Подскажите, пожалуйста. Обеспокоило подключение батареи. Между верхней и нижней трубой расположена перемычка без каких либо кранов. Закрались сомнения, что часть воды будет течь не через батарею, а через эту перемычку. Не следует ли добавить трехходовой кран на стыке перемычки и верхней трубы, например?

0
Вложение
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

29.09.2006 в 10:05:30

Конечно и обязательно - часть воды будет течь через перемычку...Нато она и стоит.Чтоб и вашим соседям досталось что нибудь из свежего...а не ваши секондрадиаторные сливки....Дом то - совместный...Отдай часть - и она вернётся к тебе - теплее...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24860

29.09.2006 в 10:19:31

Ru78 написал : Закрались сомнения, что часть воды будет течь не через батарею, а через эту перемычку.

Очень незначительная часть - байпас организован правильно. Подача верхняя? Тогда можете не беспокоиться.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Эксперт

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

29.09.2006 в 17:08:31

2Ru78
все нормально