Radio написал:

siemens написал: ставьте автомат 16А, но кабель должен быть 4мм2

Боже, какая дремучая чуш. :cool:

Radio, ПУЭ это дремучая чушь? Вы в какой-то параллельной реальности живете. Бросайте электрику - это не ваше.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.05.2017 в 00:55:03

siemens, какое отношение к пуэ имеют ваши фантазии? :)

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

17.05.2017 в 00:58:40

Radio написал: siemens, какое отношение имеет ваша чуш к пуэ? :)

Radio, Рекомендую профессию сменить. Или хотя бы узнать что такое ПУЭ.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.05.2017 в 01:03:17

siemens написал: Рекомендую профессию сменить.

И это всё, что вам есть сказать, вместо конкретных пунктов пуэ? Негусто. :)

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

17.05.2017 в 01:04:54

Radio написал:

siemens написал: Рекомендую профессию сменить.

И это всё, что вам есть сказать, вместо конкретных пунктов пуэ? Негусто. :)

Radio, Ранее я указывал много пунктов ПУЭ, но ваших когнитивных способностей не хватает чтобы их прочитать и понять.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

17.05.2017 в 01:09:40

siemens написал: но ваших когнитивных способностей не хватает

Естественно, откуда у нас когнитивные способности? Такое есть только у вас, и еще там хлеборезка. :)

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

17.05.2017 в 01:39:25

BV написал:

siemens написал: , потребляет среднестатистические 7.2кВт,

это макс мощность. Есть еще коэффициент спроса.

siemens написал: автомат 16А рискуя, что его может выбивать,

не дождетесь

BV, Исправлю себя. Про 16А и 4мм2 для двух-трехфазной вар.поверхности, я поторопился и ошибся. Если есть уверенность, что варочная поверхность потребляет не более 4.15кВА при 230В и 4кВА при 220В, то АВ на 16А и кабель сечением жил 2.5мм2 подойдет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116889

17.05.2017 в 01:54:54

siemens написал:

BV написал:

siemens написал: , потребляет среднестатистические 7.2кВт,

это макс мощность. Есть еще коэффициент спроса.

siemens написал: автомат 16А рискуя, что его может выбивать,

не дождетесь

BV, Исправлю себя. Про 16А и 4мм2 для двух-трехфазной вар.поверхности, я поторопился и ошибся. Если есть уверенность, что варочная поверхность потребляет не более 4.15кВА при 230В и 4кВА при 220В, то АВ на 16А и кабель сечением жил 2.5мм2 подойдет.

siemens,

siemens написал: Вы опять торопитесь, пишите непонятно что, не вникая в тему,

siemens написал: Зачем чепуху писать и очередной раз глупо выглядеть?

Далее неинтересно с Вами дискутировать

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

17.05.2017 в 02:01:32

BV написал:

siemens написал:

BV написал:

siemens написал: , потребляет среднестатистические 7.2кВт,

это макс мощность. Есть еще коэффициент спроса.

siemens написал: автомат 16А рискуя, что его может выбивать,

не дождетесь

BV, Исправлю себя. Про 16А и 4мм2 для двух-трехфазной вар.поверхности, я поторопился и ошибся. Если есть уверенность, что варочная поверхность потребляет не более 4.15кВА при 230В и 4кВА при 220В, то АВ на 16А и кабель сечением жил 2.5мм2 подойдет.

siemens,

siemens написал: Вы опять торопитесь, пишите непонятно что, не вникая в тему,

siemens написал: Зачем чепуху писать и очередной раз глупо выглядеть?

Далее неинтересно с Вами дискутировать

BV, Вот и я про тоже. Поторопился - опростоволосился. Собственно, как было у вас ранее с контактами и прочим.

Вы мне скажите, как суперпрофессионал, какой коэффициент мощности у индукционной варочной поверхности? Только чур не придумывать и не гадать, а со ссылкой на производителя. У меня плита Bosch PIC645F17.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.05.2017 в 12:22:58

Опять путаемся с приснопамятными рассуждениями про час и 1.45 не зная как их прикрутить ГОСТ Р 50571 4.43 п. 433.1 и Приложение В(рисунок) п.443.1 Рабочая характеристика устройства защищающего кабель от перегрузки должна удовлетворять двум следующим условиям

1) Ib < In

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.05.2017 в 12:24:56

Блин редактировать не дает смотрите в госте