andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.10.2013 в 02:41:28

NazAnd написал : Фундамент бетон,

блоки или все-таки железобетон? если железобетон, есть смысл привариться к арматуре и использовать еще и это естественное ЗУ, плюс - СУП будет уравнивать потенциал земли под всем строением, что также полезно для электробезопасности

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.10.2013 в 09:40:22

NazAnd написал : Но как эта функция может сказаться на самой скважине?

Да никак... Наличие переменного тока на ЗУ никак не сказывается на его долговечности.

Если хотите чтобы сгнило заземление, вам понадобится самосвал соли или катодная защита наоборот.

Ixtim написал : Ускоренная корозия под действием блуждающих токов

Это такая страшилка. Что бы эти токи найти нужно что-то типа: тягловой подстанции постоянного тока электротранспорта (ж/д, трамвай), газотранспортный трубопровод большого диаметра, мощнейшие электролизные установки, особые геологические/геофизические условия...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

13.10.2013 в 10:14:38

NazAnd написал : цельная, глубина 4 м, вода стоит на 0,5 м.

Так хорошо начиналось - сважина. И так мелко закончилось - 4 метра.

NazAnd написал : Иногда скважина находится внутри

В подвале?

0

Следование моим советам вредит кошельку

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

13.10.2013 в 16:17:20

ВТБ! написал : Так хорошо начиналось - сважина. И так мелко закончилось - 4 метра.

В подвале?

А как ее еще по-другому обозвать?

Не в подвале, а в котельной

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

13.10.2013 в 16:21:01

andrewkhv написал : блоки или все-таки железобетон? если железобетон, есть смысл привариться к арматуре и использовать еще и это естественное ЗУ, плюс - СУП будет уравнивать потенциал земли под всем строением, что также полезно для электробезопасности

Залитый железобетон, но арматура нигде не торчит наружу. Так что этот вариант не подходит.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

13.10.2013 в 16:21:28

NazAnd

Может там ещё штырей по периметру наколотить и контур сварить? Заземление выйдет - обзавидуешься.

А когда песок с гравием и зеркало глубже десяти метров... :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27263

13.10.2013 в 16:22:22

NazAnd написал : арматура нигде не торчит наружу

Найти и привариться не проблема.

0

Следование моим советам вредит кошельку

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

13.10.2013 в 16:28:58

ВТБ! написал : Найти и привариться не проблема.

долбить фундамент не буду, не уговаривайте.

0