выглядит так + примерный прогрев.
Устанавливали это прошлые хозяева. Давление в системе в норме, температура тоже (вызывался слесарь для проверки из Жилищника). Воздуха в системе нет, отложений мешающих циркуляции воды тоже нет. (лично проверял/сливал + сантехник который приходил). Из вариантов которые мне предлагали эти же ребята из Жилищника:
Что я хочу: чтоб грелись оба радиатора. Вот варианты. Две диагонали
Низ низ, как в шапке темы (у меня похожая однушка этой серии дома)
Или же прям конкретно всë переделывать
Первые два варианта куда более простые и дешевые, но есть сомнения.. Хотелось бы услышать мнения форумчан. Спасибо!
15.05.2023 в 14:15:30
#7176316
flame31 написал: мнения
Все три варианта неработающие. На фото - работающий.
flame31 написал: хочу: чтоб грелись оба радиатора
Переделывать на схему, при которой теплоноситель заходит в обе батареи сверху, а выходит снизу. Соединение батарей друг с другом оставляется нынешнее.
1)"Перевёртыш" с байпасом после перекрутки (боюсь представить такое живьём). 2) Короткий смещённый байпас внизу - примерно, как на фото. Подача в верхний коллектор дальней батареи, обратка из нижнего коллектора ближней. 3) Модификация несмещённого байпаса с поворотом вверху (тоже эстетикой не отличается).
P.S. Кстати, вот случай полезности диагонального подключения: подключение группы батарей с соединёнными между собой коллекторами.
15.05.2023 в 16:00:43
#7176335
Перевертыш в реальности смотрится не так страшно как на схеме, потому что трубы не перекрещиваются а располагаются друг за другом, если конечно на сварке делать.
2флэйм31, к чему вопрос, если вы сами привели в качестве примера фото моей работы? Делайте как на фото, то есть оба радиатора низ-низ и будет все ок, хоть при нижней подаче, хоть при верхней. Если жековские будут капризничать, не обращайте внимания, то что они вам советовали глупо и вредоносно.
15.05.2023 в 16:20:11
#7176341
Основная проблема я так понимаю в байпасе? Вариант как на фото в шапке (низ низ + короткий байпас) мне нравится, всë красиво и аккуратно. Но байпас длинный, трубы (все) металлические. Занижение перемычки - это резка, это сварка, это трубогибы. Не хотелось бы потом ремонт ещë делать. Но как я понимаю при перекрещивания тоже варить надо и резать, поэтому разумнее всего остановится на варианте Олеговича или вариант 2. > 2) Короткий смещённый байпас внизу - примерно, как на фото. Подача в верхний коллектор дальней батареи, обратка из нижнего коллектора ближней.
Вот кстати живое фото того как "сейчас"
15.05.2023 в 17:13:11
#7176351
flame31 написал: Вот кстати живое фото того как "сейчас"
Вы же самое интересное спрятали за шторами - сам стояк.
flame31 написал: Не хотелось бы потом ремонт ещë делать.
Если труба стояка не вплотную к отделке, то нормальные сварщики защищают отделку при работе. А ненормальные... Было недавно фото с "пеньками".
Если есть полнейшая-располнейшая уверенность в том, что подача нижняя, то возможно диагональное подключение. Если имеется хоть тень сомнения, то проще сразу низ-низ. Если труба между верхними коллекторами не мешает, то лучше её сохранить. При подключении низ-низ можно и удалить из эстетических соображений.
15.05.2023 в 18:51:31
#7176381
Извиняюсь за фото. Вот нашëл ещë такое.
Стояк точно не в плотную, да и я же сам могу собрать защитную стену из картона. Уверенность в нижней подаче огромная. Разговаривал несколько раз со слесарем обслуживающим наш дом, ну и плюс игрался с пирометром зимой, снизу труба стояка всегда теплей верхней части на полтора-два градуса.
Если есть полнейшая-располнейшая уверенность в том, что подача нижняя, то возможно диагональное подключение.
Диагональное подключение с укорачиванием байпаса или с его текущей длинной как на схеме здесь?
15.05.2023 в 19:10:59
#7176393
flame31, как нарисовали - не надо. Соединяете радиаторы максимально толстыми трубами - как бы растянутый один радиатор
15.05.2023 в 22:21:20
#7176455
BV, как нарисовал не надо, потому что при нижней подаче теплоносителя требуется короткая перемычка? (просмотрел внимательно все работы на сайте Олеговича, там во всех случаях нижней подачи максимально короткий байпас). Типа такого?
И по поводу диаметра труб, там же запорная арматура и вход/выход радиатора 3/4. Трубы 3/4 не подходят разве? Нужен дюйм?
16.05.2023 в 09:40:29
#7176542
flame31 написал: защитную стену из картона
Сварщик согласится её поджигать? :popcorn
flame31 написал: Диагональное подключение с укорачиванием байпаса или с его текущей длинной как на схеме здесь?
Снова "вредная картинка".
У Вас сейчас очень неплохая циркуляция в стояке, могут "завестись" очень многие условно работающие схемы. Но рассчитывать, что так будет всегда, рискованно. Выберите гарантированно работающий вариант - он Вас не подведёт никогда.
16.05.2023 в 09:47:00
#7176544
BV написал: Соединяете радиаторы максимально толстыми трубами - как бы растянутый один радиатор
Сейчас 3/4. При выходе из нижнего коллектора уже достаточно. При выходе из верхнего нереалистично "продавить" 12 секций, хоть их вместе собери.
16.05.2023 в 09:49:35
#7176548
flame31 написал: Типа такого?
Между радиаторами оставить две трубы, которые там уже есть сейчас.
16.05.2023 в 15:56:48
#7176597
Всем спасибо за рекомендации, решил остановиться на проверенном варианте низ-низ как на фото Олеговича. Вариант рабочий, эстетичный и в целом не особо затратный.
16.05.2023 в 16:36:42
#7176600
flame31 написал: Вариант рабочий
Гарантированно рабочий при любых вмешательствах в систему как со стороны УК, так и со стороны соседей.
16.05.2023 в 16:53:10
#7176605
flame31, посоветую схему с уширенным осевым (несмещенным) байпасом.
А между собой соединение радиаторов оставить как есть по схеме называемой "сцепка". Если только для улучшения прогрева дальнего радиатора, между собой радиаторы соединить трубами ВГП 1 дюйм.
16.05.2023 в 18:14:39
#7176618
Vlad Crush написал: посоветую схему с уширенным осевым (несмещенным) байпасом
Расширение производится на участке выше точки подключения нижнего коллектора, включая точку подключения верхнего. В идеале менять проход коническими переходами, чтобы значительно не увеличивать сопротивление стояка (напомню, что циркуляция в данном случае отличная).
Vlad Crush написал: Если только для улучшения прогрева дальнего радиатора, между собой радиаторы соединить трубами ВГП 1 дюйм.
Лишнее, и так будет отлично.
17.05.2023 в 02:05:56
#7176681
flame31, если вы живете в Зеленограде вам не стоит переживать за ремонт ;)
17.05.2023 в 02:08:24
#7176682
Vlad Crush, когда сделаете 100 квартир и в октябре никто не позвонит с жалобой о негреющих радиаторах тогда и советуйте схему с расширенным байпасом она же насос Бернулли...
Счастливому обладателю квартиры с плиткой на стене повезло, он не попал в число тех кому пришлось переделать, потому что низ-низ бы там не поместился даже при 350 по осям.
17.05.2023 в 10:31:41
#7176716
Олегович написал: когда сделаете 100 квартир и в октябре никто не позвонит с жалобой о негреющих радиаторах тогда и советуйте схему с расширенным байпасом она же насос Бернулли...
Законы физики надёжно проверены эмпирическим опытом. Подключения с несмещённым и не зауженным байпасом эксплуатируются массово и относительно успешно. В данном случае у нас прекрасная циркуляция и радиаторы стандартной высоты.
Олегович написал: низ-низ бы там не поместился даже при 350 по осям.
Рифар специально для таких случаев начал производство Монолитов с межосевым 300 мм.
17.05.2023 в 13:40:05
#7176740
Олегович написал: flame31, если вы живете в Зеленограде вам не стоит переживать за ремонт ;)
Олегович, пояснительную бригаду пожалуйста, не понял :)
17.05.2023 в 22:45:15
#7176845
flame31 написал: пояснительную бригаду пожалуйста, не понял :)
живу рядом, впрочем если вы сами решили выполнять монтаж, я не навязываюсь)
17.05.2023 в 22:47:27
#7176846
BV написал: Соединяете радиаторы максимально толстыми трубами - как бы растянутый один радиатор
а толку, на футорках или если монолит все равно 3/4
23.05.2023 в 16:34:48
#7177573
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как сделать более-менее надежно переход (соединение) с полипропилена на стальные трубы на ЦО? В квартире планирую замену труб отопление на стальные. От соседей идут разные трубы. От кого-то полипропилен, от кого-то сталь. Переход в любом случае будет. Наверняка уже был ответ на подобный вопрос, но я не смог найти.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу