andrewkhv, ну, не стоит так категорично (про хреново) :)
Если товарищ прям очень сильно хочет, то почему нет? Только как минимум, соблюсти пожарную безопасность соблюсти надо, или нет?
Для себя я давно разобрался, в доме будет только медь :)
Ну а в случае с желанием товарища - читай выше.
EugeenB написал :
Если товарищ прям очень сильно хочет, то почему нет?
Потому что из этого и складывается электробезопасность:там не дотянул,тут не доделал,здесь СИП затянул куда не надо,а в результате имеем - пшик на выходе.Току-то всё равно
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=18 написал :
Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
Если требование представителя Ростехнадзора обосновывается требованием разделения сферы обслуживания, то это прямо запрещено указанием п. 7.1.23 ПУЭ 7-го изд. Если имеются другие соображения, то такое решение в принципе возможно. Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.
Одновременно сообщаем, что ввод не допускается подключать непосредственно к счетчику, как это указано в вопросе. Перед счетчиком обязательно должен быть установлен коммутационный аппарат (см. п. 7.1.64 ПУЭ 7-го изд.), к которому и следует подключать ввод.
Сообщаем также, что «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» отменены приказом Минпромэнерго России № 519 от 27.11.2007 в соответствии с письмом Минюста России от 01.11.2007 № 01/11130-АБ. Однако отмена упомянутой Инструкции не исключает возможности и целесообразности использования её рекомендаций в части, не противоречащей действующим нормативно-техническим документам.
Что-то берут сомнения, что корректно выполненное соединение СИП с ВВГ с помощью герметичных прокалывающих сжимов может стать причиной аварий в 50% случаев. Статистика, имхо, собрана на всяком колхозе типа "накрутим КГ на голый алюминий"
Нет единства в нашем сообществе.
Если 5 лет назад было можно, а сейчас нельзя (?), что все должны переделывать то что они сделали раньше?
Наверное нет, да и никто переделывать не будет.
Пол страны живёт с алюмминевой проводкой - и что теперь всем КИРДЫК?
не всем, но кирдык. статистика бытовых электротравм у нас похуже, чем в европах, да и пожары из-за нее тоже часты. да и повсеместно эта алюминиевая проводка приходит в негодность под современными нагрузками.