Аватар пользователя
Andy Mist

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Владимир

Сообщений: 11

29.09.2006 в 13:28:55

С помощью каких устройств можно совместить принудительную (от вытяжки) и естественную вентиляцию? Вопросов куча.

  1. Чем вести канал от вытяжки до отверстия в стене? Понятно что пластиком, но круглым или прямоугольным сечением? Вроде как прямоугольный больше шумит.
  2. Как собственно совместить в месте стыковки к стене канал принудиловки и решетку естественной?
  3. Ставить ли обратный клапан? Если да, то какой, пластиковый или металлический? А может просто канал от вытяжки засунуть поглубже в вентканал в стене?
0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.09.2006 в 14:34:26

2Andy Mist

В продаже имеется решетка, поделеная на две части, к одной части подключается канал вытяжки, а вторая просто решетка. Этот вариант был бы оптимален, если часть с решеткой имела обратный клапан.

Конструкция зависит от размеров вентиляционного отверстия и его расположения..., т.е. чего можно намудрить из отдельных элементов:)))

  1. Можно приобрести декоративную решетку с лепестковым обратным клапаном http://www.kvo.ru/img/ventrech4.gif

Плюс обычный фланец с трубным адаптером(пластина с отвертсием для присоединения трубы). И, поделив, вентиляционное отвертсие, установить на него эти две приблуды.

0
Аватар пользователя
Andy Mist

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Владимир

Сообщений: 11

29.09.2006 в 14:41:31

А насколько такой лепестковый обратный клапан будет функционален( в идеале пропускать весь воздух туда и не выпускать ничего оттуда)? Слушал я, что они неплотно закрываются в момент работы вытяжки.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.09.2006 в 15:43:08

2Andy Mist :))) А ничего другого вы просто не найдете. Если брать обычный канальный обратный клапан, то:

  1. Он так же неплотно закрывает проход. Ну не делают для быта герметичных немоторизованных обратных клапанов.
  2. Вашего воздушного потока может просто не хватить для приведения в действие такого клапана. Створки таких клапанов обычно подпружинены.

Если вас не удовлетворяет его работа, то можете поступить еще проше - обычную вентиляционную решетку, устанавливаете вертикально, а с обратной стороны приклеиваете кусок полиэтилена к верхнему краю вытяжки. Надеюсб ваш поток от естественной вентиляции сможет преодолеть такую преграду, а поток от вытяжки, наоборот - плотно закупорить естественный вход. :)))

Выбирать вам, я всего лишь привел вариант решения. Самый простой, и без учета вашей специфики.

Если найдете канальник, удовлетворяющий вашим требованиям герметизации и размерам, ради бога - ставьте его.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1554

29.09.2006 в 16:53:35

Andy Mist написал : С помощью каких устройств можно совместить принудительную (от вытяжки) и естественную вентиляцию? Вопросов куча.

  1. Чем вести канал от вытяжки до отверстия в стене? Понятно что пластиком, но круглым или прямоугольным сечением? Вроде как прямоугольный больше шумит.
  2. Как собственно совместить в месте стыковки к стене канал принудиловки и решетку естественной?
  3. Ставить ли обратный клапан? Если да, то какой, пластиковый или металлический? А может просто канал от вытяжки засунуть поглубже в вентканал в стене?

проще простого, вместо всего этого, сделать нормальную вентиляцию с естественным притоком и с механическим побуждением.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Andy Mist

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Владимир

Сообщений: 11

29.09.2006 в 18:07:16

Sdik_S Это как, дырка в стене на улицу + вентилятор в вентиляцию? Как-то не эстетично :)

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1554

30.09.2006 в 22:02:49

Andy Mist А про какую вытяжку Вы говорите? Кухонную что ли?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
skigs

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 655

01.10.2006 в 01:35:11

http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/227/

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

01.10.2006 в 20:01:24

2skigs обратный клапан - он будет способен перекрыть поступление холода в -30? А что за провод из под козырька с наружной стены (для чего)?

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1554

02.10.2006 в 10:02:22

GEO-Tr написал : 2skigs обратный клапан - он будет способен перекрыть поступление холода в -30?

в основном да(в случае выключения системы).

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
skigs

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 655

02.10.2006 в 13:12:14

GEO-Tr написал : 2skigs обратный клапан - он будет способен перекрыть поступление холода в -30? А что за провод из под козырька с наружной стены (для чего)?

1.Способен 2.Провод - не имеет отношения к вытяжке (протянули, воспользовавшись отверстием)

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1554

02.10.2006 в 13:42:17

skigs написал : 1.Способен

А есть вероятность "обмерзания" на границе "тепло -холод" при минус 30 и выключенной вытяжке?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
skigs

Местный

Регистрация: 24.05.2006

Москва

Сообщений: 655

02.10.2006 в 14:35:29

Sdik_S написал : А есть вероятность "обмерзания" на границе "тепло -холод" при минус 30 и выключенной вытяжке?

ИМХО - есть! Статистики по этому поводу нет. Если и "обмерзнет", ни чего страшного - можно включить вытяжку на малых оборотах - "оттает"!

0
Аватар пользователя
Пингвин

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Белгород

Сообщений: 545

09.10.2006 в 10:18:24

Понимаю, что это решение "эксклюзив"... но сама идея.... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16163

0
Аватар пользователя
tanai

Местный

Регистрация: 23.09.2014

Гатчина

Сообщений: 1

23.09.2014 в 21:45:27

А у меня такой вопрос, кто знает? Если у меня вытяжка с выходным отверстием d=150, то какая прямоугольня труба подойдёт к нему через переходник естественно, не сужая потока воздуха? Или не существуют прямоугольные трубы под d=150 и мне придётся использовать только круглые?

0