mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

19.10.2013 в 00:12:56

Друзья,

— на кухне газ, и изначально планировалось после ремонта остаться на газу (встраиваемая техника). Посему, к плите подведена обычная розетка из кухонной группы (NYM 3x2,5) для работы электроподжига. Теперь, когда настало время покупать саму технику, выяснилось, что газовые духовки какие то хиленькие пошли, срок службы маленький, пекут плохо, а стоят дорого. Вобщем, в головы закралась мысль, а может электродуховку (да и таймеры там, защиты от детей за заметно меньшие деньги) поставить?

Собственно сам вопрос таков: можно ли поставить оную подключив к одной из розеток в кухонной группе? Мощность плиты 2,8 Квт.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

19.10.2013 в 06:43:49

автомат 16А, кабель 3х2,5 и розетка на 16А расчитаны на нагрузку 3,5кВт. Так что можно подключать

0
mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

19.10.2013 в 13:56:59

спасибо, выходит при включенной духовке надо следить за остальными потребителями, что бы не было перегрузки. так?

кстати, освещение кухни как лучше — брать с розеток или с верхнего света? Эту часть пока ещё могу поменять.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.10.2013 в 14:00:31

Опишите кратко суть ремонта и что за дом (год постройки, прочее). Похоже на косметику.

0
mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

19.10.2013 в 14:18:48

Год не знаю, дом из красного кирпича, ну, лет 50 наверное ему. А как это влияет на вопрос с плитой? Ремонт делал на кухне и в коридоре (с выносом старого паркета и асфальта, угля под ним), с заменой проводки. Последнюю убирал под стяжку, в гофре. Кухня уже готова, плитка уложена, а в кордоре работы ещё идут.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2013 в 14:35:01

mcuser написал : Ремонт делал на кухне и в коридоре (с выносом старого паркета и асфальта, угля под ним), с заменой проводки. Последнюю убирал под стяжку, в гофре.

Неплохо бы схему Вашего щитка выложить, с номиналами и т.п. А по теме, для духовки делается отдельная линия

mpei написал : автомат 16А, кабель 3х2,5 и розетка на 16А

и пользуйтесь на здоровье.

0
mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

19.10.2013 в 14:55:56

Rumato написал : Неплохо бы схему Вашего щитка выложить, с номиналами и т.п.

розетки на кухне соединены шлейфом, на группу стоит автомат на 16А. За ним стоит общий УЗО на 25А. Что касается "пользуйтесь на здоровье" — если при включенной духовке женщины решат пропылесосить (+1,4кВт) на кухне, выдержит ли боливар двоих? При этом в группе может оказаться включенным ещё что нибудь, вроде ноутбука, зарядок каких нибудь.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2013 в 15:07:00

Т.е. на кухню одна линия? Тогда духовку в неё подключить не получится. Хотя... при превышении номинала просто автомат выбьет и поймете что надо было делать три линии.

0
mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

19.10.2013 в 15:32:50

Rumato написал : надо было делать три линии.

Три линии только на розетки?

Тёща все карты спутала со своим газом. Ну да ладно, может не поленюсь в коридоре по стене (так можно, кстати? стена несущая, кирпичная, толщиной сантиметров 50) штроб сделаю, заведу на кухню. Шанс есть ещё.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.10.2013 в 15:37:04

mcuser написал : Три линии только на розетки?

Одна отдельная на духовку и две розеточные линии (количество розеток=максимуму фантазии)

mcuser написал : Ну да ладно, может не поленюсь в коридоре по стене (так можно, кстати? стена несущая, кирпичная, толщиной сантиметров 50) штроб сделаю, заведу на кухню.

Можно. Уж не поленитесь. Я сейчас объектом занимаюсь где у заказчика времени не нашлось и электрику делал штукатр-маляр-энергетик-универсал. Так приятно штробить по свежим обоям и смотреть на бледнеющие лица хозяев:D

0
mcuser
mcuser
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 25

19.10.2013 в 15:56:01

Rumato написал : Так приятно штробить по свежим обоям и смотреть на бледнеющие лица хозяев:D

:) Мне повезло, есть твёрдый шанс избежать этой участи. Кстати, а освещение кухни (мебельное) откуда лучше питать? От розеток или от верхнего света? Ну и до кучи — NYM обязательно в гофру пихать, или можно "так" кинуть?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу