Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

25.10.2013 в 13:16:09

еще раз внимательно пересмотрел схему теплые полы в санузлах забыл :( их оба можно прислюнявить к 9-й группе?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.10.2013 в 13:24:29

mishgun_ написал : еще раз внимательно пересмотрел схему теплые полы в санузлах забыл :( их оба можно прислюнявить к 9-й группе?

К 7-й можно (в моей редакции)

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

25.10.2013 в 13:38:01

web-rr написал : К 7-й можно (в моей редакции)

их принципиально ставить под УЗО на 30мА?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.10.2013 в 13:39:45

mishgun_ написал : дифавтоматы не использовал потому, что автомат+узо стоят дешевле чем дифавтомат или я не прав?

Зависит от методов ценообразования и степени жадности торговцев вашего города. Например, у нас АВВ DS201 АС С16/0,03 стоит 430 гривен и если будет какая-то разница между этой ценой и ценой АВВ F202 АС 25/0,03 + АВВ S201 С16, то она не очень велика. Другое дело - аппараты на 10 мА, но ведь и УЗО на 10 мА стоит соответственно.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

25.10.2013 в 13:49:43

web-rr написал : Не ставится 10мА если чудак собирает на одну линию розетки в коридоре, дверной звонок и стиральную машинку в ванной. Вот тогда не нужно 10, тогда нужно 30.

да да про звонок то забыли !!! АВ 3 А (а вдруг мощный ревун будет ) и узо 10 мА (возможно на площадке рукой можно дотянуться до металлической батареи и корпуса этажного щита а диэлектрического ковра(поверенного) под кнопкой звонка НЕТУ итого +3 модуля в щит:)

и не в коем случае ни с чем не объединять

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.10.2013 в 13:54:04

luzgin, :D

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

12.11.2013 в 10:36:42

И снова здравствуйте :)

Составил новый вариант схемы квартирного щитка. В меру своих интеллектов постарался учесть ваши замечания и предложения:

Все автоматические выключатели будут 1-модульные шнайдеровские 1P+N из серии Acti9 В некоторых местах использовал диф. автоматы.

Как обычно остались вопросы:

  1. в щитке на лестничной площадке на мою квартиру стоит вводной автомат на 63А, нужно ли мне делать вводной автомат в квартирном щитке меньшего номинала (50А) или оставить таким же - 63А?

  2. как выбрать номинал УЗО для потребителей в санузлах? по идее, ток утечки должен быть 10мА, а из доступных номиналов только 16А и 25А если разбить потребителей на несколько групп, то под 25А/10мА проходят только линии освещения и теплого пола посадить розетки/стиралку/водогрей на отдельные диф.автоматы 16А/10мА? жирновато получается... в принципе, розетки санузлов и теплый пол можно "урезать" автоматом на 10А, т.к. кроме 120вт-ного полотенчика и фена в них ничего не будет подключаться, но стиралку и водогрей так не урежешь

  3. я правильно понимаю, что УЗМ ставится после вводного автомата?

  4. обязательно ли освещение в "сухих" помещениях (детские, спальня, гостиная, коридор, гардероб) ставить под УЗО? потолки - 2.75м (даже за минусом натяжного будет выше 2,5м), так что рукой сложновато будет дотянуться

  5. для пущей красивости и удобства хочу поставить в щиток лампочку/индикатор (например, шнайдеровский A9E18321), его следует ставить перед вводным автоматом? после вводного и перед узм? после узм? наверно, логичней поставить перед вводным, чтобы независимо от состояния вводного было видно есть ли напряжение в вводном кабеле?

вся автоматика планируется - шнайдер щиток ABB Unibox на 54 модуля

спасибо :)

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

12.11.2013 в 10:54:01

mishgun_ написал : щиток ABB Unibox на 54 модуля

А может такой http://www.electro-mpo.ru/card34461.html#.UoHeguF8E3k

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

12.11.2013 в 10:56:35

serj12 написал : А может такой http://www.electro-mpo.ru/card34461.html#.UoHeguF8E3k

у меня получилось 40 модулей, так что в 54-модульный ящик укладываюсь ну и унибокс выглядит прилично и не такой большой

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.11.2013 в 10:57:40

mishgun_ написал : ужно ли мне делать вводной автомат в квартирном щитке меньшего номинала (50А) или оставить таким же - 63А?

Зачем себя ограничивать? Логичнее поставить в квартирном щитке выключатель нагрузки. Но лично я ничегопротив автомата 63А не имею. Ну раз в три года при КЗ отрубится не 2 автомата, а стазу 3 - ИМХО ничего страшного

Если хотите все под УЗО на 10мА засунуть - можно поставить перед ним автомат на 25А. Но это какой-то колхоз. Зато надежно :)

mishgun_ написал :

  1. я правильно понимаю, что УЗМ ставится после вводного автомата?

да

mishgun_ написал :

  1. обязательно ли освещение в "сухих" помещениях (детские, спальня, гостиная, коридор, гардероб) ставить под УЗО? потолки - 2.75м (даже за минусом натяжного будет выше 2,5м), так что рукой сложновато будет дотянуться

по ПУЭ не требуется, но для себя любимого - я бы поставил

mishgun_ написал : для пущей красивости и удобства хочу поставить в щиток лампочку/индикатор (например, шнайдеровский A9E18321), его следует ставить перед вводным автоматом? после вводного и перед узм? после узм? наверно, логичней поставить перед вводным, чтобы независимо от состояния вводного было видно есть ли напряжение в вводном кабеле?

На УЗМ и так есть 2 лампочки: зеленая - напряжение на входе УЗМ, и желтая - замкнутый контакт УЗМ.

ИМХО, доплампочка нафиг не нужна. Это в первые 2 дня прикольно - красиво, а потом пофиг.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.11.2013 в 11:02:36

Лучше уж UK500 ему посоветуйте... а UNIBOX хлипенький и морально устарел. Под U он точно долбить 120 мм ниши не будет.

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

12.11.2013 в 11:03:05

Solovey написал : Зачем себя ограничивать? Логичнее поставить в квартирном щитке выключатель нагрузки. Но лично я ничегопротив автомата 63А не имею. Ну раз в три года при КЗ отрубится не 2 автомата, а стазу 3 - ИМХО ничего страшного

замысел был такой: если (не дай бог КЗ), то вырубится автомат в квартире и не надо в трусах и тапочках топать на площадку

Solovey написал : Если хотите все под УЗО на 10мА засунуть - можно поставить перед ним автомат на 25А. Но это какой-то колхоз. Зато надежно :)

влажные же помещения, нужно на 10мА, так?

Solovey написал : по ПУЭ не требуется, но для себя любимого - я бы поставил

ок, ставим 63А/30мА

Solovey написал : На УЗМ и так есть 2 лампочки: зеленая - напряжение на входе УЗМ, и желтая - замкнутый контакт УЗМ.

отлично! отдельный индикатор вычеркиваем

0
Аватар пользователя
mishgun_

Местный

Регистрация: 24.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 132

12.11.2013 в 11:06:25

Cs-Cs написал : Лучше уж UK500 ему посоветуйте... а UNIBOX хлипенький и морально устарел. Под U он точно долбить 120 мм ниши не будет.

ему - это мне?

а чем унибокс морально устаревший?

по поводу ниши: морально готов долбить 100мм под унибокс

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

12.11.2013 в 11:15:30

mishgun_ написал : ну и унибокс выглядит прилично

всё познаётся в сравнении,после U Unibox не котируется,ладно,вам виднее.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.11.2013 в 11:15:40

mishgun_ написал : замысел был такой: если (не дай бог КЗ), то вырубится автомат в квартире и не надо в трусах и тапочках топать на площадку

Если КЗ - то вырубится все. И групповой автомат на линию, и вводной 50А в квартире, и 63А на этаже. Это 1 случай КЗ из 1000 чтобы 50А в квартирном вырубило, а 63А на этаже устоял бы.

mishgun_ написал : влажные же помещения, нужно на 10мА, так?

Требований таких я не знаю. ИМХО - это только дополнительная перестраховка. А вот ДСУП - это штука нужная и первоочередная, только о ней вспоминает мне кажется 1 человек из 10 кто приходит на форум со схемами щитков

mishgun_ написал : отлично! отдельный индикатор вычеркиваем

http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-Dual-display-AC-DIN-RAIL-100A-Ammeter-Voltmeter-80v-110v-220v-300V-/221299298546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33867750f2#ht_4184wt_989 А как вам такой вариант? ток на вводе например смотрим, а напряжение в любой другой точке щитка ИМХО - наиболее интересный девайс, если хотите лампочками щиток украсить

0