05.07.2015 в 13:59:55
BV написал : Вот Вы даете - это элементарно: .... искрение = плохой контакт, перегрев, пожар... Гляньте темку от Меандр
Это совсем другая песня, и очень дорогая...
Я много чего нового для себя открыл на этом форуме :o Про защиту от искрения для дома - почитаю, спасибо!
А вот взрывоопасные объекты и взрывозащищенное оборудование/автоматика - это как раз наша тема.
08.07.2015 в 12:31:27
По диммерам многоканальным никто ничего не подскажет? Нужен многоканальный диммер брендового производства.
08.07.2015 в 13:45:42
siemens написал : По диммерам многоканальным никто ничего не подскажет?
Нужен многоканальный диммер брендового производства.
С каким интерфейсом и для каких ламп диммер нужен?Можно из таких, например,
08.07.2015 в 15:14:36
Yuriy написал :
По диммерам многоканальным никто ничего не подскажет?
Нужен многоканальный диммер брендового производства.
С каким интерфейсом и для каких ламп диммер нужен?
Можно из таких, например,
Управление - 4-20мА или 0-10В или RS-485/Modbus. DALI похоже не удастся реализовать.Диммер нужен многоканальный (4-8 каналов), чтобы поменьше места в шкафу занимал. Управлять будет светодиодными диммируемыми лампами.
08.07.2015 в 15:26:03
siemens,
диммер с управлением по modbus?
вы шутите или серьезно?
а давайте лампочку, совместимую с протоколом IEC61850 поищем? Чтобы она пересылала вам ток, напряжение, активную / реактивную / полную мощность, косинус фи и еще туеву хучу других параметров, осциллограммы рисовала при включении, сама сообщала когда спираль перегревается там или из строя вышла.
круто же получится..
08.07.2015 в 15:45:22
Alexey_Spb написал :
siemens,
диммер с управлением по modbus?
вы шутите или серьезно?
а давайте лампочку, совместимую с протоколом IEC61850 поищем? Чтобы она пересылала вам ток, напряжение, активную / реактивную / полную мощность, косинус фи и еще туеву хучу других параметров, осциллограммы рисовала при включении, сама сообщала когда спираль перегревается там или из строя вышла.
круто же получится..
Если бы автор сделал на DALI, то часть из перечисленного была бы доступна :)
08.07.2015 в 15:51:57
siemens написал : Управление - 4-20мА или 0-10В или RS-485/Modbus. DALI похоже не удастся реализовать.
Диммер нужен многоканальный (4-8 каналов), чтобы поменьше места в шкафу занимал. Управлять будет светодиодными диммируемыми лампами.
Так-то в управлении освещением рулят свои интерфейсы: DMX, DALI, 1-10В (это совсем не те 0-10В, что в промке) и ответственно под них подавляющее большинство драйверов и диммеров, реле и т.п.
08.07.2015 в 17:09:42
Yuriy написал :
Управление - 4-20мА или 0-10В или RS-485/Modbus. DALI похоже не удастся реализовать.
Диммер нужен многоканальный (4-8 каналов), чтобы поменьше места в шкафу занимал. Управлять будет светодиодными диммируемыми лампами.
Так-то в управлении освещением рулят свои интерфейсы: DMX, DALI, 1-10В (это совсем не те 0-10В, что в промке) и ответственно под них подавляющее большинство драйверов и диммеров, реле и т.п.
У Osram видел внешний диммер со входом 1-10В, но хотелось бы все воткнуть в шкаф. По крайней мере пока.А в чем ньюанс с 1-10В? Я пока не вникал? Смогу ли стандартным выходом 0-10В управлять входом 1-10В?
Alexey_Spb написал :
siemens,
диммер с управлением по modbus?
вы шутите или серьезно?
а давайте лампочку, совместимую с протоколом IEC61850 поищем? Чтобы она пересылала вам ток, напряжение, активную / реактивную / полную мощность, косинус фи и еще туеву хучу других параметров, осциллограммы рисовала при включении, сама сообщала когда спираль перегревается там или из строя вышла.
круто же получится..
Вполне серьезно. Мне нужна простая функция - управлять яркостью отдельных ламп. Одновременность управления всеми лампами не нужна. Чем мне RS-485 подходит - на данный момент я уже на пределе количества каналов ввода-вывода и модулей S7-1200 и могу не уложиться, интерфейсное управление меня спасет.Про Dali - есть только одна фирма
08.07.2015 в 19:04:39
siemens написал :
А в чем ньюанс с 1-10В? Я пока не вникал? Смогу ли стандартным выходом 0-10В управлять входом 1-10В?
Обычным аналоговым выходом не получится. Этот вход (1-10В) сделан под активное сопротивление или обычный переменный резистр, на входе уже висит напруга 10В.
10.07.2015 в 00:41:55
Yuriy написал :
А в чем ньюанс с 1-10В? Я пока не вникал? Смогу ли стандартным выходом 0-10В управлять входом 1-10В?
Обычным аналоговым выходом не получится.
Этот вход (1-10В) сделан под активное сопротивление или обычный переменный резистр, на входе уже висит напруга 10В.
Спасибо за информацию - по изучал, буду думать :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.