Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 00:51:39

Danila_K написал : А разве УК решает этот момент ?

Любые счетчики можете ставить. Не рефлексируйте.

Приборы учета расхода носителя устроены так, что им ПОФИГ сечение трубы, или еще какие-то детали... Заужение, или обратное — не имеет никакого значения. Длина прибора не превышает 20 сантиметров вместе со сгонами, о чем еще говорить-то? :)

Почему расклассифицированы счетчики 1/2 и 3/4? Всё просто. Это в первую очередь допустимый расход в единицу времени, во вторую — удельная нагрузка на узел учета. Второе более важно, кстати, т.к. погрешности счетчика при установке на магистрали высокого расхода могут здорово превышать паспортные. Часто, не в пользу клиента. :)

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.10.2013 в 00:59:07

Что-то предводитель резко поменял стратегию: теперь можно всё? А как же санкции, правила, нормативы, специальные организации(тм)?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 01:12:00

Warhamster написал : Что-то предводитель резко поменял стратегию: теперь можно всё? А как же санкции, правила, нормативы, специальные организации(тм)?

А нет никаких "нормативов" или "санкций" в вопросе выбора проходного сечения приборов учета расхода носителя. :) Паспорт дать, для примера? Или сами найдёте?

ЗЫ. Всё высказанное выше не относится к ОДПУ! Там другие нормативы по установке.

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.10.2013 в 01:16:26

Stc написал : Паспорт дать, для примера?

Очень хотелось бы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 01:28:04

Warhamster написал : Очень хотелось бы.

http://valtec.ru/document/technical/passport-water-meter-modification.pdf Это простейшее.

http://valtec.ru/document/technical/passport-vt-control-eqm1.pdf Здесь посложнее, но, думаю, Вы осилите.

По поводу нормативов по ОДПУ, индексации показаний, выбраковки, и прочего — нужно или нет? На мой взгляд, для этой темы лишнее...

На этом прощаюсь. Постараюсь посмотреть тему завтра ближе к вечеру, если всё спокойно будет на работе. Всего доброго, дорогие коллеги, удачного дня!

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.10.2013 в 02:01:27

Ну и там русским по белому указаны расход и порог чувствительности.

И при чем вообще паспорт на счетчики, я не понимаю? Почему в нем должно быть написано кто и куда должен какие ставить? Все наоборот: есть некие требования, и под них подбирается оборудование, но никак не наоборот.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10565

21.10.2013 в 09:32:09

Stc написал : А нет никаких "нормативов"

А это: > СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий ... 7.2.10. Предварительный выбор диаметра условного прохода счетчика воды следует производить исходя из расчетных средних суточных расходов воды по таблице 3. ... 7.2.11. Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.10 диаметром условного прохода надлежит проверять:

а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода; при этом потери давления в счетчиках холодной воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа;

б) на пропуск суммы расчетного максимального секундного расхода холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа;

в) на возможность измерения расчетных минимальных часовых расходов воды холодной и горячей воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой расход воды.

7.2.12. Если выбранный счетчик не соответствует условиям а) или б), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим большим диаметром. Если выбранный счетчик воды не соответствует условию в), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим меньшим диаметром.

Если счетчик не соответствует одновременно условиям а) и в) или б) и в), то следует предусматривать установку:

комбинированного счетчика (объединенный турбинный и крыльчатый счетчик со встроенным переключающим поток воды клапаном);

счетчика метрологического класса C (по действующему стандарту на водосчетчики);

нескольких счетчиков одинакового диаметра (устанавливаются параллельно), число которых определяется расчетом при условии выполнения требований 7.2.11.

7.2.13. Потери давления в счетчиках холодной и горячей воды надлежит определять в зависимости от величины расчетных расходов воды (секундных и часовых).

Источник: http://www.библиотека-норм.рф/category704/15.htm

Но согласен критерии выбора достаточно условны, можно на период тестирования пролить прибор по максимуму, если таковое будет требоваться, а потом потреблять в штатном режиме...

Раньше, в ныне отменённом постановлении 77-ПП был критерий выбора номинальный расход 1,5 м3/ч для квартир с одним вводом и 1,0 м3/ч для квартир с двумя, условное сечение прохода 15 мм не зависимо от расхода:

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 19:03:49

ser000 написал : А это:

Соглашусь с Вами, уважаемый ser000, действительно, это имеет место быть. Сейчас уточню.

ser000 написал : Но согласен критерии выбора достаточно условны

Суть следующая: При неверном выборе прибора учета расхода, в зависимости от проектного расхода на магистрали, приборы учета могут давать достаточно сильную погрешность, что вызвано необходимостью расчета приборов учета с некоторым запасом на внутреннее сопротивление оных приборов, плюс их общую надежность.

К примеру, есть у меня сейчас пара котельных, где газовщики установили приборы учета с избыточным расчетным уровнем расхода. Ну, это их косяк, разумеется. О чем речь? — когда котлы работают на минимальном ходу, счетчики ВООБЩЕ не реагируют на потребление газа. :)

Подобного рода примеры есть и для водосчетчиков. При минимальном расходе воды оные таким же образом могут вообще не показывать расход.

Но есть примеры и обратного порядка, когда при завышенном расходе прибор учета "накручивается" (в т.ч. за счет инерционности и турбулентности). Здесь уже страдать будет клиент...

Для многоквартирных жилых домов, по сути, нет особенной разницы между выбором водосчетчиков 1/2 и 3/4. Погрешности будут минимальными. А вот на примере ОДПУ... Там посложнее будет.

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.10.2013 в 19:10:26

Stc написал : есть у меня сейчас пара котельных

Вы какие-либо фотоматериалы выкладывали? Просто интересно посмотреть на ваши объекты.

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.10.2013 в 19:11:15

Stc написал : ВООБЩЕ не реагируют на потребление газа.

Как к этому относятся хозяева газа? Как к этому отнеслись бы Вы, будь газ вашим?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.10.2013 в 19:15:31

Warhamster написал : Как к этому относятся хозяева газа? Как к этому отнеслись бы Вы, будь газ вашим?

Так откуда "хозяевам газа" знать, что счетчик работает не в номинальном режиме??? Если бы они учли нормы потребления, учитывая минимальный возможный расход (как в ручном режиме, так и в автоматическом) для котлов, разумеется установили бы более подходящий счетчик.

Ну и, разумеется, большей частью котельная работает в обычном режиме (водогреи + бойлера), поэтому расход газа есть, и регулярно сообщается (и оплачивается). А вот летом, к примеру, на этих котельных счетчик целую неделю может вообще не крутиться...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу