отвечу всем без без цитирования,, зашел с телефона, не удобно:
насчет протечек: конкретно в моей работе протечки не являются сколь угодно серьезной проблемой (тьфу тьфу тьфу еак говорится) и их можно перечислить по пальцам одной руки за все 18 лет монтажа, а именно:
усохла прокладка между радиатором и футоркой у роял термо года через 3 после монтажа и чуть накапало на ламинат в межсезонье, сразу после отключения отопления весной, я не берусь уже давно ни за что кроме монолита, супремо и тубог и э а проблема в далеком прошлом.
несколько раз в области прогнивал насквозь монолит, все разы без потопа, выявлено на ранней стадии, радиаторы заменены через меня по гарантии производителем. Причина коррозии спуск теплоносителя на все лето.
забытый чуть недоваренный шов,а запуск был на следующий день. Заказчик был предупрежден, но отнесся безответственно и сам не проконтролировал запуск, а штукатуры заметили не сразу. Чуть повредился потолок в квартире снизу, ущерб незначительный. А недоварили потому что за день пришлось делать 6 радиаторов и 2 стояка воды и работать в бешеной суете,а слесарь узбек забил болт в тот же день, хотя я успел все сделать до 19 как и обещал.
Пару раз выдавливало прокладки у обычных маевских еще до того как рифар стал делать свои с широким бортом, вылезали капли, без потопа, приехал подтягивал.
5.Несколько раз текли краны по штокам, 2-3 раза примерно, заказчики по моей инструкции в мессенджере откручивали гайку, снимали бабочку, подтягивали гайку штока.я даже не приезжал.
вот собственно и все случаи протечек, так что не об этом надо переживать, при условии конечно что монтаж выполняю ч или еще какой-лиьо монтажник с таким же подходом в выборе материалов и аккуратности в монтаже.
Насчёт Мадонны, она далеко не первая женщина 40+ которая сходит с ума по причине возрастных и гормональных изменений, отражающихся на психике, встречающихся на моем жизненном пути, поэтому я не принимаю ее нападки ни всерьез ни близко к сердцу и даже не обижаюсь) чего и всем советую.
Биметалл начинает течь уже через 5 лет (сос лов Олеговича) а то и раньше. Посмотри какая там стенка .....
Толщина стали там, если не ошибаюсь 1,2 мм. Если теплоноситель не подготавливают, гонят туда кислород, то ничего удивительного что радиаторы текут через 3 года.
Но можете ставить чугунный МС140, потечет тоже, но уже лет через 7.
. Если теплоноситель не подготавливают, гонят туда кислород, то ничего удивительного что радиаторы текут через 3 года.
в Москве такие проблемы на моих объектах не выявлены, только в области. А в Москве только не на моих.
За теплоносителем следят, анархия лишь в сфере монтажных услуг, на которые попадают недальновидные заказчики которые не видят смысла переплачивать за услугу, которая лишь в их глазах является идентичной.
BV, я знаю) что объявляют по цене жэковские мне об этом только мечтать при том же объеме как у меня конечно а не как у них раз в пятилетку, объявят на авось, вдруг прокатит, и радуются что без лоха жизнь плоха.
А вот конкуренты нанимающие рабочих с инструментом и авто и вручающие пачку договоров и н-образные заготовки конечно падают в цене, ну а что будет зимой, ни кому не интересно, ни рабочим ни организаторам движухи.
спасибо всем кто ответил неделей раньше, вандализм не прошел, заказчик принял правильное решение.
Что важно учесть при монтаже на двухтрубке? Главное это сохранить проектные условия чтобы не разбалансировать систему, был данфос с преднастройкой, хоть и под приварку, на подаче и стал такой же данфосс с преднастройкой.
по окончании отделочных работ ручки-бабочки у шаровых кранов будут заменены на аналогичные белого цвета.
MADONNA, я не считаю запорно-регулирующую арматуру на виду недостатком, также как и трубы. Хромированная термоголовка а-ля овентроп уни сх и кран с белой бабочкой, коими комплектуются почти все мои монтажи, на мой взгляд выглядят довольно симпатично. Также я не встречал ни пожеланий ни возражений на эту тему со стороны заказчиков. Технически нет никаких проблем ставить краны где угодно, хоть у стояка, хоть посередине. Единственное что со стороны надежности и уменьшения трудоемкости монтажа каждый монтажник старается сократить количество резьбовых соединений если в них нет потребности со стороны обслуживания или пожеланий заказчика.
MADONNA, я не считаю запорно-регулирующую арматуру на виду недостатком, также как и трубы. .....
Спасибо за ответ.
Что касается заков и дизайнеров - так ты и не спрашивал, куда лучше поставить головки и караны и все эти американки.
Поверь, ответ тебя сильно удивит.
Что касается трудоемкости - она одинаковая.
И с точки зрения эстетики гораздо опрятнее выглядит просто батаря в которую вкручены трубы, а вся твоя «красота» спрятана около стояков (включая американки).
Обидно, когда вроде работа выполнена неплохо - но такие досадные детали, а ты оказывается даже их не видишь.