voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

25.10.2013 в 18:43:48

Когда был дежурным электриком ставил и менял очень много ИЕКов. Обычно выгорали, так как на стройке за нагрузкой никто не следит. Есть розетка? И все в нее втыкаются. И перегрузы частые были. То есть условия работы суровые. Да, разъезжается корпус, да, трещат при повышенной нагрузке. Но работу свою выполняют. Сам не сторонник этого Г.., но если кто из заказчиков хочет именно дешевое, то ставлю. Пока нареканий на их работу не было. А перегрузить или сломать можно и бренд, и кий стеклянный. Тут, как говорится, от таланта зависит. Но с браком пока не сталкивался, всегда брали у дилеров или в проверенных магазинах.

0
Uzver
Uzver
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

25.10.2013 в 20:41:40

ПPOPAБ написал : осцилограмма имеется?

Угу, в момент рывков крана по рельсам просадки 300-400мс около 8-12 вольт. Ругались они долго, в итоге это всё пофиксили, но некоторое время было вот так.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.10.2013 в 21:14:20

Shkeddy написал : Как оценивается качество автоматов и диф. узо марки Siemens?

В промышленном оборудовании поставляемом на завод со всей Европы в шкафах управления стоит только он - "Семён". Никаких леграндов и прочих шнайдеров не видел никогда. В последнее время только на "бытовухе"(склады кабинеты освещение) розетки/освещение шараги из города стали ставить шнайдер и легранд. Так у нас. Правда КТП - стали приходить из Китая.......

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.10.2013 в 21:16:49

Насяльника написал : В промышленном оборудовании поставляемом на завод со всей Европы в шкафах управления стоит только он - "Семён". Никаких леграндов и прочих шнайдеров не видел никогда.

У нас ещё Eaton/Moeller часто попадается :)

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.10.2013 в 21:20:10

ksiman написал : Eaton/Moeller

Бывают часто - входные выключатели нагрузки(рубильники) Иногда входные автоматы на 100-200А совмещенные с выключателем нагрузки. А вот модулька в шкафах уважаемых брендов только "Семен"

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.10.2013 в 01:00:14

Shkeddy написал : Как оценивается качество автоматов и диф. узо марки Siemens? Уже купил комплект, хочу заменить иэк.

Слева Industriаl 6 кА, справа Stаndаrd 6 кА http://savepic.su/3642545.jpg На SY вроде еще никто не жаловался, проверено временем. На SL тоже еще никто не жаловался по причине отсутствия опыта эксплуатации. SХ - снят с производства, SQ - *****, которое Siеmеns давно уже не выпускает, SJ - экзотика для наших мест.